UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ārdarbi :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 5 no 7
Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: Rx ()
Datums: 30/01/2016 21:19

Aprēķina lietojot "Māti Googli": Ūdens siltumietilpība ir Q=cm(T2-T1). c=4200J ( džouli).
Tad lai uzsildītu ūdeni 1kg , kas ir aptuveni viens litrs, par vienu grādu, nepieciešams 4200J. Džoulus var izteikt ar kW, kas ir tā:....Te pa taisno: [konverte.lv]
4200J== 0,001666(6)kW , jeb aptuveni 0,00167kW. Tik arī vajag 1kg ūdens uzsildīšanai par 1 grādu C. Ja ir uzsildīts no 40 līdz 70 grādiem, tad ir uzsildīts par 30 grādiem . Tilpums- masa 2000kg ( litri).
šādai 2T masai vajag pievadīt 3,34kW jaudas , lai to uzsildītu par 1 grādu C. Tika reāli usildīts par 30 grādiem C. Sanāk ka 2 tonnu akumulatorā Jūsu gadījumā tika uzkrāta enerģija 30 reiz 3,34.=100,2kW. Tika izmanots 35kg malkas. Atrisinot proporciju likumu, sanāk, ka Jūsu 1kg lietotās malkas un krāsns ar savu lietderības koeficientu kopā saražoja 2,857kW. Jeb garā aprēķina secinājums: Jūsu krāsns uz akumulators no viena malkas kilograma uzkrāja 2,857kW/h enerģijas. Cik 1kW izmaksā rēķiniet paši....
Tāpat rēķiniet to, ka , jo ar zemāku temperatūru radiatoros nodrošināt komforta temperatūru, jo lietderīgāk izmantojat akumulatoru, retāk, bet ilgāk kurināt, tā pilnīgāk izmantojot akumulatora iespējas. Bet secināt vēl ko citu arī var....

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: Rx ()
Datums: 30/01/2016 21:23

Piezīme, domāšanas veicināšanai: Kad kurējas krāsns, tad ne tikai akumulators "pildījās" bet arī māja palika siltāka, un tur arī aizgāja siltums, ja mājas apsilde tika atslēgta, tad aprēķinātais rezultāts ir tuvu patiesībai!

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 30/01/2016 22:50

Elementāri Vatson!
Tev ir tilpne 2m3 liela ar vidējo ūdenssvaru pie 55 grādiem ~985,7kg/m3. Ūdens siltumietilpība pie šiem 55 grādiem ~4186J/kgK. Temperatūras diference 30 grādi ~70-40.
Tātad dotā ūdens apjoma uzņemtā enerģija ir 454MJ.
Tev ir 35 kg malkas ar (pieņemto mitrumu 20%), kuras siltumspēja 18-0,1465W...zem 15MJ*kg ticamāk.Iegūtais siltums būtu 527MJ.
Tātad dūmgāzēs tev pazūd 527-454 ~ 74MJ siltuma, kas veido ~74/527%...14% zudumus pret teorētiski iegūstamo. Tātad katla momentālā lietderība ir 86%

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: SerViss ()
Datums: 31/01/2016 07:05

Posted by: Rx ()
Datums: 30.01.2016 19:19
...................
> 4200J== 0,001666(6)kW , jeb aptuveni 0,00167kW.???????
...............................
Neuzmanības kļūda ar tālākejošām sekām.


Posted by: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 30.01.2016 20:50
..............................
Tātad dotā ūdens apjoma uzņemtā enerģija ir 454MJ. ????????
............................................
Aprēķinus galdā! Tomēr liekas, ka iznākums būs cits.

Fizikas, matemātikas un sestdienas vakara apvienojums dod vielu padziļinātiem pētījumiem. Tomēr neriskēšu, bet paprovēšu paskaitīt vienkārši uz pirkstiem pēc vidējiem pieņēmumiem.
Iztērētais - 35 kg malkas X ~3kwh enerģijas =~100 kwh (labai, sausai malkai vairāk~120).
Iegūtais akumulatorā 2 tonnas X 30 grādu starpība=~ 60 kwh(pēc fizikas par sestdaļu vairāk, ~70).
Koeficients no 70/100 līdz 60/120. Tātad nekas labāks par 70% lietderību nesanāk, ja vien kurināšanas laikā būtiska daļa nav pazaudēta radiatoros.
Bet tas tā, uz pirkstiem. Kungi celsies, dos precīzus aprēķinus.

