UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Rainis
()
Datums: 23/12/2019 18:01
Cenšos salīdzināt gaiss/ūdens SS, Nibe ar Daikin, bet netieku gudrs, kuram labāki COP, jo NIBE norādīts COP, savukārt Daikinam SCOP.
NIBE COP`i:
[i.imgur.com]
Daikin:
[i.imgur.com]
Varbūt kāds var palīdzēt saprast šito maģiju par SS?
Paldies
P.S. Vispār smadzenes var izmežģīt ar tiem COP/SCOP/EER.
NIBE COP`i:
[i.imgur.com]
Daikin:
[i.imgur.com]
Varbūt kāds var palīdzēt saprast šito maģiju par SS?
Paldies
P.S. Vispār smadzenes var izmežģīt ar tiem COP/SCOP/EER.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
ints45
()
Datums: 23/12/2019 19:02
Ja māja uzbūvēta kvalitatīvi, tad derēs jebkurš no abiem. Izvēli izdari pēc citiem kritērijiem - uzstādīšana, cena, serviss, ekstras
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Martinz77
()
Datums: 23/12/2019 21:20
scop- sezonalais cop;
Eer - jo augstaks,jo labaks dzesesana; HSPF - jo augstaks, jo labāks sildīšana. Nibei ir vislaik 1 pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5 sezona.
Eer - jo augstaks,jo labaks dzesesana; HSPF - jo augstaks, jo labāks sildīšana. Nibei ir vislaik 1 pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5 sezona.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Martinz77
()
Datums: 23/12/2019 21:21
Martinz77 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> scop- sezonalais cop;
> Eer - jo augstaks,jo labaks dzesesana; HSPF - jo
> augstaks, jo labāks sildīšana. Nibei ir vislaik 1
> pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5
> sezona.
Nibi es domaju,zemes ss
-------------------------------------------------------
> scop- sezonalais cop;
> Eer - jo augstaks,jo labaks dzesesana; HSPF - jo
> augstaks, jo labāks sildīšana. Nibei ir vislaik 1
> pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5
> sezona.
Nibi es domaju,zemes ss
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Proktologs
()
Datums: 24/12/2019 00:40
Martinz77 rakstīja:
-------------------------------------------------------
"...pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5 sezona."
Ja man sprauž, ka gaisa ss būs stabils 3 sezonā, tam var neticēt?
-------------------------------------------------------
"...pret 4 vai 5 ,bet gaiss udens, ir videji 2.5 sezona."
Ja man sprauž, ka gaisa ss būs stabils 3 sezonā, tam var neticēt?
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Martinz77
()
Datums: 24/12/2019 01:11
Visas iekartas perkot ir razotaja pase, kura ir aprekinats scop. A+ ir tikai Eiropa. Un ziemelvalstis ieskaitot LV ir x krustins. Nav rekinats. Dazi razotaji ari norada c vai d klasi
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Martinz77
()
Datums: 24/12/2019 01:40
Martinz77 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Visas iekartas perkot ir razotaja pase, kura ir
> aprekinats scop. A+ ir tikai Eiropa. Un
> ziemelvalstis ieskaitot LV ir x krustins. Nav
> rekinats. Dazi razotaji ari norada c vai d klasi
[uk.intpre.daikineurope.com]
-------------------------------------------------------
> Visas iekartas perkot ir razotaja pase, kura ir
> aprekinats scop. A+ ir tikai Eiropa. Un
> ziemelvalstis ieskaitot LV ir x krustins. Nav
> rekinats. Dazi razotaji ari norada c vai d klasi
[uk.intpre.daikineurope.com]
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Aldiss
()
Datums: 24/12/2019 07:58
Tēmas sākums bija par gaiss ūdens SS, nevis gaiss-ūdens ss.
Pievienotā gaisa ss modeļa dati Daikin RXF35A2V1B/FTXF35A2V1B apliecina, ka tas nav piemērots LV klimatam.
Salīdzini ar ziemeļu klimatam ražotajiem PANASONIC HZ35 FLAGSHIP R32 NORDIC gaisa vai Panasobic AQUAREA WH-MDC05H3E5 ūdens varinatam.
Pievienotā gaisa ss modeļa dati Daikin RXF35A2V1B/FTXF35A2V1B apliecina, ka tas nav piemērots LV klimatam.
Salīdzini ar ziemeļu klimatam ražotajiem PANASONIC HZ35 FLAGSHIP R32 NORDIC gaisa vai Panasobic AQUAREA WH-MDC05H3E5 ūdens varinatam.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Aldiss
()
Datums: 24/12/2019 08:19
No gaisa SS visziemeļnieciskākais modelis ir Panasonic VZ sērija. Bija doma tādu uzlikt mammai laukos, cilvēks vecs, kurināt grūti paliek. Diemžēl siltumsūkņu firmas vairāk par reklāmas ievietošanu mājas lapā izdarāt nevar. Kad aiziet līdz reālai pasūtīšanai, tad piedāvā citus modeļus-NZ sēriju kurai no -15 grādi parameti strauji pasliktinās vai paraatos kondicionierus ar piesildīšanas funkciju. Nav jau tā, ka pie mums bieži būtu -15, bet tomēr kaut kā grūti emocionāli pieņemt sliktāka modeļa izvēli.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Martinz77
()
Datums: 24/12/2019 08:21
Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tēmas sākums bija par gaiss ūdens SS, nevis
> gaiss-ūdens ss.
>
> Pievienotā gaisa ss modeļa dati Daikin
> RXF35A2V1B/FTXF35A2V1B apliecina, ka tas nav
> piemērots LV klimatam.
>
> Salīdzini ar ziemeļu klimatam ražotajiem PANASONIC
> HZ35 FLAGSHIP R32 NORDIC gaisa vai Panasobic
> AQUAREA WH-MDC05H3E5 ūdens varinatam.
Energy label ir no gaiss gaiss ss
Ta pat ka visiem gaiss gaiss ss vsi nu neuzrafa, vai ir C
-------------------------------------------------------
> Tēmas sākums bija par gaiss ūdens SS, nevis
> gaiss-ūdens ss.
>
> Pievienotā gaisa ss modeļa dati Daikin
> RXF35A2V1B/FTXF35A2V1B apliecina, ka tas nav
> piemērots LV klimatam.
>
> Salīdzini ar ziemeļu klimatam ražotajiem PANASONIC
> HZ35 FLAGSHIP R32 NORDIC gaisa vai Panasobic
> AQUAREA WH-MDC05H3E5 ūdens varinatam.
Energy label ir no gaiss gaiss ss
Ta pat ka visiem gaiss gaiss ss vsi nu neuzrafa, vai ir C