Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: IneseX ()
Datums: 17/12/2009 11:52

Dzincha
Atkārtošos - kontūrs 480 m, 1,5 m dziļumā slapjā pļavā. Iekšā nāk vēl aizvien 6 grādi...

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: Pow ()
Datums: 17/12/2009 11:53

Inese, bet iedomājies, ka šķidrums cirkulē ĻOTI ātri. Laika vienībā doto siltuma daudzumu (kas ir konstants) apmainīs lielāks daudzums šķidruma, attiecīgi temperatūras starpība ieejā un izejā būs mazāka.
Vienāda tā temperatūru starpība, protams, nebūs. Bet palielinoties cirkulācijas ātrumam, samazinās temperatūras starpība un ļoti lielos ātrumos tā starpība būs tuvu nullei.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: v_t ()
Datums: 17/12/2009 16:45

attiecīgam cirkulācijas ātrumam ir pretī nepieciešams noteikts siltummaiņa virsmas laukums, kas spēj absorbēt piegādāto siltumu. manam ss, cik atceros, caurplūde ir 0,6 l/s. kontūra garums arī kādi 480 metri, tātad apmēram tikpat litru. kontūrs apriņķo 480/o,6 = 800 s = 13 min. pie šādas caurplūdes šis paspēj atdot un pēc tam atkal savākt siltumu. tā ka palielināt caurplūdes ātrumu galīgi nav jēgas. bez siltummaiņa palielināšanas.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: Jo ()
Datums: 17/12/2009 16:51

v_t

Un ar lielo siltummaini arī nav, ja kas

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: Jo ()
Datums: 17/12/2009 18:36

MW
Ja tu apgalvo kā cipari atbilst realitātei, tad rīcības plāns ir sekojošs:
1. Ka pats esi teicis uzpildi šķidrumu līdz normalām līmenim. Ja pēc uzpildīšanas elektropateriņš nemainās tad
2.Jāparbauda freona daudzums kompresorā. To var izdarīt firma kas uzlika sūkni (ja tāda vel eksistē) un kas ir ar garantiju. Ja freona daudzums ir normals un el. pateriņš nemainās tad
3. Aizdomās krīt uz kompresoru.
Tas ir tas kas atiecās uz lielo špaņa patēriņu. Runajot par otru problēmu: zemo temperatūru telpās, gribās noskaidrot ar kāda diāmetra caurulēm un kādu soli ir salikta silta grīda?

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: MW ()
Datums: 17/12/2009 23:25

JP, grīdās Uponor D20, solis 150mm.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: jukums ()
Datums: 18/12/2009 10:20

MW:
Vai grīdas ir reāli siltas, vai ne? Tu meklē pieliet šķidrumu, kaut arī SS rādījumi padevei ir pat pārāk lieli, bet negribi nevienam pastāstīt, kāda ir reālā situācija ar grīdām.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: Jo ()
Datums: 18/12/2009 11:53

MW
Ar grīdām ir viss OK!
Tad pirmais kas ir jāizdar - pārbaudi 1 un 2 punktus, bet apskaties arī to ko saka jukums, lai pārliecinātes ka negļuko siltumsūkņa dators.Jo es neticu arī brine IN un OUT, un tad vel vairāk aizdomās krīt uz 1,2 punktu. Vairāk, protams, uz 2, bet pa cik pirmais pārbaudams viegli un lēti jasāk ar to.

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: Pow ()
Datums: 18/12/2009 12:18

Grīdās spiediens normāls, gaiss nav sistēmā?

Re: siltumsūknis sāk sildīt ar elektrību
Autors: MW ()
Datums: 18/12/2009 20:58

JO, Jukums

Paldies par padomiem. Grīdas ir reāli siltas, termometri, pēc kuriem nolasīts, atrodās Uponor grīdas kolektorā padevē un atgaitā (šim SS ir tikai sava drošības automātika, pārējā ir uz Jūs, nekāda datora, nekādu temperatūras devēju, slēdzās iekšā ārē no termostata akumulatorā, pārējā automātika tiek realizēta ar citu kontroleiri). Man II stāv ir pagaidām bez radiaoriem, līdz ar to pa kāpņu aili silst II sāvs, nav īpaši komfortabli, bet overdrafots ieslīgt būtu vēl nepatīkamāk. Grīdās, spiediens 1,8bar, ārējā kontūrā tikai ~1m, tik cik atgaisošanas/izplešanās bākā. Ar ārējā kontūra atgaisošanu cīnos jau mēnesi, kopš palaišanas, sākumā 4l/dienā, šobrīd samazinājies līdz 1l/dienā, aptuveni 1x 24h izveodojas burbulis, un automātika atslēdz ss.

Pirmās darbības ko darīšu (vienlaicīgi) uzpumpēšu lielāku spiedienu ārējā kontūrā (1bar), papildināšu freonu. Man izrādās ir R22, kas vairs netiek pārdots, skaņoju ar ražotāju alternatīvu un spiedienus, ceru, ka līdz Zsv paspēšu savest kārtībā.