UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 2 no 9
Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (87.110.23.---)
Datums: 01/10/2009 21:54

udensgultu nav planots un pec planota planojuma smagas lietas visas izvietojas gar sienam, attiecigi uz siju galiem ... planotaja vannas istaba vienigais vanna,kas tomer ir masa,bet ta ir majas otra puse un tur sijas garums ir 3.5m ( solis tads pats ) un ari vanna izvietosies uz siju galiem ... reali satraucos par divam lietam,viena ka jau rakstiju par tures/netures un otra pec sarunas ar projektetaju bija tada skeptiska attieksme,ka esosais parsegums iespejams bus jastiprina un tas krusteniskais variants likas nepienemams,savukart atkal no buvnieku puses uzskata,ka tiesi krusteniskais variants bus ok

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 02/10/2009 09:12

Es te piemetu, ja sijas laidums gaismā 5,3m un plānotā aplēses slodze ~325kg/m2, kur ilgstošā izliecei 140kg/m2, pārseguma pašsvars ~110kg/m2, tad esošās sijas liecē tiks pārslogotas ~20..25% apmērā, bet balstā ir rezerve 60%apmērā.
Tas nozīmē, ka labākais variants būtu pie esošām sijām no sāniem pielikt dēļus.Te pieliekot katrai sijai vienu dēli 50|h200 un sastiprinot ar siju lieces rezerve ~30% un izliece apmēram 1,5cm.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: parks2007 (---.optron.lv)
Datums: 02/10/2009 09:38

Es arī vēl neesmu atrisinājis sava laiduma 5,5m problēmu,( [www.building.lv] )bet gribu pajautāt kā citi,kas jau dzīvo iekšā, ir risinājuši pārsegumu virs savām hallēm vai viesistabām????Ja es būvētu otrreiz un nevēlos likt virs galvas 6m paneļus,kā būtu pareizi jāveido pārsegums no koka????

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 09:53

To būvinženieris Ivars Brinkmanis ... nedaudz mulsina tie 140kg/m2 ilgstosai izliecei ... uz 100m2 tas bus 14 tonnas,kur tadu masu var uzvakt?

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 02/10/2009 10:32

Par pārseguma pašsvaru. Ja pārsegums norobežo sildāmas telpas, tad tā pamtfunkcija ir skaņas izolācijas un iespējams siltuminerces nodrošinājumam ēkā. Te vates izmantošana pārsegumā ir problemātiska,jo ja neierīko peldošu grīdu uz cietās vates plāksnēm, bet to izmanto gaisa apjoma pildīšanai starpsiju telpā, tad veidojās sitiena skaņas. Sitiena skaņa problemātiska gadījumos, kad 1.stāva ir guļamistabas, bet virsū ir telpas ar aktīvu dzīves veidu - rotaļu istabas bērniem vai pusaudži ar skaļruņiem.
Tātad sitiena skaņu izolācijai izmanto bērtus materiālus - smiltis, keramzītu vai mālu uz melnajiem griestiem. Uz šī aizbēruma var balstīt tīro grīdu un samērā veiksmīgi atrisināt sitiena skaņas problēmas.
Principā seņči ieteica bērt ~10cm smiltis, kas sver ~150kg/m2.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 10:36

Esosaja gadijuma ir izdedzi pilditi ... principa nav ari problemas interese pec nosvert kadu spaini un vismaz privizoriski dabut masu :)

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: Porex (195.122.4.---)
Datums: 02/10/2009 11:18

Domāju,ka krusteniskais variants,ja sijas tiks stingri savienotas savā starpā un OSB pieskrūvēts ne tikai pa perimetru,bet pie visām sijām,kopā ar esošajām sijām un 1.stāva griestiem veidos telpisku konstruciju ar ievērojamu stingrību,gluži tāpat,kā ievērojami palielinās papīra lokšņu stingrība,ja no tām izveido iepakojuma kartonu.Par izturību,nu tur ,kā jau te rakstīts,jāzin,kas būs 2.stāvā,baseins vai japāņu stila istaba.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 02/10/2009 11:37

Ja jau krusteniskās lagas ir savstarpēja stingruma palielināšanai, lai no lokālās vietas slodzes izlieces darbā tiktu iesaistītas visas sijas, tad ir variants, kur sijām krusteniski pa augšu un apakšu tiek ievīta metāla sloksne 2x20mm vai stieple 6mm diametrā. Te sijām nodrošina 3 vai 4 šādu saišu elementus, kur liekot slodzi uz vienas sijas, tā izliecoties velk līdz pārejās. Tā palielinās pārseguma kopējā stingrība.
Jāmin, ka sienai paralēlās sijas papildus var iestiprināt sienā ar enkurtapskrūvēm.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 12:21

[foto.inbox.lv]

paredzamais planojums ... violeta krasa ir viena no esosajam parsedzem un tada izkartojuma ir visas ar soli 900 ...

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 12:27

parsvara viss "lielais" svars ir novakts gar malam ... uztrauc ka jau teicu - vai ar esosam viss tas "pasakums" nenobrauc leja ... ar krusteniskam sienot tas kopa tomer panaks izlidzinajumu un slodzes vairak aizies uz siju galiem,par ko ari vairak uztraucos vai tas tures

Pašreizējā: 2 no 9


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **    **  **     **   ******   **     ** 
 **    **   ***   **  **     **  **    **  **     ** 
 **         ****  **  **     **  **        **     ** 
 **   ****  ** ** **  **     **  **        **     ** 
 **    **   **  ****  **     **  **        **     ** 
 **    **   **   ***  **     **  **    **  **     ** 
  ******    **    **   *******    ******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727