Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Rainis
()
Datums: 03/01/2020 10:45
Martinz77, par kādu iet runa, gaiss-gaiss vai gaiss-ūdens ?
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Ambrosio
()
Datums: 03/01/2020 18:04
Martinz77 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kam ir kadas atsauksmes par siltumsuknis.lv vini
> tak ari sola A+++efektivitati. Pie minus25
Iesaku pārlasīt manu postu 29/12/2019 04:59
Skatamies gaiss-ūdens SS, piemēram,
[www.siltumsuknis.lv]
Detalizēta informācija pieejama katalogā [siltumsuknis.lv]
A tur SCOPi priekš average climate, bet mēs esam cold climate zona. Tāpat pie zemām temperatūrām ir vērojams būtisks siltumjaudas kritums, salīdzinot ar nominālo. Jā, piesildīs ar elektrību iztrūkumu. Efektivitāte rēķināta, neņemot vērā elektrisko piesildi, kura varētu būt vajadzīga, kā arī visticamāk defrost zudumi nav ņemti vērā.
Prasi pārdevējiem informāciju, kas attiecas uz LV. Pircējam jābūt skaidrībai, ka viņa mājai ar noteikto energoefektivitāti (siltumzudumi zināmi pie konkrētām temperatūrām) aptuveni N stundas gadā siltumsūknis piesildīs ar elektrību tik un tik kWh. Tas būs atkarīgs no tā, kur māja atrodas, piemēram, Liepājā būs siltāks nekā Zosēnos, attiecīgi mazāk laika gaiss-ūdens SS darbojas nelabvēlīgos apstākļos.
-------------------------------------------------------
> Kam ir kadas atsauksmes par siltumsuknis.lv vini
> tak ari sola A+++efektivitati. Pie minus25
Iesaku pārlasīt manu postu 29/12/2019 04:59
Skatamies gaiss-ūdens SS, piemēram,
[www.siltumsuknis.lv]
Detalizēta informācija pieejama katalogā [siltumsuknis.lv]
A tur SCOPi priekš average climate, bet mēs esam cold climate zona. Tāpat pie zemām temperatūrām ir vērojams būtisks siltumjaudas kritums, salīdzinot ar nominālo. Jā, piesildīs ar elektrību iztrūkumu. Efektivitāte rēķināta, neņemot vērā elektrisko piesildi, kura varētu būt vajadzīga, kā arī visticamāk defrost zudumi nav ņemti vērā.
Prasi pārdevējiem informāciju, kas attiecas uz LV. Pircējam jābūt skaidrībai, ka viņa mājai ar noteikto energoefektivitāti (siltumzudumi zināmi pie konkrētām temperatūrām) aptuveni N stundas gadā siltumsūknis piesildīs ar elektrību tik un tik kWh. Tas būs atkarīgs no tā, kur māja atrodas, piemēram, Liepājā būs siltāks nekā Zosēnos, attiecīgi mazāk laika gaiss-ūdens SS darbojas nelabvēlīgos apstākļos.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
JJ
()
Datums: 07/03/2021 18:47
Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Rainis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Aldi,
> >
> > Vai reāli ir kas labāks/efektīvāks par Nibe
> F2120,
> > 12kw 3 fāzes? Vēl neko neesmu atradis (cik esmu
> > izpratis viņus un māku salīdzināt).
> >
> > Sākot no 19 lpp ir visi teh. parametri:
> >
> [www.nibe.lv]
>
> NIBE F2120 ir labs aparāts, bet, kā jau katram
> ražojumam ir savas dīvainības. Tā kā Eiropas
> normatīvi COP aprēķinos neiekļauj atkausēšanai
> patērēto enerģiju, tad lielākās atšķirības starp
> ražotājiem ir tieši ar to.
>
> Atkausēšana Nibe tiek ieslēgta pamatojoties tikai
> uz viena informācijas avota- āra moduļa radiatora
> temperatūras devēja datiem un laika periodu x, cik
> ilgi strādājis negatīvā temperatūrā. Ja gaisa
> apkārtējā gaisa t ir lielāka par plus 4 grādi,
> izmanto pasīvo atkausēšanu- izslēdzas kompresors,
> bet ventilators paliek ieslēgts. Ja gaisa t ir
> zemāka par plus 4, tad savukārt izslēdzas
> ventilators un kompresors ieslēdzas pretējā
> virzienā- tiek saldēts no ēkas saņemtais ūdens un
> karsēts āra moduļa radiators. Tam sasniedzot
> pozitīvu temperatūru Y, atkausēšana izbeidzas.
> Ja Google nemelo, tad pie negatīvām temperatūrām
> Daikin vienkārši ik pēc 25 minūtēm uz brīdi
> ieslēdz reversu virzienu un uzsāk atkausēšanu.
