Autors: Pauls123 ()
Datums: 02/12/2023 09:01

Lai neceptu jaunu tēmu, jautāšu šeit. Varbūt kāds ir izveidojis sekojošu risinājumu - man no siltajām grīdām ir palicis viens neizmantot kontūrs uz kolektoriem, varbūt šo kontūru varētu aizlaist līdz rekuperatoram un aizvietot to elektriskās piesildīšanas vietā?

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Aldiss ()
Datums: 02/12/2023 09:35

Ja sistēmā iūdenim ir pievienots kaut mazliet antifrīzs, tad var tā darīt. Ciitādi, uznākot lielam salam vai kādas tehniskas ķibeles dēļ (nosūces ventilatora bojājums),, gaisa piesildīšanas loks var aizsalt. Nebūs patīkami, ja no griestiem tecēs ūdens.....
Bet vispārīgi - sabiedrisko ēķu rekuperācijas/ventilācijas sistēmas tā arī darbojas - siltumu gaisa piesildīšanai ņem no apkures sistēmas.

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: DsKs ()
Datums: 02/12/2023 12:21

Faktiski tas ir standarta risinājums, tikai jāiet caur siltummaini, tālāk šunta mezgls un tā puse jau pildas ar glikolu ...

Manuprāt tavā gadījumā un ja grib eksperimentēt labāk būtu nevis aizvietot, bet papildināt un elektriskais paliek kā priekšsildītājs, kuram tāpat iestatījumos būs/ir kaut kāda minimālā vērtība ... vienīgais nezināmais paliek, kā Tu atrisināsi jebkādu regulāciju tam ūdens kaloriferim, jo pēc noklusējuma šobrīd iekārtas automātika saprotas tikai ar elektrokaloriferu ...

Var protams vienkārši pieplūdes gaisa vadā ielikt ūdenskaloriferu un eksperimentēt ... jebkurā gadījumā tas siltais gaiss caur siltummaini būs atpakaļ un visticamāk tas ļaus mest nost patēriņu elektrokaloriferam ...

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Pauls123 ()
Datums: 02/12/2023 13:04

DsKs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Faktiski tas ir standarta risinājums, tikai jāiet
> caur siltummaini, tālāk šunta mezgls un tā puse
> jau pildas ar glikolu ...
>
> Manuprāt tavā gadījumā un ja grib eksperimentēt
> labāk būtu nevis aizvietot, bet papildināt un
> elektriskais paliek kā priekšsildītājs, kuram
> tāpat iestatījumos būs/ir kaut kāda minimālā
> vērtība ... vienīgais nezināmais paliek, kā Tu
> atrisināsi jebkādu regulāciju tam ūdens
> kaloriferim, jo pēc noklusējuma šobrīd iekārtas
> automātika saprotas tikai ar elektrokaloriferu ...
>
> Var protams vienkārši pieplūdes gaisa vadā ielikt
> ūdenskaloriferu un eksperimentēt ... jebkurā
> gadījumā tas siltais gaiss caur siltummaini būs
> atpakaļ un visticamāk tas ļaus mest nost patēriņu
> elektrokaloriferam ...



Iespējams var atstāt to loku ar savu regulāciju. Garažas, katlu telpas un vējtvera kolektors ir ar neizmantoto loku. Tad to atsevišķi var arī regulēt un radiatoru novietot aukstā gaisa ieplūdes priekšā, pirms rekuperatora. Tad atstāt rekuperātora automātiku nesaistītu ar loku.

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Aldiss ()
Datums: 02/12/2023 13:45

>>Tad to atsevišķi var arī regulēt un radiatoru novietot aukstā gaisa ieplūdes priekšā, pirms rekuperatora. Tad atstāt rekuperātora automātiku nesaistītu ar loku.>>

Aplami. Pareizā vietā ir aiz rekuperācijas, bet pirms piesildīšanās. Ja gaisa sildīšana noteik pirms rekuperācijas, tad vairs nenotiks siltuma apmaiņa.

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Pauls123 ()
Datums: 02/12/2023 17:13

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> >>Tad to atsevišķi var arī regulēt un radiatoru
> novietot aukstā gaisa ieplūdes priekšā, pirms
> rekuperatora. Tad atstāt rekuperātora automātiku
> nesaistītu ar loku.>>
>
> Aplami. Pareizā vietā ir aiz rekuperācijas, bet
> pirms piesildīšanās. Ja gaisa sildīšana noteik
> pirms rekuperācijas, tad vairs nenotiks siltuma
> apmaiņa.


Bet piesildīšana jau ir tam, lai siltummainis neaizsalst..

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: VK ()
Datums: 02/12/2023 19:06

Vai vispār vajag piesildīšanu? Mar ir rotācijas rekuperators ar ūdens piesildīšanu, bet piesildīšanu uzreiz nepieslēdzu un šobrīd neredzu jēgu pieslēgt. Telpās pieplūde iet uz griestiem virzienā, kur parasti neviena nav. Rezultātā pat vēss pilūdes gaiss nav jūtams.
P.S. Apkure SS.

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Aldiss ()
Datums: 02/12/2023 19:10

>>Bet piesildīšana jau ir tam, lai siltummainis neaizsalst..>>

Piesildīšana ir vajadzīga, lai sasildītu līdz komforta līmenim uz telpām pievadāmo gaisu, jo +15 un arī +17 nav nekas patīkams.

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: DsKs ()
Datums: 02/12/2023 20:03

Pauls123 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Aldiss rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > >>Tad to atsevišķi var arī regulēt un radiatoru
> > novietot aukstā gaisa ieplūdes priekšā, pirms
> > rekuperatora. Tad atstāt rekuperātora
> automātiku
> > nesaistītu ar loku.>>
> >
> > Aplami. Pareizā vietā ir aiz rekuperācijas, bet
> > pirms piesildīšanās. Ja gaisa sildīšana noteik
> > pirms rekuperācijas, tad vairs nenotiks siltuma
> > apmaiņa.
>
>
> Bet piesildīšana jau ir tam, lai siltummainis
> neaizsalst..

Piesildīšana ir, lai pie mīnusiem Tev nebliež spēcīgi aukstu gaisu da difiem un kā saka nenotiek jau telpas dzesēšana ... liekot ūdens kaloriferu kā priekšildītāju un atstāt tur ūdeni nu pastāv risks, ka to var aizraut un turklāt tas Tev būs bez automātikas jeb kontroles ...

Re: Ventilācija un rekuperācija
Autors: Pauls123 ()
Datums: 02/12/2023 20:25

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> >>Bet piesildīšana jau ir tam, lai siltummainis
> neaizsalst..>>
>
> Piesildīšana ir vajadzīga, lai sasildītu līdz
> komforta līmenim uz telpām pievadāmo gaisu, jo +15
> un arī +17 nav nekas patīkams.


Ja ārā ir +15, tad sildītājs nestrādā. Ieslēdzas pie ļoti zemas temperatūras.

Pašreizējā: 2 no 4