UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 5 no 6
Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 13/07/2016 09:12

Pagaidām kamēr nav skaidrības, ko 100% darīt, tikmēr gribu painteresēties par izmaksām smiltīm, sausā betona ieklāšanai, silto grīdu ieklāšanai.. Tāpēc 1) kādu smilti, skalotu? 2) silto grīdu caurules kur labāk iegādāties?

Varbūt tepat forumā ir kāds, kas veic sausā betona grīdas ieklāšanas darbus, siltās grīdas?

Re: Grīdā mitrums
Autors: Zodčijs (85.10.211.---)
Datums: 13/07/2016 12:25

Dažas piebildes:

1) maz ticams, ka 80gados būvēti pamati ir armēti. Es cokolu, ja vispār kaut daļēji kaltu nost - tad zem tām sienām kuras ir pašnesošas - uz kurām nebalstās 2.stāva pārsegums (sijas).
Katrā ziņā lai nav tā, ka nesošo ārsienu balstošā pamatu siena paliek 20cm bieza - un varbūt ar plaisām no skaldīšanas. Nezinu - norubināt no biezuma kādus 10-15cm arī cokolam zem nesošās - nesabojājot paliekošo - nu varbūt....bet es tā nedarītu, jo

2) Cokola izvirzījumu apdarot ar koku var padarīt par piem.sienas plauktu sastāvdaļu - bet pārējo daļu kā zemo plauktu apmēram sēdvirsmas augstumā.

3) Par griestu augstumu - 2,3m būtu par maz, ja tā būtu koptelpa - viesistaba vai virtuve, kur bieži uzturas visa ģimene un vēl vairāk cilvēku. Ja dzīvojamā vai guļamistaba, vienam vai diviem - tad jau var iztikt. Guļošam gultā, starp citu, ir pat tīkamāk, ja griesti zemāki...

Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 20/07/2016 11:50

Esmu nonācis pie gala secinājuma, ka grīda tomēr jāmaina. Līdz ar to rakšu nost kaut kādu kārtu ar zemi tā, lai pīrāgu varētu izveidot aptuveni 50cm. Kā arī plāns ir dauzīt nost cokolu, lai aukstuma barjera nepaliek telpā, tādejādi arī iegūšu platību.

Gribu dabūt kaut kādu kopsavilkumu tad par to kā šo pīrāgu vislabāk veidot.

1. Smilts 30cm biezumā, blietēta (kāda frakcija vislabāk?)
2. Plēve 200 mikroni?
3. Putuplasts (cik cm?). EPS 100 stiprība pietiek? Var likt 10cm balto un 5cm zilo ar gropēm?
4. Putuplasts 5cm pa perimetru pie pamatiem. Kas tur bija ar to ekstrudēto? Ko labāk?
5. Plēve uz putuplasta grīdai. Vajag arī plēvi pie pamata putuplasta? Arī 200mikroni?
6. Sausais betons 7cm. Domāju, ka uzticēšu šo darbu meistariem, kas ar to nodarbojas ikdienā. Kaut kur bija runa par to, ka jāliek siets. Bet vai šajā gadījumā sausajam betonam tas ir vajadzīgs?

Vēl kaut kur bija minēts, ka jauzmanās no kūkumošanās. Ko tas praktiski šajā brīdī man nozīmē?

Re: Grīdā mitrums
Autors: kkk (85.10.211.---)
Datums: 20/07/2016 23:33

Grīdas uz grunts pīrāgs jau n-tās reizes te apskatīts, bet nu atkārtošana zināšanu māte :). Sākot no apakšas:
- blietēta neorganiska grunts
- blietēta smilts nepieciešamā līmeņa panākšanai, biezumam nav būtiskas nozīmes.
- plēve 200 mikroni
- EPS100 2 kārtās, nupat jau modē ir 2 kārtas pa 10cm
- plēve, lai betons nelien puķika starpās un ļauj betona plācenim slīdēt, tagad šķiet modē ir rūtainā takerplēve atstarojošā
- sausais betons 7cm ar siltās grīdas caurulēm, kas ar takerskavām piešautas pie puķika, sietu nevajag.

Ar kūkumošanos parasti domā grunts tilpuma izmaiņas sala ietekmē sasalstot gruntī esošajam ūdenim. Pie nosiltinātiem pamatiem grunts sasalšana zem grīdas nav iespējama.

Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 21/07/2016 00:41

Paldies par atkārtošanu:)

Kaut kur redzēju, ka pamatne sastāv no šķembām un 3cm smilts līmeņa iegūšanai un puķika nesaplēsanai. Tad šis variants tā ka būtu labāks vai varu arī tos 30cm smilti bērt?

