UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Iekšdarbi :  Building.Lv Forums

Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Pašreizējā: 2 no 7
Re: Ventilācija
Autors: Sapieris ()
Datums: 07/03/2008 11:14

kanalizacijas vedinasanu pec normam jaizvada virs jumta, beninos tu vari atstat ja strada melna brigade.

gofru labak neizmantot jo tai pretestiba lielaka apmeram 2...3 reizes.
un ari plastmasas gaisa vadu labak neizmantot, ugunsnedrošs, it seviski pie virtuves nosūcējiem.
ir bodēs cinkota skārda gaisa vadi un veidgabali. un vel atceries tur kur aukstas telpas( beninji) gaisa vadi jaizolē°, vates biezums vismaz 5 cm.

isti labi nebus ja savienosi virtuvi ar sanmezglu vienā gaisa vadā.


Re: Ventilācija
Autors: sto ()
Datums: 07/03/2008 12:15

2 ātrumi - tas ir O`K. Rekuperatoru parasti liek, ja runa iet ne par vienas telpas vēdināšanu, bet par vairāku, jo tad var panākt būtiku efektu. Arī Jūsu gadījumā gaiss tiks savāks praktiski no visām telpām, jo arī WC un vannas istabu nosūces izmantos gaisu, kas ieplūdīs tajās no citām istabām/koridoriem (protams, ja WC un vannas istabās nav ierīkota ārgaisa pieplūde tieši caur ārsienu). Cik izklausās, tad ventilācijas sistēma nav pēc normām pareizi izbūvēta, jo WC ir jābūt atsevišķai nosūces sistēmai, t.i., atsevišķam gaisa vadam ar atsevišķu izvadu uz jumtu, jo ja gaisa vadi ir kopēji ar, piemēram, 2.stāva istabu, tad gaiss no WC pa gaisa vadu pie zināmiem apstākļiem (piem. tiek izslēgts kopējais ventilātors, vai WC ventilators u.c.) ar dabiskās vilkme palīdzību var iekļut 2.stāva vannas istabā vai istabā (ja netiek veidota komplicēta pretvārstu vai žalūziju sistēma).
Neesmu īsti sapratis par kopējo ventilātoru - cik sapratu, tad tas ir uzstādīts uz aizejoša gaisa KOPĒJĀ nosūces vada (laikam bēniņos)? Jūsu gadījumā rekuperatoru tad varētu novietot bēniņos un tur iebūvēt ielaist arī ārgaisa ieņemšanas gaisa vadus, bet pēc rekuperatora svaigo un daļēji uzsilušo gaisu ievadīt, piem., 1.stāva kādā vai kādās telpās. Arī gaisa bilances jautājums tad atrisinātos - cik gaisa no mājas nosūktu, tik gaiss ienāktu mājā(bez logu taisīšanas vaļā), gaiss tad "izceļotu" pa mājas telpām asimilētu izdalījums (CO2, mitrumu) un caur WC,vannas istabām un citu telpu nosūces atverēm (ja tādaws ir)aizietu prom (pa ceļam rekuperatorā atdodot telpās uzņemto siltumu). Bet rekuperatora jautājums var tikt atstāts arī uz nākotni.
P.S. Jūsu mājas vēdināšanas sistēmai vajadzētu būt ierīkotai arī tā, ka atslēdzot kopējo ventilātoru, caur gaisa kanāliem saglabātos arī kaut kāda dabīgā jeb gravitācijas vilkme (kā nekā 2 stāvu māja ar gaisa vadu izvadi uz jumtu), bet šajā gadījumā var rasties problēmas ar manis pieminēto 1.stāva WC gaisa iespējamo iekļūšanu 2.stāva telpās, jo sistēma laikam nav izbūvēta atbilstoši celtnoiecības normām.

Re: Ventilācija
Autors: xxx ()
Datums: 07/03/2008 13:29

Sistēma vispār nebija iebūvēta un paredzēta mana celtnieka alkatībai #$%$^&*!
Tā šobrīd top. Acīmredzot vajadzēs domāt par vārstiem jo fiziski wc un duša atrodas blakus un tā truba vienalga iet caur WC citā telpā un iet uz augšu. Tad jāliek vēlviena papildus!

