Skaidrs, ka dārzā ir zemējums, tikai jautājums, kas rada noplūdi. Jāpiekrīt Mārim, ka var būt gan slikts kontakts nulles vadā, saimnieka shēmojumi (atsevišķa nulle no kontūra, zemes un nulles saslēgšana rozetē+kāds bojāts agrgāts ar noplūdi), Latvenergo atkārtotā zemējuma neesamība, paša zemējuma bojājums, ja tas pieslēgts ieejā kā atkārtotais zemējums... Bez elektriķa neiztikt.
Forums: Inženiertīkli
9 gadi
Fāze
Nu man baigā aizdoma, ka mājas eletrības zemējums ir pārrūsējis un vairs pilnvērtīgi nepilda savu funkciju. Sevišķi, ja veļas mašīna, un gāzes plīts sit pa pirkstiem. Vai gāzes plīts sit tikai kad darbojas veļas mašīna, vai arī pati par sevi. Ja pēdējais variants - tad meklē bojājums tajā, to tai nevajadzētu būt.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
lal
Didzisp Wrote: ------------------------------------------------------- >... automātam ir cits uzdevums. > Ja stulbs sievišķis, vannā sēžot, sadomā > matus fēnot un fēms iekrīt ūdenī, tad nekāds > zemējums no tāda ideotisma nepasagās.Tad vajag > noplūdes automātu, kurš sajūt, ka pa fāzes > vadu aizplūst viena strāva, bet pa nullesvadu > atpakaļ nāk mazāka strāva, >
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
binary, es jau te nevaru aprakstīt precīzu slēguma shēmu, bet plaši populārā veidā cenšos paskaidrot, kas ir kas. Ja cilvēkam ir tehniska domāšana un viņs pats veidos elektrosistēmu, tad sapratīs, kas ir zemējuma kontūrs, atkārtotais zemējums un ka to savieno ar nullesvadu galvenajā sadalē. Tālāk jau liek visas figņas ar noplūdes automātiem, laika relejiem, gaismas relejiem, u.t.t. No noplūdes a
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
binary
Didzisp Wrote: ------------------------------------------------------- > Protams, > zemējums ir obligāts un tam noteikti galvenajā > sadalē jābūt savienotamar nullesvadu. Šādos ieteikumos vēlams arī uzrakstīt, kur tieši tie vadi jāsavieno (pirms/pēc automāta) :D
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
LlL, zemējums un nullesvads protams nav viens un tas pats. Galvenā atšķirība ir tā ,ka pa nullesvadu plūst strāva, bet pa zemējumu nē. Skaidrs, ka pie gariem vadiem un nesimetriskām slodzēm nullesvada potencials "staigā".Tapēc jau nullesvadu obligāti, galvenajā sadalē, jāsavieno ar zemējumu. Faktiski zemējuma kontūrs pie majas uzskatams par tā saukto atkārtoto zemējumu, kurš darbojas pa
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
lal
Didzisp Wrote: ------------------------------------------------------- > Protams, > zemējums ir obligāts un tam noteikti galvenajā > sadalē jābūt savienotamar nullesvadu. Zemējums un nulles vads taču nav viens un tas pats? Vai vispār nulles vadu drīkst pie ūdensvada slēgt? Ja starp fāzi un nulles vadu iesledzas jaudīgs patērētājs un tie nulles vadi ceļā no trafa ir gari, tad uz tā
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
Vispirmsir jānovērš ūdens noplūde uz ar elektrību saistītajām mantām. Protams, zemējums ir obligāts un tam noteikti galvenajā sadalē jābūt savienotamar nullesvadu.Ja viss pareizi sazemēts, tad kaut fāzi mērc ūdenī pie sūkņa, duša nenositīs. Protams vannasistabā var uzlikt noplūdes automātu, bet zemējums vienalga ir primārais.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
moldriks
Gints izklausās baigais profs, laikam jau zina, ka 75% vai pat vairāk mājās zemējums atsevišķs neeksistē kā suga. Priecājies, ka tur ir 0. Tas, ka savelk 3, 5 vadus neko nenozīmē un vairāk vērtējams kā izšķērdība :). Kārbas daudz kur ir nācies redzēt pabriesmīgas, brīnums kā nekas neaizdegas. Nav apetītes kaut ko par kapeikām labot.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
