6 gadi
Didzisp
Ja plītij elektroniskā vadība, tad ar lampiņu virknē nekas nesanāks. Pliku sildelementu protams var tā testēt, tikai lampiņu vajag jaudīgāku, tad vieglāk saprast. Ja pievilka divas fāzes, tad no plīts vajadzētu nākt ārā kabelim ar četriem vadiem. Divi fāzes vadi, nullesvads un zemējums. Lai kā arī būtu, neieslēgta plīts korķus ārā sist nedrīkst. Es vienreiz arī esmu sajaucis un četrvadu sildvirs
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
Rx
rbm Wrote: ------------------------------------------------------- > Ceļu augšā mironi. > > Ja līdz ielas sadalei kur ir arī skaitītājs > pienāk TN-C tīkls ar apvienoto PEN, bet aiz > skaitītāla līdz mājai iet 60m kabelis jau ar 5 > dzīslām un tās mājas sadales kastē nav > savienotas, tad kāds šis tīkls skaitās? > Atkārtotā zemējuma nav, arī mājas sadalē PE >
Forums: Vēlos uzzzināt
6 gadi
dragoncar
sveiki , nopirku auto pacelaju , gribu pieslegt bet iznāk 4 vadi viens no tiem ir zemejums dzeltens ar zaļu , tatad atlikušie 3 būs fāzes ? bez 0 vada vispar tur kkas notiks ?
Forums: Vēlos uzzzināt
6 gadi
Guntis jekabsons
Es nesaprotu kapēc vispār jāiesprinkst pirkt kabeļus metāla apvalkos, kas sadardzina nevajadzīgi to cenu un ipaši neko nedos tas parasto balto nym-j trisizolācijas kabeli liek un viss. Rupigi pieskavo ar skavām un kārtībā. (Ja tā padomā teoretiski ja tu liec visadus metala apvalkā vadus, tie pec būtibas butu jasazeme un ja vel kosmiskās metāla kārbas tie arī, jo pec būtības tie ir srāvu vadošās d
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
ETT
Rēķinu restorānā apmaksā tas, kas pasūta mūziku, jebšu tā teikt, iniciators :) Kad gribēju no trim vienfāzu skaitītājiem pāriet uz vienu trīsfāzu ar lielāku amperāžu, Latvenergo (tad vēl nebija virtuāli sadalīts uzņēmums) piedzina naudiņu par pakalpojumu, pie reizes nosakot, ka skaitītāja kaste jāliek ārpus ēkas, pie kam, tā kaste jāpērk pašam. Pēc dažiem gadiem pienāca prasība, skaitītāja kasti
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
Rx
Dzīvokļa "trubas" nedrīkst ne zemēt, ne nullēt! Ja tās sit "pa nagiem" un tās kāds ir izmantojis tādiem mērķiem, kā "zemējums" , tad tā ir liela problēma, lai noteiktu vainīgo....Ir teorija, kas var notikt un kādos apstākļos. Te tai nav jēgas..... Krāns var "sist pa nagiem" arī tad, kad "nagi" ir paši uzlādējušies ar statisko elektrību, staigājo
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
Māronkulis
Paskaties instrukciju, kas līdzi ganam. Tur parasti ir dažas bildes, pēc kurām viss saprotams. Dzīvē parasti izmantojam 30..40cm garu ~d10 stieni, kuram sānā piemetināta skrūve, pie kuras pieskrūvēts vads uz impulsu ģeneratoru.
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
moldriks
Neredzu ko tur varētu zemēt el. ganam. Strāva ies no vada caur nezvēra degunu uz zemi caur ķermeni.
Forums: Inženiertīkli
6 gadi
jorgs
Sveiki! Ja žogs kopumā būs kādi 100m( vēlāk papildināts), tad cik bieži jārok tas kontūrs? Viņš tākā jārok turpat gar to žogu lejā? Un kāds ir minimālais vada škērsgriezums savienojumiem starp tiem? Vai var izmantot parastus armatūras stieņus? Paldies!
