Klauns rakstīja: ------------------------------------------------------- > Atsevišķš zemējums nav mājai paredzēts, jo > saprotu, ka ST jau visu sazemēja pievelkot sadalni > zemes gabalam. Atkal, neesmu eksperts, bet ir > lasīts, ka nafig vēl kaut ko atsevišķi zemēt, ja > ST to jau ir izdarījis. ST, visticamāk, ir uztaisījis atkārtotu zemējumu savai sadales kastei. Šī zemējum
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Klauns
Labdien! Lai nav jauns topiks jātaisa, pajautāšu šeit... Neesmu eksperts, bet jautāt jautāšu - mājā pienāk 3 fāzes, iepriekš bija doma pēc tā pirms automātiem likt parastos noplūdniekus, bet skatos, ka citos resursos pēc ievadautomāta uzreiz liek 3 fāzu noplūdnieku (piemēram, 25A, 30mA). Jautājums vienkāršs, viņš pa lielam pildīs to pašu funkciju, jeb tomēr liela iespēja būs kaut kādiem gļu
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Cogito
Aldiss rakstīja: ------------------------------------------------------- > Bez sildelementa tur vēl ir temperatūras sensors, slēdzis un indikācijas lampiņa. Slēdža nav, indikācijas lampiņa bija uz sensora, bet ir noņemta. Un mainīts tika kā sildelements, tā sensors. > Lai nu kā,bet boileriem un veļas mašīnām zemējums ir noteikti vajadzīgs. > Kādreiz varēja cerēt, ka iezemēsies
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Aldiss
Ja atslēdzot boileri krāns vairs pa pirkstiem nesit, tad vaina ir boilerī. Bez sildelementa tur vēl ir temperatūras sensors, slēdzis un indikācijas lampiņa. Ja indikācijas lampiņai "0" vada vietā ir korpuss, viss strādās tik pa pirkstiem sitīs. Arī slēdzis var būt traumēts un ar noplūdi, tāpat kā temperatūras sensors. Dažiem boileriem ir svarīgi, kurš pienākošais vads ir fāze,
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Cogito
Par zemējuma nepieciešamību nekādu šaubu nav. Tas tiks veidots, pareizāk sakot, jau tiek veidots. Tā kā paldies, protams, par brīdinājumiem un ieteikumiem, bet jautājums tomēr nav par to. (Pareizāk sakot, bija gan, bet to jau tā kā noskaidrojām - zemējums tiek veidots pagrabā. Saprotot, ka pilnvērtīgu kontūru tas neaizstāj, bet cerot, ka zināmu funkciju tas tomēr veiks.) Jautājums ir - KĀPĒC u
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Minivat
Tātad ir tikai viens pareizs variants zemējumam. Pie mājas jāierok zemējuma kontūrs un tas noteikti nebūs viens zemē iedzīts laiznis, bet noteikti vairāki un visi kopā saslēgti. Tā veidosies tā sauktais atkārtotais zemējums. Tālāk no kontūra velkam vadu līdz galvenajai sadalei un savuenojam to ar mājai pienākošo elektrotīkla nullesvadu, jeb kā tagad moderni to sauc par neitrāli. Tālāk no sadales
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Cogito
ETT rakstīja: ------------------------------------------------------- > Vai tik boilera "nulles" vads nav ar boilera "zemes" vadu savienots ? Boilerim ir tas uz spirāles kontaktiem spraužamais termoregulators. Tam ir tikai divas spailes un ne regulatoram, ne rozetē trešā vada zemējumam nav. > Vēl klasiskie piemēri ir kāda elekriskā verķa "zemējums" pie
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
ETT
Vēl klasiskie piemēri ir kāda elekriskā verķa "zemējums" pie ūdensvada, vai arī, kā te iepriekš minēja, kādas citas ierīces, kas pieslēgta ūdensvadam, noplūde, piemēram, sūkņi (tai skaitā apkures), veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas...