Izdomat jau var simts un vienu situāciju, kad zemējums var nakt par ļaunu.Tas ir tāpat kā ar drošības jostām autiņā. Es savukārt uzskatu, ka drīzak lustrā izļurkāsies patrona, fāzes vads pieskarsies pie lustras metāla korpusa un lampiņa smaiņas brīdi varēs atrauties pa knaģiem no tā. Ja korpuss iezemēts, tad vienkāeši izbliezīs korķus. Nav jau jēga strīdēties, katrs dara ka grib. Es piemēram cies
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
Es tak teicu, ka iļjiča lampiņa degs arī ar diviem vadiem. Jā, palstmasas lustru nav kur zemēt, bet ja nu cilvēks "atkopjas" un pēc dažiem gadiem plastmasas lustru nomaina pret kristāla lustru ar misiņa pamatu. Tad gan zemējuma vads uz lustru nenāktu par skādi. Citādāk, mainot izdegušu lampiņu, var dabūt pa nagiem. Protams, var jau teikt, ka, pirms lampiņas maiņas, slēdzis jāizslēdz, au
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
MW
Domāju, ka LE ir zemējums pie transformatora punta, 100% uzņēmējs veic izbūvi atbilstoši projektam, un veic mērījumus.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
pailots
Varbūt tāpēc, ka nav garantijas ka no sadales nākošais zemējums ir ar pareizu pretestību .. jātaisa savs 100% tur nav ko runāt. Es no sadalnes atvilku tikai 4 vadus - 3 fāzes un nulli .. pie sevis izveidošu savu zemējuma kontūru ar pareizu pretestību un aizvilkšu vadu uz savu skapi kur zemējuma vadu pievienošu korpusam un nulles kopnei ..
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Sybase
Tādēļ ari skaidroju- kādēļ tas saucas aizsarg zemējums. Ja izslēdz Feģas faktoru , paliek nulles atdegšanas iespēja (bojāts vads - cits brāķis ) un tad atkal veļasmāsīna dos pa nagiem ;-) Riskus mēģināja tev izskaidrot , pārējais uz paša atbildību. Letāli gadījumi ar 220v nav mīts ;-) Ja esi ar mieru neveiksmīgu apstākļu sakritības dēj uzcept savu bērnu - viss tavās rokās. Vismaz 4 la
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Didzisp
Piemērs iz dzīves. Zemējums samests ar nullesvadu rozetē un pieslēgts dators. Atnak celtnieks Vasja, montē aizkaru stangu un protams pārurbj elektrības vadu. Cik tur darba, bišku atklapē apmetumu un savieno vadus. Vadi vecie alumīnija ar baltu izolaciju. Skaidrs, ka vadus apmaina vietām un uz datora korpusa stav pilni 220V. Ja Vasja pārurbj trīsdzīsju kabeli, tad tam trīskrāsainas dzīslas un grū
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Sybase
Nepavelti tas agrāk saucās aizsarg zemējums. no drošības tehnikas zemējumam ir jānāk pa atsevišķu vadu un sadalenē tiek savienot ar 0`li. Piemēram tev ir kabelis ar 2 vadiem , un galā veļmašīna tu izdomā ka būtu forši ka veļmašinas korpuss ir sanulētsi=sazemēts - lai noplūdes gadījumā nedabū pa knaģiem. paiet 5 gadi un kāds „Antons” apmet vadus riņķī rezultātā tev uz veļmašinas k
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Kristapsk
Pavels.O Wrote: ------------------------------------------------------- > Ja viss ir pareizi sazemēts, tanī skaitā arī > visās pārējās sadalēs un nav nekas sanulēts, > turklāt visas metāliskās daļas vannas istabā > arī ir zemētas, tad jā zemējums pasargās. bet > ir redzēti tādi brīnumi sadalēs, ka mati > ceļas stāvus. Vai lūdzu varētu paskaidrot, kas ir nepareizs san
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Rx
Zeme ir pluss potenciāls. Zemējums ir šī pluss potenciāla pietuvināšana mīnuss potenciālam, kas ir negaisa mākoņos. Ar stieņiem, pauguriem, mājām, dažādiem objektiem ir fizikāls efekts, kapēc tajos sper vairāk: Uz asumiem lādiņa blīvums ir lielāks kā uz plaknes. Līdz ar to, potenciālu starpība starp mākoni, kas ir mīnuss, un pauguru-stieni, māju, koku...kas ir pluss, ir lielāka, kā pret līdzenu
Forums: Vēlos uzzzināt
10 gadi
Pavels.O
Ja viss ir pareizi sazemēts, tanī skaitā arī visās pārējās sadalēs un nav nekas sanulēts, turklāt visas metāliskās daļas vannas istabā arī ir zemētas, tad jā zemējums pasargās. bet ir redzēti tādi brīnumi sadalēs, ka mati ceļas stāvus.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Auč
