Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Rx
()
Datums: 04/02/2015 09:47
Un šis ir patronas "korķis"- automātiskais drošinātājs, ko sāka lietot padoju laika kūstošo drošinātāju vietā.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Rx
()
Datums: 04/02/2015 10:02
Ja tikai tarkšķ drošinātājs, jāpieliek pie tā roka, jāpatausta tā temperatūra. ja pasilts, tad divi gadījumi: Strāva tuvu maksimāli pieļāujamai, otrkārt, slikts kontakts drosinatāja iekspusē, pieslēgumu vados. Cits iemesls: ieslēgta slodze ar simistora- tiristora vadību.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Nereģistrēts lietotājs
()
Datums: 04/02/2015 10:35
Skaidrs, paldies par atbildēm!
99.9% ka slikts kontakts drošinātāja iekšpusē vai starp korķi un patronu. Tuvākajās dienās vajadzētu ierasties elektriķim, novērtēt situāciju un ganjau uzlikt kautkādu automātu, kur tādam kautkādam nekontaktam vairs nevajadzētu būt.
99.9% ka slikts kontakts drošinātāja iekšpusē vai starp korķi un patronu. Tuvākajās dienās vajadzētu ierasties elektriķim, novērtēt situāciju un ganjau uzlikt kautkādu automātu, kur tādam kautkādam nekontaktam vairs nevajadzētu būt.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 04/02/2015 12:38
2 Rx
par to pašu automātlēdža kārbiņu arī minēju. bet pirmo reizi dzirdēju "sliedes korķi"
Ja visu normāli saliks un pievilks, tad nekādam nekontaktam nebūt būt.
par to pašu automātlēdža kārbiņu arī minēju. bet pirmo reizi dzirdēju "sliedes korķi"
Ja visu normāli saliks un pievilks, tad nekādam nekontaktam nebūt būt.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Rx
()
Datums: 04/02/2015 13:16
Jā, teicu , lai vairāk konkretizētu, jo ir drošinātāji ļoti dažādi...Angliski: DIN Rail TS35. Latviski "drošinātāju sliede".
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
moldriks
()
Datums: 04/02/2015 16:04
Var likt kaut vai D, ko tas maina? Tā jau tikai raksturlīkne. Galvenais, lai pasākums nenodeg un nostrādā īsslēguma gadījumā.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
moldriks
()
Datums: 04/02/2015 16:13
Par to korķa silšanu. Ir gadījies, ka drošinātāja turētāja vītnei ir plaisa vai tā vītne ir nolietojusies un ieskrūvējot drošinātāju tas kārtīgi nepievelkas. Reizēm uz ātro nav tik viegli pamanīt. Ja ir vecā al instalācija, tad reizēm labāk ir neķerties klāt drošinātāju maiņai pret aut. slēdžiem, jo al vadi var pārlocīties un katrs savienojums taisa lieku herņu.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Klauns
()
Datums: 22/11/2016 01:57
Ja neiebilstat, ar mazliet pakustināšu tēmu.
Proti, ir vēlme paremontēt dzīvokli, pie reizes pārvelkot elektrību. Vadus esmu jau agrāk vilcis, rozetes skūvējis... nav nekas jauns. Tomēr nedaudz savādāk ir ar sadales skapi. Uzreiz saku, negrasos te tagad samācīties brīnumus, lai citiem pēc tam piedāvātu šādus pakalpojumus. Tikai gribu izmantot šo iespēju, kad pašam tādu lietu vajag, pie tam, cerot, ka man tas ļaus labāk arī izprast, kā tā visa lieta kopumā tur darbojas.
Tātad, Youtube ir daudz video no "draudzīgās" kaimiņzemes Krievijas - esmu apskatījies ne vienu vien un tie pamatprincipi ir apmēram skaidri, taču ir daži jautājumi.
Redzu, ka viņi tur izmanto konkrētus automātus un slēdžus, bet nevaru īsti saprast, pēc kādiem nosaukumiem tos meklēt veikalā? Jā, zinu, ir automāti (ar vienu ieeju un izeju), ir noplūdnieki... ir slēdži... Bet mani interesē nedaudz precizāki definējumi. Redzu, ka viņiem tur bieži pirmais ir rubiļņiks, tipa automāts, bet ar fāzes un nulles klemmēm. Sakiet lūdzu, kas tas ir? Paketslēdzis? 2polu automāts? Pēc shēmas gribu likt tieši tādā secībā - pirmais tā sauktais rubiļņiks, tad viens vai vairāki noplūdes automāti un tad no tiem pa grupām sadalītas izejas uz parastajiem automātiem.