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: rudzis2. ()
Datums: 31/01/2016 08:08

Mājas radiatori bija atslēgti. Uzsildījās vienīgi 80l boileris, cik iespiedās caur sūkni.
Malka 2 gadi žāvēta.
Man ar to aprēķinu nevedās tāpēc paldies atsaucīgajiem, kas palīdz un piedalās.
Katls man čuguna 6sekciju(30kw) Viadrus.
86% jau nevarētu laikam tādam katlam būt.

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 31/01/2016 09:22

Ja varat izlasīt krievu mēlē, tad te : [www.forumhouse.ru] ... padziļināts izklāsts par malkas siltumspēju un kā to rēķina. Taču nosaukums sausa malka ...vismaz praksē, kur mērītas vecas ( mājai pāri par 100 gadiem) dzīvojamas koka ēkas ārsienu mitrums, tas bija 15%. Tapēc divus gadus žuvušai... starp 20% un šiem 15%.
Attiecībā uz akumulatoru. Esmu redzējis, ka karstā un augstā ūdens izvads atrodas atvirzīts no tvertnes malām. Taču stāsts par to, ka karstais ūdens akumulātoru piepilda pakāpeniski no augšas uz leju. Kurinot, vismaz paziņam, ēka silst pirmā, kura rudzis2 bija atslēgta, silst karstā ūdens boileris - tas aplēsē palielina uzsildāmā ūdens apjomu un beidzamais akumulātors. Un silšanas procesā, vismaz paziņa ievērojis, notiek temperatūras lēciens akumulācijas tvertnē - laikam tad, kad ēkas sistēma pilnībā izsildīta. Tapēc nepārzinot karstā ūdens sadalījuma principus akumulātorā var iznākt tā, ka tajā vidējā ūdens temperatūra apjomam ir zemāka, nekā aplēsē 55 grādiem. Tātad arī apsildes katla lietderība būs zemāka par 86%.

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: Rx ()
Datums: 31/01/2016 11:45

Taisnība ka pārrakstījos.... Steiga! Sanāk ka uzkrāts vēl mazāk! Tikai 70kw ar 35kg malkas...

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: rudzis2. ()
Datums: 31/01/2016 12:39

Tātad ap 70% lietderība čuguna katlam man ir. Tas jau sanāk tā kā viņiem arī jābūt. Un Gāzģeneratoriem ir par saviem procentiem 15 labāks rādītājs?!

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: Rx ()
Datums: 31/01/2016 13:38

Ja tas, ka 1 kg alksnim pie 20% mitruma ir 3kW/h saražotais siltuma daudzums,( no : [kotlobzor.ru] ) un pieņemot ka malkas blīvums ir 500kg uz 1m3, tad krāsns lietderības koeficients man sanāk 66%. Laikam kautkas tuvu 70% ticams.

Re: Gaisa sprauga ar keramzītu.
Autors: Niks ()
Datums: 31/01/2016 15:06

rudzis2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ar 35KG alkšņa malkas 2 tonnu akumulatora
> tvertne, tika uzsildīta līdz 70 grādiem līdz
> apakšai.
> Laiks 3h, divas kurtuves izkurināju. Sākumā
> akumulatoros bija 40 grādi.
> Kā aprēķina to lietderības koeficientu?

Man ir gāzģenerātors
Kad iegāja ritmā kurināt katru dienu, ar 30 kg Bērza (!) malkas 2 T aķīti uzsildu no 30 līdz 72 - 75
5 stundas apm kurās. Katla mute ir tik liela, lai to 30 kg brīvi arī saliktu. T.i. - piemest nevajag

Tagad tāda sajūta, ka vajag kādu kilo malkas vairāk, jo kurinu katru otro dienu - vispirms jāuzsilda katls

Virs 75 cenšos nekurināt, jo sajūta, ka zūd lietderīgais. Manuprāt visefektīvāk katls uzmočī aķi līdz atpakaļgaitā iestatītajiem 65. Bet to pierādīt nevaru :)

Pašreizējā: 5 no 7


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   *******   **    **  **    **  ******** 
 **     **  **     **  **   **    **  **      **    
 **     **         **  **  **      ****       **    
 *********   *******   *****        **        **    
 **     **         **  **  **       **        **    
 **     **  **     **  **   **      **        **    
 **     **   *******   **    **     **        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.