Situacija ar udens spiedienu
Autors: a ()
Datums: 11/09/2006 04:27

Santehnikis ielicis dzilurbuma sukni, releju, spiedkatlinju.

Kad tiek liets uudens , kad spiediens nokritas lidz zinamai robezai, uz bridi udens padeve atjaunojas , un taa cikliski visu laiku.

Kas par problemu un kaa to risinat?
Kautka negribetos velak iet dushaa, kur ik pec perioda mainaas uudens intensitate...

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: a ()
Datums: 11/09/2006 04:32

...respektiivi - uudens padeve uz briidi tiek paartraukta, tacu tulit pat atjaunojas...

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: ITi ()
Datums: 11/09/2006 06:00

Hidrofora spiediens ir lielāks par ūdens automāta releja ieslēgšanās spiedienu, respektīvi no hidrofora iztek viss ūdens un tikai tad ieslēdzas sūknis. Problēmas risinājums: ar autoriepu spiedienu pārbaudes manometru pērbaudīt spiedienu hidroforā, tam jābūt par 0.2 atm mazākam par releja ieslēgšanās spiedienu. Parasti releji ir ieregulēti diapazonam no 1.7 - 2.9 atm, hidroforā jātstāj 1.5 atm.

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: Rx ()
Datums: 11/09/2006 06:03

Nav saprotams teksts: "uz bridi udens padeve atjaunojas". Hidrofora gadījumā un it sevišķi ja tas ir mazā izmēra, tā tas būs! Sūkņa jaudai jābūt ar rezervi un liekot mazāku histeriēzi sūkņa relejiem, spiediena izmaiņas nebūs tik jūtamas. Jāliek lielāks hidrofors! Tad sūknis ieslēgsies retāk un pie mazas histeriēzes spiediena izmaiņas būs ciešamas.

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: a ()
Datums: 11/09/2006 06:13

tad kaa?

Ir iespeeja veel reguleet to padariisanu vai ir jaamaina tas hidrofors?

Un vai tad ja uzliek lielaaku hidroforu, kad tas buus tukshs, vai atkal neparaadiisies taa paarsleegsanaas faaze ar islaicigu udens padeves apturesanu?

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: ITi ()
Datums: 11/09/2006 06:19

Pirms pērc, pamēri spiedienu hdroforā :) Lielāks hidrofors nodrošinās vienmērīgāgu ūdens padevi, bet ja nebūs pareizi noregulēts ieslēgšanās spiediens - rezultāts paliks nemainīgs

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: a ()
Datums: 11/09/2006 06:24

Un kaa to laiku maina?
Tajaa relejaa?

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: a ()
Datums: 11/09/2006 06:25

jeb kaa to spiedienu noreguleet. (sorry par putrosanos)

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: ITi ()
Datums: 11/09/2006 06:29

Relejs ir jau noregulēts (ja pats neeis izregulējis), paņem mašīnas riepu spiediena pārbaudes manometru un uz hirdofora gala ir tāds pats ventilis kā māšīnas riepai. Tikai pirms baudi - izslēdz sūkni un izlaid pa krānu visu ūdeni

Re: Situacija ar udens spiedienu
Autors: ITi ()
Datums: 11/09/2006 06:31

Spiedienam hidroforā jābūt 1.5 atm

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  ********  **     **  ******** 
 **     **  **     **  **    **  **     **     **    
 **     **  **     **      **    **     **     **    
 **     **  **     **     **     **     **     **    
 **     **   **   **     **       **   **      **    
 **     **    ** **      **        ** **       **    
 ********      ***       **         ***        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727