Otrs jautājums ir par mūsu daudzstāvenēm, konkrētāk 103. sēriju... Man nevienā kabelī dzūvoklī nav 3 dzīslas! Ko tas nozīmē? Nulle ir salaista ar zemi kopā jau kāpņutelpas skapī? Un, ja es visu dzīvokli pārvelku par jaunu, man slēgties klāt tam pašam kabelim, kas ienāk dzīvoklī, jeb tad vilkt jaunu uz kāpņutelpu un tur jau zemi pievienot atsevišķi, lai reāli visas 3 dzīslas ir izmantojamas dzīvokļa instalācijās? Un kā tur īsti ir - no tiem pašiem utube video saprotu, ka, gadījumā, ja nulle jau ir sasieta ar zemējumu kopā, pie pareizas shēmas dzīvokļa iekšājā sadales skapī, piemēram, tie paši noplūdes automāti joprojām būs efektīvi un darbosies korekti arī bez atevišķa zemējuma vada?
Būšu ārkārtīgi pateicīgs par konstruktīvām atbildēm. Lieta tiešām interesē un gribu to izdarīt maksimāli pareizi. Ja kāds 2 istabu dzīvoklim grib ieteikt savu shēmu, droši dariet to. Kā jau teicu, dzīvoklī ir 2 istabas, bet virtuve apvienota kopā ar viesistabu. Pieņemu, ka uz guļamistabu vajag savu automātu rozetēm (16-20A), savu apgaismojumam (10A), uz vannas istabu var vienu kopējo gan apgaismei gan rozetēm (16A), apvienotās viesistabas un virtuves rozetēm savu automātu (16-20A), apvienotās viesistabas un virtuves apgaismojumam savu automātu (10A), bet cepeškrāsnij un plīts virsmai virtuvē atkal savau automātu (20-32A).
Proti, ir vēlme paremontēt dzīvokli, pie reizes pārvelkot elektrību. Vadus esmu jau agrāk vilcis, rozetes skūvējis... nav nekas jauns. Tomēr nedaudz savādāk ir ar sadales skapi. Uzreiz saku, negrasos te tagad samācīties brīnumus, lai citiem pēc tam piedāvātu šādus pakalpojumus. Tikai gribu izmantot šo iespēju, kad pašam tādu lietu vajag, pie tam, cerot, ka man tas ļaus labāk arī izprast, kā tā visa lieta kopumā tur darbojas.
Tātad, Youtube ir daudz video no "draudzīgās" kaimiņzemes Krievijas - esmu apskatījies ne vienu vien un tie pamatprincipi ir apmēram skaidri, taču ir daži jautājumi.
Redzu, ka viņi tur izmanto konkrētus automātus un slēdžus, bet nevaru īsti saprast, pēc kādiem nosaukumiem tos meklēt veikalā? Jā, zinu, ir automāti (ar vienu ieeju un izeju), ir noplūdnieki... ir slēdži... Bet mani interesē nedaudz precizāki definējumi. Redzu, ka viņiem tur bieži pirmais ir rubiļņiks, tipa automāts, bet ar fāzes un nulles klemmēm. Sakiet lūdzu, kas tas ir? Paketslēdzis? 2polu automāts? Pēc shēmas gribu likt tieši tādā secībā - pirmais tā sauktais rubiļņiks, tad viens vai vairāki noplūdes automāti un tad no tiem pa grupām sadalītas izejas uz parastajiem automātiem.
Otrs jautājums ir par mūsu daudzstāvenēm, konkrētāk 103. sēriju... Man nevienā kabelī dzūvoklī nav 3 dzīslas! Ko tas nozīmē? Nulle ir salaista ar zemi kopā jau kāpņutelpas skapī? Un, ja es visu dzīvokli pārvelku par jaunu, man slēgties klāt tam pašam kabelim, kas ienāk dzīvoklī, jeb tad vilkt jaunu uz kāpņutelpu un tur jau zemi pievienot atsevišķi, lai reāli visas 3 dzīslas ir izmantojamas dzīvokļa instalācijās? Un kā tur īsti ir - no tiem pašiem utube video saprotu, ka, gadījumā, ja nulle jau ir sasieta ar zemējumu kopā, pie pareizas shēmas dzīvokļa iekšājā sadales skapī, piemēram, tie paši noplūdes automāti joprojām būs efektīvi un darbosies korekti arī bez atevišķa zemējuma vada?
Būšu ārkārtīgi pateicīgs par konstruktīvām atbildēm. Lieta tiešām interesē un gribu to izdarīt maksimāli pareizi. Ja kāds 2 istabu dzīvoklim grib ieteikt savu shēmu, droši dariet to. Kā jau teicu, dzīvoklī ir 2 istabas, bet virtuve apvienota kopā ar viesistabu. Pieņemu, ka uz guļamistabu vajag savu automātu rozetēm (16-20A), savu apgaismojumam (10A), uz vannas istabu var vienu kopējo gan apgaismei gan rozetēm (16A), apvienotās viesistabas un virtuves rozetēm savu automātu (16-20A), apvienotās viesistabas un virtuves apgaismojumam savu automātu (10A), bet cepeškrāsnij un plīts virsmai virtuvē atkal savau automātu (20-32A).