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Cogito
Par zemējumu piekrītu, lai gan arī ar to nav skaidrības - tā kā mājā ir tikai divdzīslu instalācija, tam zemējumam nāksies vilkt atsevišķu vadu. Vieni saka, ka pietiek pagrabā zemē iedzīt garāku vītņstieni un būs jau labi, citi saka, ka bez pamatīgiem un pareizi sarēķinātiem kontūriem ap visu māju pasākumam nav jēgas. Kā tad tur īsti ir? Par to sildīšanu gan šaubos. Domāju, ka noplūde sildīs n
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
Daniliano
Labvakar. Es darītu tā: iekšējā sadalnē(kuru esi ieskicējis excelī) liktu vienu 3P(trīs fāzes) 20B automātisko drošinātāju- kā jau te minēja komentāros, lai pasargātu tavu ievadkabeli 4x4 un vienlaicīgi nepieciešamības gadījumā varētu atslēgt māju neeijot uz ST sadalni. Blakus uzliktu vienu 3P 16B automātu iespējamai 3 fāzu virtuves tehnikai( uzreiz ieteiktu uz virtuvi aizvilkt 5X2,5mm2), Par nop
Forums: Inženiertīkli
4 gadi
IlVe
Ar elektrību esmu uz tu nu jau gadus 24, guļbūves mājai ar pašdarbību elektrības lietās nodarboties silti neieteiktu, bet katrs jau pats sev saimnieks. Mans redzējums: ievadkabelis - pārsprieguma aizsardzība un atkārtotais zemējums - 3 f noplūdes autom 300 mA - tad vairākas grupas ar 30 mA noplūdes autom. un tad B6A (gaisma), B10A (piem. sūknis), B16A rozetes. Koka mājā īpaša vērība jāpievērš kon
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
pašdarbnieks
Skapi sadales tīkli sazemē, taka ja zemējums ir labs(var nomērīt),velk 5 vadus un miers. Un ja tomēr taisa atsevišķu zemeskontūru, tad viens vads būs kā rezerve, ja nu kas kaut kad..
Forums: Privātmāju būvniecība
5 gadi
agrais
Ne jau zemejums nosargas no ugunsgreka...Man garaza vesela kaste ar dazadiem kontaktiem sakrajusies.Interses pec papetiju- nevienam vadu spailes nekadi nevar izlurkaties no vada ara-ieksa raustisanas.Te es nerunaju par krievu laiku. Uzmetu intereses pec aci majas esosai sadzives tehnikai- tikai velas masinai un plitij ir zemejums! Tapat no maniem neskaitajamiem rokas instrumentiem tikai daziem ir
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Rx
Tinis Wrote: ------------------------------------------------------- > Jaunu zemējumu droši vien nav īpaša jēga > mērīt. Stieņa pretestība speciem zināma un ir > pēc standarta. Ja vads pareizi un cieši > pieskrūvēts un stienis noteiktā dziļumā > iedzīts, tad viss būs štokos. Mēra veciem > zemējumiem, lai noskaidrotu vai tur viss zem > zemes nav sapuvis un vēl strādā.
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Pavļiks.ejam caur mežu
Tinis Wrote: ------------------------------------------------------- > Jaunu zemējumu droši vien nav īpaša jēga > mērīt. Stieņa pretestība speciem zināma un ir > pēc standarta. Ja vads pareizi un cieši > pieskrūvēts un stienis noteiktā dziļumā > iedzīts, tad viss būs štokos. Mēra veciem > zemējumiem, lai noskaidrotu vai tur viss zem > zemes nav sapuvis un vēl strādā.
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Tinis
Jaunu zemējumu droši vien nav īpaša jēga mērīt. Stieņa pretestība speciem zināma un ir pēc standarta. Ja vads pareizi un cieši pieskrūvēts un stienis noteiktā dziļumā iedzīts, tad viss būs štokos. Mēra veciem zemējumiem, lai noskaidrotu vai tur viss zem zemes nav sapuvis un vēl strādā.
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Rx
Skapim liek atkārtoto zemējumu,ie zemē skapi kopā ar pienākošo neitrāli. Cik zinu, zemējuma pretestībai šādam zemējumam jābūt ne mazākai par 30 omiem. Bet mājai , zemējuma pretestībai jau jābūt 4 omiem. Līdz ar to, šāda zeme var arī nenostrādāt, jo skapja zemējums ir tikai palīgzemējums, drošuma zemējums. Jums vajag 4 omus pēc normatīva, tīklam 400V. Cik esmu redzējis, Sadales tīkla "spe
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Janisjanis
Tieši tā es ar grasos darīt.. es līdz skapim aizvilku 5 dzīslu vadu. 3 fāzes, 0 un zeme. Zemi ņemšu no skapja, jo viņam ir jābūt sazemētam. Skapi pirms 4 gad sadales tīkli uzlika
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
ETT
Ar ko un attiecībā pret ko ta mērīsi? Zemējuma pretestības mērīšanai lieto speciālus verķus un metodes. Un atsevišķs zemējuma vads skapī arī nepienāk. Tur 0 ar zemi kopā un skapim būtu jābūt tā saucamajam atkārtotajam zemējumam, par ko gan māc lielas šaubas. Klasiski Tu zemējuma vadu vari iegūt, atvelkot atsevišķu vadu no šī sadales skapja 0 (pie reizes arī zemējuma) kopnes līdz konkrēti vaja
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Janisjanis
Plāns B pašlaik ir izmantot sazemējumu no sadales skapja, kurš atrodas metrus 20 no mājas. Cik saprotu tad ir vajadzīgs pamērīt omus pienākošajajam zemējuma vadam. Ja omi ir pietiekoši zemi, tad plāns C ar episkiem sazemējuma kontūriem atkrīt..?.