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
maris.builds.house
to kkk: Es arī agrāk reklamēju šos rekuperatorus. Bet kad nācās ar dažiem saskarties un aplūkot iekšas pēc pāris gadu lietošanas, tad siltuma mitruma un CO2 iedarbibā tur tādas sēnes bija saaugušas, ka nevēlētos pa ventkanāliem tās ostīt ne savā ne arī bērnu guļamistabā laist iekšā. Jā tiešām Ozons ir pareizi, palasi ko netā raksta par Ozonu un tā kaitīgumu, kā arī to, ka lētā gala reku
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Didzisp
Veļmašīna jau arī bez zemējuma ir gana droša un ja vēl papildus pareizi izveidots zemējums, tad pie jaunas sievas būs grūti tikt :) . Es vienalga palikšu pe uzskata, ka zemējums ir primārs un svarīgāks par bezjēgā liktiem noplūdniekiem, jo lūk slinkums sakārtpt zemējuma lietas. Tas pats attiecas uz boileri.Ja boileris sazemēts, tad nekādu noplūdes automātu nevajag. Nu nevar tur nekas boilerim bīs
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Hmm
Jū, pareizs zemējums ir katrā mājā un dzīvokli :] uzliek noplūdnieku un dzīvo tālāk!
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Dindirin
Didzim - ja tavs veļasmašīnas zemējums kādreiz sabojāsies, tad arī aizies pie tēviem tas sievišķis, kurš netiekot pie noslēptās rozetes, mēģinās saslaucīt ūdeni, kas savukārt bija izlijis, jo nospruka veļenes izvadšļauka. Tev to bērnu nav žēl, kas bez mātes paliks? Uzliec noplūdes automātu un nespēlējies ar likteni.
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Rx
Jāienes diskusijā maza skaidrība: Ir divu veidu diferencālie aizsardzības slēži: Kombinētais noplūdes strāvas slēdzis. ( kā piemēram 2P C10A/30mA AC-tips , kas nozīmē ka ir 2 poli ( 2vadu sistēma), C tipa aizsardzības automātiskais drošinātājs uz 10A, noplūdes strāvai lielākai par 30mA.). Un ir "Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P 16A/10mA AC-tips" kas tāpat ir 2 polu, bet strāvai līd
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
jautājums
Aldiss Wrote: ------------------------------------------------------- > Noplūdniekam zemējums vajadzīgs tik daudz, lai > nospiežot testa pogu, to varētu pārbaudīt. > Citādi tas salīdzina, vai strāva fāzes un > nulles vadā ir vienāda. Ja fāzes vadā ir par > 35mA vairāk kā nulles vadā, noplūdnieks > atslēdzas. Kurā vietā noplūdniekam liek zemējumu??
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Aldiss
Noplūdniekam zemējums vajadzīgs tik daudz, lai nospiežot testa pogu, to varētu pārbaudīt. Citādi tas salīdzina, vai strāva fāzes un nulles vadā ir vienāda. Ja fāzes vadā ir par 35mA vairāk kā nulles vadā, noplūdnieks atslēdzas.
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Rx
.....var otru vadu neņemt vērā ja zemējums mājas skapī ir labs, jeb tāsakot ideāls, jeb citādi sakot, reāli tas vienmēr būs lielāks par nulvada pretestību! Tāpēc tas aprēķinā jāliek iekšā. Katru skapi, reizē ar nulvadu, Sadales tīkli arī zemē, bet tikai kā aizsardzības zemējumu. Ja ir trīsfāzu pieslēgums, bet tērē tikai vienā fāzē, tad nulvadā un fāzē ir vienādas strāvas!
Forums: Vēlos uzzzināt
7 gadi
KasparsM3m
Sveiki! Grūti nosaukt pat aptuvenu cenu- nezinot detaļas. Svarīgākais- cik dzīvoklim stāvi, cik ēkai stāvu? No kāda materiāla ir griesti, pārsegums? Kādi attālumi no sadales, starp punktiem, kur tas atrodas? Cik skaisti to gribās, kādi materiāli? Zibensaizsardzība? Zemējums? Gāze? Cik normas ievērosiet? Tas nepieciešams, lai noskaidrotu transporta izmaksas, lai zinātu, cik kilometri vadu jāv
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
A.B
Tātad par vīziju, Pie katrām durvīm slēdzis, zem slēdža rozete ( putekļusūcējam, viegli pieejama nekad netiks aizkrauta vienmēr, ko varēs iespraust. katrā stūrī 2 rozetes minimus, televīzoram 4 datora vietā 4 (ar domu, ka gadu laikā mēbeļu izkārtojums mainīsies) guļamistabās pārslēdži virs gultām bra pie gultas abās pusēs ieslēdzamas ar slēdzi + pārslēdzi galvenajai gaismai, zem slēdžiem gultai
Forums: Dienas jautājums
8 gadi
Mx
Dzindzis Wrote: ------------------------------------------------------- > Jēga pirkt 5x6mm2? Tā pat mājās atkārtotais > zemējums būs jātaisa. 4x6mm2 būs lētāks! Pastāsti sīkāk, kapēc atkārtots zemējums jātaisa? Vispār man šitā lieta nav skaidra, el. kastē tapat N un zemējums saiet kopā, kāpēc tad vajag divus atsevišķus vadus (ir gan shēmas redzētas, kur iztiek ar vienu N vadu)?
