Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: v_t ()
Datums: 04/03/2010 13:19

ss mēdz būt soft starts, ja kas.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: dzincha ()
Datums: 04/03/2010 14:07

Ss ir softstarts un arī definējama pauze starp ieslēgšanos un arī temperatūras histērze ( nosaka cik grādus no setpoint ļauj krist atpakaļgaitai)
Tad nu tas stopsignāls it kā nav īpaši vajadzīgs, jo nav kur viņu likt un papildus nāk viens cirkulācijas sūknis.
Un tāpat, kad ārā ir -20 šis raujās diezgan ilgi arī bez tās tvertnes.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: LaurisV ()
Datums: 04/03/2010 14:30

Angliski pamatojums ir šāds, piedodiet, slinkums tulkot:
In cases where the system volume in the radiator circuit is below 20 l/kW (heat pump output at 7/45 °C) and/or the
radiator flow is choked uncontrolled, a UKV tank is installed as a volume and flow increaser.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: dzincha ()
Datums: 04/03/2010 14:40

Tad nu rodas jautājums - cik litri ir 600*1400*22klase radiatorā?

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: DsKs ()
Datums: 04/03/2010 14:43

Pec Purmo kataloga radiatora ir 9,2 litri

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: dzincha ()
Datums: 04/03/2010 15:01

njaa....ja 9kw*20=180 L.
Tad man sanāks ar radiatoriem aptuveni 110 L.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: LaurisV ()
Datums: 04/03/2010 15:07

Nu re, ja visa māja uz radiatoriem, tad nevajag akumulatoru, ja tikai 2.stāvs, vajag. Man vajadzēja.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: dzincha ()
Datums: 04/03/2010 17:00

Man radiatori abos stāvos ar kopējo litrāžu ~ 110 l.
Domāju, ka diezgan paliels litru skaits, lai iztiktu bez aku tvertnes.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: dzincha ()
Datums: 04/03/2010 18:47

Te viens gudrs cilvēks izteicās, ka ss ir traki ja kaut kas notiek ar fāzēm. Tipa kāda pazūd vai arī atsaka neitrāle.
Kāda ss lietotājiem pieredze šajā virzienā? Vai jāparedz speciāli aizsardzības automāti?
Starp citu - ja nodeg galvenā detaļa - kompresors, cik ~ maksātu jauns 9kw sūknim?

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: LaurisV ()
Datums: 04/03/2010 19:10

Nedomāju, ka te kādam kompresors jau ir jucis nost. Prasi potenciālajam pārdevējam jeb uzstādītājam.