Re: Ventilācija
Autors: parks2007 ()
Datums: 07/03/2008 18:08

Sapierim.
Kamdēļ nav ieteicams virtuves novilcēju un dušas telpas ventilāciju vienot vienotā stāvvadā???

Re: Ventilācija
Autors: Sapieris ()
Datums: 07/03/2008 19:29

pēc normām nevarēja (laikam), ja gribi zināt toc vai tā ir tad jāpameklē normās, bet ja pats sev ta darisi tad tev par to nekas nebus.

un ja tā dari tad iepriekš jau viens bija aprakstijis variantu par vārstiem

Re: Ventilācija
Autors: sto>>>xxx ()
Datums: 09/03/2008 16:37

Ja WC un vannas istabai ventilācija ir uz vienu un to pašu gaisa vadu (trubu), tad tas tā arī var palikt, bet tikai gadījumā, ja abu telpu nosūces atverēs vienmēr būtu nodrošināta vilkme, t.i., ja WC un/vai vannas istabā nebūs ielikti savi vetilatori. Jo tad, piem., ieslēdzot ventilātoru WC telpā, tas radīs kopējā gaisa vadā gaisa pārspiedienu, un gaiss pa gaisa vadu plūdīs gan uz izeju (virs jumta), gan no gaisa vada, kurā gaiss būtu ar pārspiedienu, tas var ieplūst arī vannas istabā (jo jaudīgāks WC ventilātors, jo lielāka iespēja, ka ventilātors radītais spiediens būs lielāks par vilkmi, ko nodrošinātu vai nu dabīgā vilkme gaisa vadu sistēmā vai kopējais nosūces ventilātors). Cik es saprotu, tad mājai ir uztādīts kopējs NOSŪCES ventilātors un ja tas darbosies, tad visos gaisa vados un nosūces lūkās tas tiešām radīs retinājumu un, tātad, nepastāvēs briesmas, ka gaiss no vienas telpas pa gaisa vadiem ieplūdīs citā telpā. Bet kā jau minēju citā mesidžā, tad atslēdzot kopējo ventilātoru, gaiss pie zināmiem apstākļiem pa savienotajiem gaisa vadiem var nonākt no vienas telpas arī citās telpās, resp., vai nu: 1) vienmēr jābūt ieslēgtam kopējam nosūces ventilātoram vai 2)jāveido sarežģīta pretvārstu un žalūziju sistēma (tas nav reāli) vai 3)neskaitot kopējo ventilātoru, citās telpās nedrīkst būt uzstādītiem citiem ventilātoriem (pat virtuves tvaiku nosūcējs var radīt izmaiņas gaisa vados gaisa plūsmās).

Re: Ventilācija
Autors: sviesc ()
Datums: 20/03/2008 12:15

Hello!!!
Vai nevareetu pateikt, cik lielai gaisa apmainjai buutu jaabuut (m3/h) telpaa, kur atrodaas wc un dusha, lai noveerstu smaku un tvaiku atrashanos tajaa????

Re: Ventilācija
Autors: EjTakTu ()
Datums: 20/03/2008 23:15

Priekš sviesc
[www.building.lv]

Re: Ventilācija
Autors: sviesc ()
Datums: 24/03/2008 21:36

Paldies

Re: Ventilācija
Autors: spk ()
Datums: 20/06/2008 13:29

Aktualizēsim. Tātad, ja es uzlieku iekārtu ar "siltuma apmainītāju" bēniņos, tādai parasti ir viena pieslēgvieta izejošā gaisa trubai. Saprotu, ka tādā gadījumā vannasistabā, wc, virtuvē nevajag likt papildus ventilatorus, un visus var pie vienas trubas saslēgt. Kā šādā gadījumā rīkoties ar virtuves tvaiku nosūcēju, kurš tomēr ir ar ventilatoru un pat samērā spēcīgu? Gribētos jau tomēr siltumu no plīts gaisa arī atgūt, ja jau to siltuma uzparikti instalēju.

Pašreizējā: 2 no 7


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  **     **  ********    *******   **     ** 
 **  **  **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **  **  **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **  **  **  **     **  ********    ********  **     ** 
 **  **  **   **   **   **                **  **     ** 
 **  **  **    ** **    **         **     **  **     ** 
  ***  ***      ***     **          *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727