Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 18/12/2012 16:49
Tas ka resnā rore (1 1/2'') ir ciet - tas nu gan neizklausās ticami.
Bet nu gružu filtrs gan varētu būt pie vainas - ar viņa pārbaudi arī sākšu!
Bet nu gružu filtrs gan varētu būt pie vainas - ar viņa pārbaudi arī sākšu!
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 19/12/2012 22:00
Šodien nocīnījos visu dienu - iztīrīju filtrus pirms sūkņiem - bija pamatīgi ciet. Dīvaini no kā jaunā sistēmā tik daudz sūdu.... Iespējams ka bija akumulators vai katlā.
Uztaisīju pieslēgumu lokam no otras puses ar 25x3mm daudzslāņu cauruli - un rezultāts ir! Visi radiatori karsti, atpakaļgaita silta un sūknis strādā tikai uz pusi no max jaudas.
Paldies visiem par padomiem!
Uztaisīju pieslēgumu lokam no otras puses ar 25x3mm daudzslāņu cauruli - un rezultāts ir! Visi radiatori karsti, atpakaļgaita silta un sūknis strādā tikai uz pusi no max jaudas.
Paldies visiem par padomiem!
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Dzintars180
()
Datums: 07/12/2014 23:10
Pie vecas apkures piesledzu atmos katlu ar ladomatu. Un uztaisiju mazo loku siltam udenim ar kom boileri. Rezultata man boileris silst nevainojami bet pirmaja stava visi ragiki auksti bet otraja stava tik karsti ka roku nevar ilgak par dazam sekundem noturet. Kur varetu meklet vainu.? Veca sistema bija bijusi uz pasteci. Bet es uztaisiku uz sukni.jo jau kad bija pastece 1 stava radiatori sasala.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
khe
()
Datums: 08/12/2014 08:54
Liec otru sūkni, kas visulaiku griež uz riņķi mājas cilpu, kam mazais loks tikai piedod klāt, cik var - tad viss sils vienādi un noteikti nesasals...
Pašreizējā: 4 no 4