Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: Jankouzs ()
Datums: 10/02/2013 21:04

soseds2! Varbūt tiešām varam sarunāt,ka atbraucat pie manīm apskatīt to manu sistēmu vai man tur ir viss pareizi savilkts un kā man labāk to visu noaumatizēt! Man uz doto brīdi viss itkā darbojās,bet nesilst siltā ūdens boileris,bet kad izslēdzu sūkni kas dzen ūdeni uz māju,tad sāk silt siltā ūdens boileris,tas meistars kas man te to visu vilka,teica,ka atbrauks un pārvilks boilera abratku uz citu vietu,tad itkā vaidzētu silt,varbūt lai viņš atbrauc un pēc tam es varētu sarunāt ar jums,lai apskatat,kas man tur ir sadarīts? Es atrodos Plakanciemā 25km no Rīgas robežas! Cik varētu izmaksāt jūsu vizīte?

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: Spuldzīte ()
Datums: 11/02/2013 22:03

aaaa Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vilnim: 2 kW/h ir ļoti labi, manuprāt. Man ir
> jauncelta māja - koka karkass, siltināts
> normāli, logi ļoti labi, bet ir daži palieli
> defekti savietotā jumta siltinājumā. Man
> vidējais patēriņš uz 150m2 ir ap 1 kW/h (tagad
> Oktobrī-Novembrī, vidēji rēķināts uz 37
> dienām). Apkure ar siltajām grīdām un zemes
> SS.


aaaa - cik Tev tagad ir patēriņš?
Bet pat novembrī.. 1kW/h ... nuuuu, tad Tev ventilācija gadījumā nav ļoti ierobežota?

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Datums: 13/02/2013 21:32

Kapēc akumulācijas tvertnei vajadzīgs savs sūknis, ja akumulācijas tvertnes uzlādi jānodrošina katla loka sūknim?

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: soseds2 ()
Datums: 13/02/2013 23:00

Jankouzs! Var arī aizskriet pēcāk.. Kādi 15-20Ls būs.

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: Jankouzs ()
Datums: 15/02/2013 14:53

Soseds2! Labi o.k. varbūt vari atsūtīt man savu tel.numuru!

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: Jankouzs ()
Datums: 15/02/2013 14:55

Junker! man jau tā arī ir,ka katla sūknis dzen silto ūdeni arī uz mucu,bet vēl viens sūknis dzen silto ūdeni no mucas uz māju!

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Datums: 15/02/2013 21:44

soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Telpas devējs ir primārais , kas vajadzīgs
> malkas apkures sistēmā, ja ir uzstādītā
> jaucējsistēma kjombinācijā ar apkures vadības
> bloku,kas regulē trejgaitnieku. Āra devējs ir
> otršķirīgs..


Āra temperatūras devējs būtu pirmšķirīgs jo tas atbild par siltumnesēja siltuma sagatavošanas temmpertūru kura tiek iegūta no tvertnē uzkrātā siltuma un siltākā laikā būtiski pagarina uzkrātā siltuma izmantošanas laiku atiecīgi samazinotturpgaitas temperatūru. Ja āra temperatūras devēju uzskatam par otršķirīgu tad pietiktu ar termovārstu trejgaitnieka vietā un nebūtu jātērē nauda automātikai un trejgaitnieka motoram, bet telpas regulators tikai ieslēgtu vai izslēgtu sūkni un tad viena loka vadības izmaksas sastāda tikai 11- 25 Ls.

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: soseds2 ()
Datums: 17/02/2013 22:35

Telpas devējs caur vadības bloku netikai ieslēdz un izslēdz sūkni, bet arī vada trīsgaitnieka elektropiedziņu padodot vajadzīgo siltumnesēja temperatūru apkures sistēmā.

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Autors: Rx ()
Datums: 17/02/2013 23:04

Nekomentējot dažu izteikumus, tiem, kam patiesi interesē āra- iekšpuses devēja jēga, kas, kā , ko saprot ar to, kāds kuram labums, un kurš "galvenais"..... jāpalasa te: [www.forumhouse.ru]

Re: Problēmas ar mājas apkurināšanu
Datums: 17/02/2013 23:53

Un no kādiem parametriem tad tevis ieteiktais vadības bloks aprēķina siltumnesēja temperatūru?

Pašreizējā: 9 no 15


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********    *******   ********  ********  
 **        **     **  **     **     **     **     ** 
 **        **     **  **            **     **     ** 
 ******    ********   ********      **     **     ** 
 **        **     **  **     **     **     **     ** 
 **        **     **  **     **     **     **     ** 
 ********  ********    *******      **     ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727