Forums: Inženiertīkli
8 gadi
Dzindzis
Jēga pirkt 5x6mm2? Tā pat mājās atkārtotais zemējums būs jātaisa. 4x6mm2 būs lētāks!
Forums: Inženiertīkli
8 gadi
Rx
Didzisp Wrote: ------------------------------------------------------- > Visdrīzak pie vienas fāzes bija vecs krievu > bakelīta melns automāts, kurš nostrādā tikai > tad, kad tā korpuss jau liesmās :) Skaidrs, ka > slodze jāsadala pa fāzēm. Ja bail no > pārsprieguma,tad to atrisina atkārtotais > zemējuma kontūrs. Būs zemomīgs zemējums ,kaut > fāzi slēdz pie nullesvada
Forums: Inženiertīkli
8 gadi
Didzisp
Visdrīzak pie vienas fāzes bija vecs krievu bakelīta melns automāts, kurš nostrādā tikai tad, kad tā korpuss jau liesmās :) Skaidrs, ka slodze jāsadala pa fāzēm. Ja bail no pārsprieguma,tad to atrisina atkārtotais zemējuma kontūrs. Būs zemomīgs zemējums ,kaut fāzi slēdz pie nullesvada, uz patērētājiem pārspriegums nebūs.
Forums: Inženiertīkli
8 gadi
moldriks
Cik Nekrietnais sacilpojis mākslas darbus? Nav ienācis prātā, ka ražotnēs nav ko darīt un viņi speciāli taisa PE spaili, lai Tu tur cilpu uzliktu? Puse LV ir bez normāla zemējuma un daudzi arī jaunos projektos taisa figļi migļi. Nav normāli paniski baidīties, bet jāievēro piesardzība. Viena rozete, kura nav traucējusi nevienam 30 gadus nav tā vērta, lai pārtaisītu visu dzīvokli. Tik pat labi var
Forums: Inženiertīkli
8 gadi
Didzisp
Neitrāles spaili un zemējuma spaili labāk štepselī savienot ar peremičku. Tomēr bišku drošāk. Ei nu sazini, ko tur galā slēgsi. Vispareizak tomēr zemējumam būtu atvilkt atsevišķu vadu. Manā uztverē četrdzīslu vadu var likt tikai uz trīsfazu motoru. Tad nullesvads kalpo kā zemējums, jo pa to strava neplūst. Visos citos gadījumos jāizmanto piecdzīslu kabelis.
Forums: Inženiertīkli
9 gadi
Eziss
Izmaksas montāžas konstrukcijām un sazemēšanai abām sistēmām līdzīgas, tāpēc neanalizēju. Zemējums un pāris izlādes drošinātāju tikai krutās firmās maksā tūkstošus. Mppt modulis sildītāja pieslēgšanai lētāks par tiem krutajiem aizsargmezgliem, kuri var arī neglābt. Zibens novedēja masts dažu metru garumā, nu baigi dārgais izstrādājums, protams apzeltīts Damaskas tērauds. Par kaļķakmeni. Kaļķ
Forums: Dienas jautājums
9 gadi
bubis
ETT Wrote: ------------------------------------------------------- > Radioaparāta zemējums. Tas ir joks? Kāpēc abās mājas pusēs?
Forums: Dienas jautājums
9 gadi
ETT
Radioaparāta zemējums.
Forums: Dienas jautājums
9 gadi
elektriķis Māris
ja Rol fāze+zemējums uzreiz nesit ārā 6A, tas norāda uz lielu zemējuma pretestību un/vai lielu fāzes vada pretestību. Šo iemeslu dēļ visdrīzāk arī tev korpusi sit pa nagiem, droši vien ka nav pilns pusfāzes spriegums uz korpusa, jo zemējums nedaudz kautko noņem.
Forums: Inženiertīkli
9 gadi
Rol
Man arī uz veļas mašīnas un datora korpusa ir spriegums. Nav pārāk komfortabli aiztikt. Nulles vads un zemes vads ir savienoti gan mājas sadalē, gan skapītī pie sētas. Ko darīt? Varbūt slikts tas Latvenergo zemējums? Taisīt papildus zemējumu? Reiz jau mēģināju, nekas prātīgs nesanāca - iestūmu zemē četrus 2,5m garus 8 mm dzelzs stieņus, sametināju savā starpā, pielodēju vadu, bet nekas lāga nestr
Forums: Inženiertīkli