Zemējums var pievilt, un ko tad? Noplūdnieks arī var pievilt, bet par vienu drošības līdzekli vairāk, un varbūt tas pasargās tieši tajā vienā reizē.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Didzisp
Lai kādu zemējumu jūs uztaisītu, tas obligāti mājas galvenajā sadalē ir jāsavieno ar nulles vadu. Faktiski jūsu mājas kontūrs sanāk tā sauktā atkārtotā Latvenergo zemējuma pēdejais posms. Atšķirība ir tikai ar to, ka Latvenergo taisa daudz zemējumus gandrīz katrā stabā bet atsevisķa zemējuma pretestība ir kāda nu sanāk. Vismaz tā drātiņa, kura iesprausta zemē blakus jaunajām uzskaites kastēm, ze
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
crab
Par dažādiem zemējumu kontūru veidiem šis tas ir šeit (tur gan ar uzsvaru uz zibens aizsardzību, bet tomēr) www.slo.lv/uploads/PDF/SLO.Zibensaizsardziba.Zemejums.pdf Zemējuma stieņus varēja nopirkt Jaudā (ap 5 Ls par 2 m stieni), ir arī elektrika.lv (pacmit lati par 2x1.5m) un volt.lv. Arī slo.lv katalogos bija.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
elektriķis Māris
pašam savs zemējums jātaisa, pa tiešo pie LE zemējuma ar savu dzelteno vadu slēgties nedrīkst.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Vienstāvs
Es zemējuma stieņu vietā dzinu zemē vara caurules (domātas apkurei utml). Par perforatoru neienāca prātā, dzinu ar kuvaldometru, stākumā kāpdams uz kāpnēm. Tiesa, savienoju caurules savā starpā ar alvas-svina lodi, kas laikam neskaitās droši gadījumā, ja zemējums dabon reālus kiloampērus.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Rx
Ko dod zemes vadi, ja nav "zemes"? Kā viņi var aizsargāt no bīstama sprieguma uz pieslēgtajām iekārtām? Ja savienosiet ar melni apvilkto, tad nulles vada spriegums būs arī iezemēto iekārtu korpusam. Pārtrūkstot nullvadam uz 8m attālo skapi, kurā ir zemējums, visas mājā sazemētās iekārtas BŪS ZEM SPRIEGUMA! Nulvada spriegums tādā gadījumā var būt no maziem voltiem līdz 380V, atk
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Alvisss
Sveiki! Nepagāja ne gads un beidzot izdomāju novērst visas kļūdas. Pa šo laiku LE mājai pieslēdza arī 3 fāzes, tagad vajadzētu savest kārtībā sadales skapi māja'. Uzzīmēju shēmiņu. Vai ar treknu melnu apvilktie punkti (kas ir zemējums un nullvads) ir jāsavieno? Sazemēt pašu sadales skapi mājā nebūs iespējams, jo tas ir plastmasas.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
qq
Aķis jau arī neizlādētos. Vienīgi, nez cik labi ir tas zemējums tik tuvu (ja neguļ 0,5 m no zemes, bet kaut kur 2 stāvā). Tomēr jau tas ap sevi radīs dažādu signālu aktivitātes. Kam jau dzelzbetena režģis riņķī, tam tikai pozitīvi.
Forums: Dienas jautājums
11 gadi
Sniegavīrs
Fāze un nulle caur automātu, zemējums pa taisno.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
crab
Par to 4 vai 5 jau šajā forumā ticis rakstīts. Es gan pats nezinu kā vajag, jo pat 2 elektriķi saka dažādi. Man ir 5 dzīslas, jo projektā elektriķis tā bija ierakstījis un kad liku kabeli vēl nezināju, ka LE maģistrālajā kabelī 0 un zeme ir kopā un skaitītāja skapim laikam nekāda dižā zemējuma nav. Nu savienot kopā 2 vada galus es varu vienkāršāk nekā atdalīt no viena divus (sevi mi
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
elektrikisx
Es domāju ka latvenergo zemējumam nav ne vainas ,ja kabeļi iet pa zemi,jo transformatora punktā nulle tiek iezemēta,līdz ar to nulle skaitās arī zemējums un es nevaru iedomāties nevienu gadījumu kāpēc tai nullē varētu rasties pārrāvums. Ja ir gaisvada līnija,tad protams ir mazliet savādāk,jo pastāv varbūtība,ka nulles vads var pārtrūkt dažādu faktoru pēc. Ja kādam ir iespēja varat izmērīt null