Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: slēpnis * ()
Datums: 11/12/2013 22:16

Es 4. sezonu izmantoju līdzīgu sistēmu kā Andrejs. Pārveidotāju var vasarā, kad katlam nevajag, paņemt līdzi izbraucienos ar auto. Aķis uzturās uzlādēts ar 13,5V sprieguma avotu. Pārveidotājs ir pieslēgts pa tiešo pie aķa un visu laiku darbojas. Relejs tikai pārslēdz no tīkla uz pārveidotāju. Tāds slēgums tapēc, ka pārveidotājs tukšgaitā tērē tikai nedaudz vairāk par auto releju, kāds būtu nepieciešams pie tādas slodzes. Jā, tērējas drusku vairāk, toties palielinās drošums. Jo mazāk elementu 12V ķēdē, jo labāk. Ā, un vēl ieteiktu nepaļauties uz pārveidotāju piepīpētāju štekeriem. Sākumā biju atstājis štekeri un savienojumu ar auto paneļa ligzdu, bet pie 1. pārbaudes to konstrukciju pārtaisīju. Štekeris pie slodzes uzkarsa un sāka kust, kaut drošinātājs nepārdega. Var jau būt, ka vienkārši sūds gadījās un citiem tā nebūs, bet nu labāk pielikt kārtīgus "krokodīlus" pa taisno pie aķa.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: binary ()
Datums: 11/12/2013 23:25

Njā, visiem te kaut kādi mazie sūknīši… A ko darīt 800W ūdens sūkņa gadījumā?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: E ()
Datums: 12/12/2013 08:46

Ūdens sūkņa gadījumā vajag resnāku invertoru, vēlams ar pareizu sinusoīdu. Principā redzu 2 variantus:
1) paņemt jaunu, bet lētāko pieejamo UPS vismaz uz uz 1500VA (ar sinusoīdu un "cold start")
2) no rokām nopirkt kādu lietotu pusbeigtu lielo UPS (arī vismaz 1500VA) un pielikt viņam auto akumulatoru

Abiem variantiem izmaksas būs 120-150Ls robežās, ja nepērk kaut ko ļoti glaunu.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: binary ()
Datums: 12/12/2013 10:44

Tāds "upša variants" tiešām spēs pavilkt ūdens sūkņa startēšanu?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Dzindzis ()
Datums: 12/12/2013 10:47

Protams,varu piedāvāt APC 1250-1500VA UPSus pa normālu ciparu.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Pavels.O ()
Datums: 12/12/2013 12:24

Nu diez vai būtu prātīgi izmantot UPSi ūdens u.t.t. sūkņiem ar lielākām jaudām! cirkulācijas sūknim iespējams ka var, bet tas 1000 W / 1500 VA UPSis pie pilnas uzlādes (lietderības koef. ir max) spēs noturēt 800W dzinēju kādas 5-10 minūtes, neņemot vērā asinhronā dzinēja palaišanas strāvu. Ja grib barot jaudīgākus patērētājus lietderīgi būtu izmantot ģeneratoru.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: binary ()
Datums: 12/12/2013 13:12

10 minūtes darbības ūdenssūknim ar spiedkatlu - tas izklausās gandrīz pieklājīgi. Pilnīgi pietiekoši, lai no rīta sakoptu sevi pirms došanās uz darbu vai vakarā ieietu fiksā dušā (pieņemot, ka boilerī karstā ūdens daudzums pietiekams). Cita lieta - tas sūknis startēsies daudzas reizes. Un ja sūknis ir 800W, tad kādas jaudas nepieciešamas, lai to piestartētu bez riska nosvilināt sūkni vai upsi?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Dzindzis ()
Datums: 12/12/2013 13:35

Pavels O pareizi raksta, ūdenim labāk izmantot 100l resīveri kā man uztaisīts.Gan karstā gan aukstā ūdens pietiek vairākām dienām. Cirkulācijai, apgaismojumam UPS ir ok.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: E ()
Datums: 12/12/2013 13:43

UPS ir aizsardzība pret pārspriegumu. Normāliem sūkņiem ir "mīkstā" startēšana (iebūvēta elektronika ar kondensatoriem) un tie netaisa lielus strāvas lēcienus.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: binary ()
Datums: 12/12/2013 14:01

Dzindzi, kas par "100l resīveri"? Mūsu gadījumā gan karstā ūdens pietiks max 2 fiksām dušām, jo sildam ar elektrisko boileri (1.5 kW, tilpumu nezinu).

E, man nav ne jausmas, vai mums skaitās "normāls sūknis"… Ja nemaldos, tad AGC 800/22. Internetos atradu, ka viņam esot 10A fuse (tāda pati ir arī viņa "lielajam brālim", 1100W versijai).

Pamazām arvien vairāk sliecos ģeneratora virzienā, tik vēl jāsaprot, kādu ir vērts ņemt, lai nebūtu vējā izsviesta nauda.

Pašreizējā: 6 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   ********  **      **   *******    *******  
 **     **  **        **  **  **  **     **  **     ** 
        **  **        **  **  **  **                ** 
  *******   ******    **  **  **  ********    *******  
        **  **        **  **  **  **     **         ** 
 **     **  **        **  **  **  **     **  **     ** 
  *******   **         ***  ***    *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727