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
ETT
Man domāt, ka sausā gruntī iedzīt pusmetru ir tikai grīdas bojāšana. Tāds pats efekts būs, ja to stienīti atstāsi virs grīdas :)
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Janisjanis
Sveiki. Saskaros ar problēmu,ka pieskaroties vienlaicigi ūdensvadam un starpsienas stangai nedaudz kutina ar strāvu.. Pieļauju, ka kaut kur sūkņos, vai kaut kur citur ir neliela strāvas noplūde. Zemējums nav. Vai risinājums ir ok, ja izurbj grīdā caurumu un iedzen zemē kādu pusmetru dziļumā 8/10 mm armatūru pie kuras pievienot zemējuma vadus? Varbūt armatūras vietā kāda cita materiāla stieni
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Zemējums
ETT Wrote: ------------------------------------------------------- > Jums pa krānu tek destilāts? Šķiet, ka pagaidām Rīgas ūdens šādu pakalpojumu nepiedāvā... Bet liktos, ka zemējuma problēma īsti neiet pilnībā tajā pašā katlā, kur destilāts? Noteikti varu kļūdīties, neesmu fiziķis, bet līdz šim nekur citur tādus brīnumus, kā ar saviem žāvētājiem, nebiju dzirdējis vai redzējis, līdz ar
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Zemējums
Lūk, tā elektroķīmiskā daļa arī šķiet tomēr vainīga... Arī izvēloties siltā ūdens lokam paredzētu pasākumu, vai nebūs tāds pats rezultāts? Kā arī vai ir kādas opcijas "noņemt" to strāvu...?
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Zemējums
Paldies! Šādu teoriju vēl neviens nebija minējis, mēģināšu šito pārbaudīt... Pieslēgums ir pie siltā ūdens loka, tas ir dzīvoklis!
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
Zemējums
Labdien! Vannas istabā jau ir bijuši vairāki žāvētāji un visi ļoti ātri sāk tecēt. Visai skaidrs, ka truba kaut kur sienā "ķer strāvu" un izrūsē jebkas... Visādi itkā ir mēģināts, bet neizdodas iezemēt! Vai nejaucot ārā sienu, lai atrastu, kur un kas saskaras, ir kāda opcija? Tecēja gan "čuska", gan pat parastais sienas radiators, tas "elektroūdens" jebkuru materiāl
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
zemejums
nejauši dabūju mazliet pa nagiem no gāzes plīts padomjlaiku daudzīvokļa mājā. izskatās, ka tādēļ, ka gāzes plīts ar elektronisko aidedzi bija atslēgta. pēc atslēgšanas uzreiz uz iekārtu korpusiem (piemēram ledusskapis / veļas mašīna) parādījās spriegums - ar multimetru mērot (pret ūdenskrānu) sanāca 45 V. ja atvieno no kontakgligzdas (izslēgto) veļasmašīnu tad krīt uz 16 V. ja vēl atvieno (ar
Forums: Inženiertīkli
5 gadi
ETT
Uztraukties vajag par atbilstošiem elektrisko kabeļu parametriem ( dzīslu šķērsgriezumu, izolācijas veidu) un savienojumiem, aizsardzības elementiem (drošinātāji, pusautomāti, noplūdes automāti, zemējums), lai būtu iespējama normāla ekspluatācija...
Forums: Privātmāju būvniecība
5 gadi
agrais
man gan liekas ka tev cepeskrāsnij tikai 1 faze domata. Ja 3 vadi, tad būs nulle, pluss un zemējums...Nevis 2 fazes.
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
Tinis
ST nodrošina ar fāzēm un nulli. Mājas iejšējie tīkli, tajā skaitā zemējums, ir jūsu pašu ziņā.