UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
        
        
        
        
        
            
          Inženiertīkli : 
                Building.Lv Forums
        
        
            
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
        
        
  
  
    
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    
    Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
  
    
  
  Pašreizējā: 3 no 3
  
  
    
  
  Re: Vadu sķērsgriezums 
      
      Autors:
        
          
            Dzindzis
          
         ()
      Datums: 15/11/2011 12:53
 Parasts multimetrs neder? Manam ir lidz 30Momiem diapazons.
Re: Vadu sķērsgriezums 
      
      Autors:
        
          
            ruukiitis
          
         ()
      Datums: 15/11/2011 15:02
 Es gan teiktu ka ienākošo uz pirtiņu vai garažu, vai saimniecības ēku noteikti vajag 3 fāzes. 
Ideja 100% vienkārša, Dārzā vajadzēs kur pieslēgties un vislabāk to izdarīt "zem jumta".
Par noplūdzes fīčām esmu dzirdējis ka tādi ir, bet kādām vajadzībām lieto īsti neizprotu.
Ideja 100% vienkārša, Dārzā vajadzēs kur pieslēgties un vislabāk to izdarīt "zem jumta".
Par noplūdzes fīčām esmu dzirdējis ka tādi ir, bet kādām vajadzībām lieto īsti neizprotu.
Re: Vadu sķērsgriezums 
      
      Autors:
        
          
            elektriķis Māris
          
         ()
      Datums: 15/11/2011 16:07
 megommetrs pārbauda izolācijas pretestību ar 1 un vairāk kV spriegumu, parastais multimetrs uz izolāciju rādīs bezgalību.
  
    
  
  Pašreizējā: 3 no 3