UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: 0utf1t ()
Datums: 28/01/2023 21:34

Sveiki,
granulu katlam ir 4 cirkulācijas sūkņi. 1- katlam atpakaļgaitā, 1- uz pirmā stāva kolektora siltajām grīdām, 1 - uz otrā stāva kolektora siltajām grīdām un viens priekš boilera siltajam ūdenim. Katls HKS Lazar(varbūt kādam arī ir). Viss bija labi pirms uzliku termogalvas kolektoriem. Tagad boilera temperatūra uzsilst vairāk nekā temperatūra, kas iestatīta. Cik saprotu tagad varētu veidoties situācija, ka lielākā daļa termogalvas aizveras, jo temperatūra istabās ir sasniegta, vaļā ir tikai dažas, līdz ar to veidojas piespiedu cirkulāciju caur boileri, lai gan boilera sūknis ir atslēgts, jo boilera temperatūra ir sasniegta.

Kas varētu būt par problēmu un kā to risināt? Vai sūkņiem varētu būt nepareizi režīmi? Kolektora sūkņiem bija uzlikts Auto Adapt režīms.

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: Katls ()
Datums: 28/01/2023 22:18

Kas vada cirkulācijas sūkņus? Ja granulu katlam ir cetri sukņi tad skaties, kurus un kapec granulu katls atsledz vai ieslēdz. Manuprāt, granulu katlam ir viens sūknis un katram silto grīdu kolektoram savs...

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: Katls ()
Datums: 28/01/2023 22:21

Bez apkures sistēmas shemas sanāks tikai minēt. Katrā zinā vismaz viens sūknis ir lieks, jo apkures katls strādā visu laiku.

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: Tbbt ()
Datums: 29/01/2023 02:19

Pēc boilera sūkņa nav pretvārsts

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: 0utf1t ()
Datums: 29/01/2023 12:46

Apmēram uzzīmēju shēmu kā ir tagad.
Sūkņus ieslēdz un izslēdz katla vadības bloks.

Vienīgais, ko domāju, ka no boilera atpakaļgaitu vajadzētu pārlikt virs 55 C vārsta?
Jo tagad varētu sanākt, ka katla atpakaļgaitas sūknis veido cirkulāciju caur boileri uz otru pusi, ja boilera sūknis ir izslēgts?(Ja tas ir nepareizi, tad nesaprotu, kāpēc 2 gadus viss darbojās OK)




[files.inbox.lv]

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: 0utf1t ()
Datums: 29/01/2023 12:50

Ja pēc boilera sūkņa ieliktu pretvārstu kā minēja Tbbt, tad pie šīs situācijas problēma tiktu atrisināta?

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: kubiks ()
Datums: 29/01/2023 16:27

Māc šaubas par boilera atpakaļgaitas pieslēgumu aiz katla sūkņa, bet ok.
Problēmu risinātu elektriski vadāms NC noslēgvārsts, kura vadība notiek paralēli ar boilera sūkni.

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: Katls ()
Datums: 29/01/2023 19:53

Manuprat shemā sarkano cauruļu krustpunktā vajag trīs ceļu vārstu ar izpildmehanismu un boilera atgaitu pārceļot pirms sūkņa, tur sūkni nevajadzēs. Paslaik divi sūkņi cenšas iepust siltuma nesēju vienā caurumā. Tāpat atgaitu vajag 55+° vislabak termostatu 61°

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: Katls ()
Datums: 29/01/2023 19:58

Pretvārsti, mazai, vienkaršai sistēmai ir tikai lāpīšanās. Lai parvarētu pretvarstu suknim ir jāstradā jaudīgāk, nekā būtu normāli. Normāli ir mazākais sūkņu skaits, ar kuru var iztikt pateizi izveloties pieslēgvietas.

Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors: 0utf1t ()
Datums: 29/01/2023 21:00

Sarkanais krustpumnkts un 55 C vārsts ir oriģinālā katla komplektācija. sk pielikumā, tas nāca līdz, kā arī nāca līdz katla sūknis un boilera sūknis, atsevišķi tikai piepirku klāt kolektoru sūkņus.

Boilera sūknis jau vislaik nestrādā, tas ieslēdzas tikai tad, kad nokrītas temperatūra zem normas.

Vajadzētu dabūt, lai caur boileri nenotiek cirkulācija, kad sūknis izslēgts. Vai pārceļot boilera atpakaļgaidu pirms katla sūkņa un 55 C vārsta, cirkulācija nenotiktu?

Rakstīju arī ražotājam, jo domāju, ka kontrolieris beigts, bet viņš teica, ka nē, ka notiek cirkulācija boilera turbās, kad nestrādā boilera sūknis. Viņš teica, ka vajag pārcelt tālāk vārstu, tad viss būs labi, sīkāk nepaskaidrojot, ko tas nozīmē.
(Hello Arturs,
Good news - your boiler is ok
Bad news- you have circulation in DHW pipes.
Solution - back way valve on pipes (plumber mistake)

Nu tad es mēģinu saprast, ko viņš ar to domāja.

Un ja piemēram pārceļ boilera sūkni no atpakaļgaitas uz turpgaitu, tas kko mainītu?


[files.inbox.lv]

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********  ********   ********   **    ** 
 **     **  **        **     **  **     **  ***   ** 
 **     **  **        **     **  **     **  ****  ** 
 **     **  ******    **     **  ********   ** ** ** 
 **     **  **        **     **  **     **  **  **** 
 **     **  **        **     **  **     **  **   *** 
 ********   ********  ********   ********   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727