2 kārtās pa 10cm smuks cipars izveidojas:)

Re: Grīdā mitrums
Autors: kkk (85.10.211.---)
Datums: 21/07/2016 09:53

Ir divas nometnes - tie, kas uzskata, ka šķembu slānis nepieciešams ūdens kapilārās kustības pārtraukšanai (pie biezuma > 20cm laikam) un tie, kas uzskata, ka tas ir bezjēdzīgi - smiltī blietētas šķembas, kuras turklāt ir vēl nobērtas ar smiltīm nekādu kapilāro kustību neapturēs - tam kalpo 200mkm plēve. Smiltis uz šķembām, kuru starpas nav pilnībā aizpildītas ar smiltīm var radīt risku, ka ar laiku smiltis saies starp šķembām un grīda sēdīsies. Praktiski šķembas dod to, ka ir stabilāka pamatne darbu veikšanas laikā, bet tam nepieciešams tīri simbolisks šķembu slānis.

Es uzskatu, ka šķembas ir lieka naudas izmešana - galvenais atcerēties, ka sausas smiltis neblietējas un arī pārējo darbu laikā turēt smiltis mazliet mitras, lai staigājot pārāk neizspārdās.

Par puķika biezumu - šķiet pēc tagadējā LBNa 10cm jau ir par maz. Galvenais likt 2 kārtas, šuvēm nepārklājoties. Spundes nav vajadzīgas, to nodrošina 2 kārtas. Vēl 2 kārtas parocīgi izmantot iestrādājot ūdensvadu 1 kārtā.

Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 21/07/2016 10:30

Ok, paldies par info.

Re: Grīdā mitrums
Autors: khe (85.10.211.---)
Datums: 21/07/2016 21:06

Kā jau te kkk raksta - smilts biezumam nav būtiska nozīme.Nokasi līmenī mālu un smilti pietiek 2-3cm, lai var normāli puķiku uzlikt. Ja bailes no grauzējiem, tad tos cm liek pašķidru betonu, plēves gabalus un puķiku uzreiz virsū, jeb plēvi zem betona(kā ērtāk). Pamatu siltinājums vienalga izvirzīsies tēlpā un tā būs problemātiska vieta. Labāk vēl papildus no ārpuses nosiltināt.

Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 07/08/2016 21:12

Atgriežoties pie vecās tēmas.. Esmu ticis līdz tam, ka tiek vesta iekšā smilts.
Smilts paredzēta 25cm biezumā, bet cik sapratu tad šeit it kā īsti starpības nav 25cm vai 5cm. Lai nu kā, labāk noraku vairāk zemi un mālu un tad ielādēšu tos 25cm smilti sablietētā veidā.

Pie reizes arī pa perimetru lieku putuplastu 5cm, sākot no pašas apakšas, kur sākas smilts.
Pēc 25cm smilts likšu 200mkr celtniecības plēvi un pa virsu 15cm putuplastu. Tad atkal dzeltenā 200mkr celtniecības plēve.

Un šeit esmu nonācis pie secinājuma, ka jāliek arī grīdā caurulītes siltajām grīdām. Doma ir ar distanceriem pacelt sietu un tad caurulītes pie šī sieta piesiet tā, lai no betona grīdas augšas tās būtu apmēram 3cm.

Un ja pareizi saprotu tad pa perimetru pirms betona klāšanas ir vēlams ielikt "izplešanās lentu" (kompensācijas lenta?), lai betonam būtu, kur padoties, jo siltumā tas izplešanas.

-----
Un par siltajām grīdām turpinot.. Ir kādas shēmas atrodamas kā vispareizāk tās būtu ieklāt?

Re: Grīdā mitrums
Autors: artisb (85.10.211.---)
Datums: 07/08/2016 21:19

Pie šādas grīdas izveides nepastāv kaut kādi riski, kas var novest atkal pie tā, ka grīda būs mitra? Varbūt liekas muļķīgs jautājums, bet pāris dienas atpakaļ brālis stāstija, ka darba vietas veikalā (tikko uzcelta ēka) uz grīdas ir reāli mitrums, kur daļa no grīdām ir ar apsildi, bet lielākā daļa bez. Kā rezultātā ir nācies iegādāties mitruma savācēju. Es gan nezinu kā šeit tad ir veidots grīdas pīrāgs, bet pieļauju domu, ka pilnīgai jaunuzceltai ēkai vajadzētu būt ar siltinātiem pamatiem un grīdas pamatni.

Pašreizējā: 5 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  **     **  **    **  ******** 
 **        ***   ***   **   **   ***   **     **    
 **        **** ****    ** **    ****  **     **    
 ******    ** *** **     ***     ** ** **     **    
 **        **     **    ** **    **  ****     **    
 **        **     **   **   **   **   ***     **    
 **        **     **  **     **  **    **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727