UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: Vecpils ()
Datums: 29/12/2022 21:21

Elektriķi, kā pēc šodienas standarta ir pareizi?
Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: agrais ()
Datums: 29/12/2022 22:03

Vecpils rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Elektriķi, kā pēc šodienas standarta ir pareizi?
> Pienāk 5 dzīslas no sadales tīkliem. Pirmajā
> sadales skapī man zemejums un neitrāle savienoti
> kopā. Vai tālakojos skapjos vajag vienot kopā, vai
> nākamos skapjos zemējums un neitrale atsevišķi?
Neapvainojies...bet jautājums tiešām stulbs..

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: Vecpils ()
Datums: 29/12/2022 22:12

Ja zini, tad komentē! Neturi sveci zem pūra, izglito vienu negudro :)

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: kubiks ()
Datums: 29/12/2022 22:43

Atsevišķi.

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: Ugis S ()
Datums: 29/12/2022 22:49

Pareizais variants pēc standartiem ir šāds:
- No ST pienāk 4 dzīslu kabelis -3 fāzes+PEN vads. Ievadsadalnē zeme un nulle kopā, pievienots arī atkārtotais zemējums. Tālāk nulle un zeme atsevišķi.
Tavā gadījumā pienāk 5 dzīslas no kurām 2 savienotas kopā un veidojās PEN vads. Ja mājai ir savs zemējuma kontūrs vai vismaz stienis, tad var palikt kā ir, tālāk N un PE atsevišķi.
Ja sava zemējuma nav, tad būtu N un PE jātdala ievadsadalnē, lai pēdējo reizi N un PE ir savienoti vietā, kur pievienots zemējuma kontūrs- ST skapī. Ja atstāts kā ir tagad, uz ierīču korpusiem vienmēr būs neliels spriegums un iekārtas būs drīzāk nullētas nevis zemētas (no ST kastes strāva plūst gan pa PE, gan pa N dzīslu).

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: kubiks ()
Datums: 30/12/2022 16:07

Daudz teksta, bet jēgas mazas.

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: Rubiks ()
Datums: 30/12/2022 17:05

kubiks rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Daudz teksta, bet jēgas mazas.

Elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd.

Re: Neitrāles un zemējuma vada savienošana sadalnē!
Autors: Vecpils ()
Datums: 30/12/2022 19:12

Paldies par paskaidrojumu! Pirmajā skapī atstāšu kopā, pašam savs stienis zemē vel nav, bet pārējos skapjos atstāšu atsevišķi!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **              **  ********  ******** 
 **     **  **              **     **        **    
 **     **  **              **     **        **    
 **     **  **              **     **        **    
 **     **  **        **    **     **        **    
 **     **  **        **    **     **        **    
 ********   ********   ******      **        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727