> T.i, atkausēšana gan Nibe,gan Daikin tiek ieslēgta
> neatkrīgi no tā,ir vai nav apledojums un cik biezs
> tas ir.
>
> Panasonic bez temperatūras devējiem izmanto arī
> kompresora jaudas zudumu mērījumus ciklā, tādejādi
> atkausēšanu vairāk vai mazāk piemērojot reālajai
> nepieciešamībai, kas Latvijas mainīgajā klimatā
> varētu būt noderīgi.
>
> Vairumam siltumsūkņiem bez "split" ir viena
> īpanība- ja ēkā ir sasniegta nepieciešamā t un
> kompresors nestrādā, tik un tā caur āra moduli no
> ēkas un atpakaļ tiek dzenāts situmnesējs. 19mm
> bieza siltumiolācija uz 60 grādu siltām caurulēm
> mani diez ko nepārliecina. Siltumsūknis faktiski
> kļūst par aukstumsūkni. Iespējams,tas tiek darīts
> baidoties no sasalšanas- Itālijā nez vai kāds
> sistēmai pievieno glikolu, kas pie mums ir
> obligāts pasākums.
Kompresors neieslēdzās pretējā virzienā -nemaina griešanās virzienu , tas ir redzams ražotāja manuāļa sadaļā -Principle of operation
-------------------------------------------------------
> Rainis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Aldi,
> >
> > Vai reāli ir kas labāks/efektīvāks par Nibe
> F2120,
> > 12kw 3 fāzes? Vēl neko neesmu atradis (cik esmu
> > izpratis viņus un māku salīdzināt).
> >
> > Sākot no 19 lpp ir visi teh. parametri:
> >
> [www.nibe.lv]
>
> NIBE F2120 ir labs aparāts, bet, kā jau katram
> ražojumam ir savas dīvainības. Tā kā Eiropas
> normatīvi COP aprēķinos neiekļauj atkausēšanai
> patērēto enerģiju, tad lielākās atšķirības starp
> ražotājiem ir tieši ar to.
>
> Atkausēšana Nibe tiek ieslēgta pamatojoties tikai
> uz viena informācijas avota- āra moduļa radiatora
> temperatūras devēja datiem un laika periodu x, cik
> ilgi strādājis negatīvā temperatūrā. Ja gaisa
> apkārtējā gaisa t ir lielāka par plus 4 grādi,
> izmanto pasīvo atkausēšanu- izslēdzas kompresors,
> bet ventilators paliek ieslēgts. Ja gaisa t ir
> zemāka par plus 4, tad savukārt izslēdzas
> ventilators un kompresors ieslēdzas pretējā
> virzienā- tiek saldēts no ēkas saņemtais ūdens un
> karsēts āra moduļa radiators. Tam sasniedzot
> pozitīvu temperatūru Y, atkausēšana izbeidzas.
> Ja Google nemelo, tad pie negatīvām temperatūrām
> Daikin vienkārši ik pēc 25 minūtēm uz brīdi
> ieslēdz reversu virzienu un uzsāk atkausēšanu.
> T.i, atkausēšana gan Nibe,gan Daikin tiek ieslēgta
> neatkrīgi no tā,ir vai nav apledojums un cik biezs
> tas ir.
>
> Panasonic bez temperatūras devējiem izmanto arī
> kompresora jaudas zudumu mērījumus ciklā, tādejādi
> atkausēšanu vairāk vai mazāk piemērojot reālajai
> nepieciešamībai, kas Latvijas mainīgajā klimatā
> varētu būt noderīgi.
>
> Vairumam siltumsūkņiem bez "split" ir viena
> īpanība- ja ēkā ir sasniegta nepieciešamā t un
> kompresors nestrādā, tik un tā caur āra moduli no
> ēkas un atpakaļ tiek dzenāts situmnesējs. 19mm
> bieza siltumiolācija uz 60 grādu siltām caurulēm
> mani diez ko nepārliecina. Siltumsūknis faktiski
> kļūst par aukstumsūkni. Iespējams,tas tiek darīts
> baidoties no sasalšanas- Itālijā nez vai kāds
> sistēmai pievieno glikolu, kas pie mums ir
> obligāts pasākums.
Kompresors neieslēdzās pretējā virzienā -nemaina griešanās virzienu , tas ir redzams ražotāja manuāļa sadaļā -Principle of operation
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Aldiss
()
Datums: 07/03/2021 22:37
>>
Kompresors neieslēdzās pretējā virzienā -nemaina griešanās virzienu , tas ir redzams ražotāja manuāļa sadaļā -Principle of operation>>>
Izlasi vēlreiz rakstīto. Nav stāsts par kompresoru. Siltumsūkņi ar āra hidromoduli, pie - 20 grādiem, kad ieslēdzas tens, turpina sūknēt ūdeni uz āra moduli, kur siltuma zudumi ir oi-oi cik lieli. Tā 2cm izolācija uz caurulēm diži daudz nenoizolē, uz termogrāfa izskatās briesmīgi.