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 22/11/2016 10:08
Pirmkārt jāsāk ar to cik fāzes tev pienāk no kāpņu telpas - iespējams ka viena.
Pēc tam jāskat kāds automāts stāv kāpņutelpā - 16A C?
Ja 16A, tad rēķini no tā.
Noplūdniekus tagad rekomendē visam dzīvoklim - var likt 3 var likt vienu un pēc tam paketes.
Noplūdnieki mēdz būt apvienoti arī ar drošinātāju, attiecīgi nav vajadzīgs atsevišķi automāti uz tālākiem atzariem - kompaktāk.
Sliedes garums - ci vietas pietiek.
Rubiļņikam, jeb slodzes slēdzim īsti neredzu jēgu, ja ir automāts kāpnēs un automāti iekšā.
Jaudas rēķini ar prātu, lai sit ārā pirmos istabas skapī nevis kāpnēs, attiecīgi doma par 20-32A aiz kāpnēm nav loģiski.
Ja kāpnēs ir 16 C, tad iekšā max ir 16 B.
Pakešautomāts, drošinātājs, slodzes slēdzis, noplūdes automāts - ir dažādi nosaukumi.
Ir nianses dažreiz izmēros tiem visiem, attiecīgi problēmas ar ķemmes izmantošanu - man tā gadījās - slodzes slēdzis nedaudz lielāks par citiem, ķemmi varēju pielikt tikai vienā pozīcijā. Noplūdniekiem visiem pa vidu vēl iet nulle, tad arī traucē standart ķemmi izmantot.
Izdomā shēmu, veikalā saliec rindā paketes un skaties vai ietilpst uz sliedes un vai var izmantot ķemmi.
Ir visādi papildus brīnumi kā prioritāšu drošinātāji, pārslodzes automāti utt., bet nu cik tas ir aktuāli - jāplāno pašam - parasti tādus neliek.
Pēc tam jāskat kāds automāts stāv kāpņutelpā - 16A C?
Ja 16A, tad rēķini no tā.
Noplūdniekus tagad rekomendē visam dzīvoklim - var likt 3 var likt vienu un pēc tam paketes.
Noplūdnieki mēdz būt apvienoti arī ar drošinātāju, attiecīgi nav vajadzīgs atsevišķi automāti uz tālākiem atzariem - kompaktāk.
Sliedes garums - ci vietas pietiek.
Rubiļņikam, jeb slodzes slēdzim īsti neredzu jēgu, ja ir automāts kāpnēs un automāti iekšā.
Jaudas rēķini ar prātu, lai sit ārā pirmos istabas skapī nevis kāpnēs, attiecīgi doma par 20-32A aiz kāpnēm nav loģiski.
Ja kāpnēs ir 16 C, tad iekšā max ir 16 B.
Pakešautomāts, drošinātājs, slodzes slēdzis, noplūdes automāts - ir dažādi nosaukumi.
Ir nianses dažreiz izmēros tiem visiem, attiecīgi problēmas ar ķemmes izmantošanu - man tā gadījās - slodzes slēdzis nedaudz lielāks par citiem, ķemmi varēju pielikt tikai vienā pozīcijā. Noplūdniekiem visiem pa vidu vēl iet nulle, tad arī traucē standart ķemmi izmantot.
Izdomā shēmu, veikalā saliec rindā paketes un skaties vai ietilpst uz sliedes un vai var izmantot ķemmi.
Ir visādi papildus brīnumi kā prioritāšu drošinātāji, pārslodzes automāti utt., bet nu cik tas ir aktuāli - jāplāno pašam - parasti tādus neliek.
Re: Drošinātājs vai slēdzis
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 22/11/2016 10:24
Mazam dzīvoklim ABB piemēram rekomendē > noplūdnieks > 3-4 paketes (virtuve/gaismas/rozetes utml.)
Tavā gadījumā iespējams kompaktākais būtu 16A B noplūde > 3-4 paketes - ja pieņem, ka kāpnēs tev ir 16A C un viena fāze. Noplūdes gadījumā ar 3-4 paketēm varēsi noskaidrot kurā zarā ir noplūde.
Tavā gadījumā iespējams kompaktākais būtu 16A B noplūde > 3-4 paketes - ja pieņem, ka kāpnēs tev ir 16A C un viena fāze. Noplūdes gadījumā ar 3-4 paketēm varēsi noskaidrot kurā zarā ir noplūde.