T.i, siltumsūknis nepiedalās sildīšanā (kompresors vairs neslēdzas iekšā), bet gan dzesēšanā. Augstāk rakstītais neattiecas uz split sistēmām, kur starp iekšas un āra moduli cirkulē freons.
Kompresors neieslēdzās pretējā virzienā -nemaina griešanās virzienu , tas ir redzams ražotāja manuāļa sadaļā -Principle of operation>>>
Izlasi vēlreiz rakstīto. Nav stāsts par kompresoru. Siltumsūkņi ar āra hidromoduli, pie - 20 grādiem, kad ieslēdzas tens, turpina sūknēt ūdeni uz āra moduli, kur siltuma zudumi ir oi-oi cik lieli. Tā 2cm izolācija uz caurulēm diži daudz nenoizolē, uz termogrāfa izskatās briesmīgi.
T.i, siltumsūknis nepiedalās sildīšanā (kompresors vairs neslēdzas iekšā), bet gan dzesēšanā. Augstāk rakstītais neattiecas uz split sistēmām, kur starp iekšas un āra moduli cirkulē freons.
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
KārlisG
()
Datums: 16/07/2021 16:26
Vai mūsu plātuma grādos ir kāds vismaz relatīvi neatkarīgs konsultants/speciālists, kuram var godīgi samaksāt un tikt pie racionālām rekomendācijām? Aldiss- kā ar Jums? :)
Kāds viedoklis par Stiebel eltron ( [www.stiebel-eltron.com] ) piedāvātajiem gaiss-ūdens SS?
Kāds viedoklis par Stiebel eltron ( [www.stiebel-eltron.com] ) piedāvātajiem gaiss-ūdens SS?
Re: Siltumsūkņu salīdzināšana
Autors:
Aldiss
()
Datums: 16/07/2021 17:38
KārlisG rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Vai mūsu plātuma grādos ir kāds vismaz relatīvi
> neatkarīgs konsultants/speciālists, kuram var
> godīgi samaksāt un tikt pie racionālām
> rekomendācijām? Aldiss- kā ar Jums? :)
>
>
> Kāds viedoklis par Stiebel eltron (
> [www.stiebel-eltron.com]
> ) piedāvātajiem gaiss-ūdens SS?
Neesmu nekāds mācīts speciālists par siltumsūkņiem, tik vien kā savām rociņām pārvietojis kroga maksātnespējas ietvaros pa ūtrupes cenām iegādāto aparātu uz savām mājām. Pluss arī palīdzējis dažiem saviem radiniekiem ar SS.
Ideāls aparāts manā skatījumā vēl nav uzbūvēts, bet, ja nu izvēle ir kritusi pa labu gaiss-ūdens siltumsūknim (un kāda tam motivācija), tad vispirms jātiek skaidrībā, kādas ir vajadzības.
Vai tā ir esošā māja, projektēšanā, būvniecības sākumā vai noslēgumā esoša, cik labi ir vai būs nosiltināta (subjektīvi) , kāda platība, siltās grīdas un/vai radiatori,tikai apkurei vai arī karstajam ūdenim, cik m3 karstā ūdens patērētu mēnesī, uz kuru debess pusi būs novietots SS.
Tad vēl pieejamā elektrotīkla jauda un fāžu skaits.
-------------------------------------------------------
> Vai mūsu plātuma grādos ir kāds vismaz relatīvi
> neatkarīgs konsultants/speciālists, kuram var
> godīgi samaksāt un tikt pie racionālām
> rekomendācijām? Aldiss- kā ar Jums? :)
>
>
> Kāds viedoklis par Stiebel eltron (
> [www.stiebel-eltron.com]
> ) piedāvātajiem gaiss-ūdens SS?
Neesmu nekāds mācīts speciālists par siltumsūkņiem, tik vien kā savām rociņām pārvietojis kroga maksātnespējas ietvaros pa ūtrupes cenām iegādāto aparātu uz savām mājām. Pluss arī palīdzējis dažiem saviem radiniekiem ar SS.
Ideāls aparāts manā skatījumā vēl nav uzbūvēts, bet, ja nu izvēle ir kritusi pa labu gaiss-ūdens siltumsūknim (un kāda tam motivācija), tad vispirms jātiek skaidrībā, kādas ir vajadzības.
Vai tā ir esošā māja, projektēšanā, būvniecības sākumā vai noslēgumā esoša, cik labi ir vai būs nosiltināta (subjektīvi) , kāda platība, siltās grīdas un/vai radiatori,tikai apkurei vai arī karstajam ūdenim, cik m3 karstā ūdens patērētu mēnesī, uz kuru debess pusi būs novietots SS.
Tad vēl pieejamā elektrotīkla jauda un fāžu skaits.