UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 26/02/2010 12:58

VOLVO Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ja izvēloties 10 kw katlu jākurina 24 stundas,
> tad ar 30 kw katlu ,teorētiski, būtu jākurina
> 3x mazāk -8 stundas. Tātad, ja gribam uzkrāt
> trīs stundās siltumu priekš diennakts, ir
> nepieciešams 80kw katls(240/3=80).Kur ir kļūda?

un ja šādu sistēmu vēl grozīs cirkulācijas sūknis tad vispār aizmirsti vārdu siltums pie āra -15 un zemāk.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: Rx ()
Datums: 26/02/2010 13:32

Piekš VOLVO: Kļūda ir te: Vai kurināt šo nosaukto 10kw krāsni ar pilnu jaudu, vai tikai šad, tad piemetat kurinamo, lai visu laiku nodrošinātu degšanu? Ja visu laiku ar pilnu jaudu, tad tā arī būs kā rakstāt!

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: avdis ()
Datums: 17/03/2010 11:21

Labdien! Varbūt kungi var pakomentēt manu apkures sistēmas shēmu [foto.inbox.lv]
Problema tā, ka no akumulatora škiet nav tās atdeves ko biju gaidījis. Ja to vēl varētu paciest, tad lielākā sāpe ka diezgan skaļi strādā sūkņi. Šķiet ka troksni rada sūknis kas iet uz māju. Īpaši skaļi paliek kad katls ir izkurējies un temperatūra saistēmā sāk kristies. Meistars saka ka troksni radot tas ka kaut kur trubas skarotis kopā (kapara caurules). Visur kur iet caurules cauri sienai sapūtu putas lai izslēgtu vibrācijas, bet nekas nav mainījies.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: khe ()
Datums: 18/03/2010 11:00

Sajā tēmā jau apmēram visas atbildes atrodamas -katlam netiek uzturēta ieejas t oC. ES domāju, ka trūkst pretvārsti gan ūd boilerim, gan apkures lokam, gan silto grīdu lokam. Neredzu vajadzību pievērt pieplūdi akumulatoram,jo sūkņi grīdām un apkurei paši paņem karsto ūdeni cik vajag(pēc šī zīmējuma liekas, ka varētu brīžiem būt arī "karstā grīda"). Tas īsumā, vēl boilera pieslēgums, trubu diametri, sūkņu jaudas.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: sate ()
Datums: 03/04/2010 16:23

Posted by: Jūsu Santehniķis (IP Logged)
Datums: 25/12/2009 15:03

Akumulācijas tvertnes jēga ....
3.katlam izkuroties katla līnijas temperatūrai nokrītot zemākai par akumulācijas tvertnes temperatūru katla līnija pārslēdzas katla iekšējā lokā bet atdziestot līdz 35-40 grādi atslēdz sūkni(Vasaras režīma gadījumā, bet ziemā neatslēdz)


Vai kāds var pakomentēt, kāpēc katla sūknim jāatslēdzas pie tiem 30-40 grādiem, nevis tad, kad beidz kurties.
Man sanāk, ka sūknis maļas vēl ilgi pēc kuršanās beigām, kamēr akumulators nokrīt līdz tiem 30-40, it kā bez vajadzības. (aizsalšanas varbūtību neapskatu)

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 04/04/2010 12:34

avdis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Labdien! Varbūt kungi var pakomentēt manu
> apkures sistēmas shēmu
> Problema tā, ka no akumulatora škiet nav tās
> atdeves ko biju gaidījis. Ja to vēl varētu
> paciest, tad lielākā sāpe ka diezgan skaļi
> strādā sūkņi. Šķiet ka troksni rada sūknis
> kas iet uz māju. Īpaši skaļi paliek kad katls
> ir izkurējies un temperatūra saistēmā sāk
> kristies. Meistars saka ka .......bla-bla-bla..........

teikšu godīgi- pat neiedziļinoties niansēs ieraudzīju pilnīgu sviestu un tēmējumu taisīt uz dulo *Gan jau būs*

Par pierādījumu sev un pārsteigumu Jums, uz doto brīdi montēju cetrtonīgu akumulatoru kaskādi ar boileri,un diviem dažādiem zemo temperatūru apkures lokiem + nākotnes pieslēguma perspektīvas alternatīvajām dabas enerģijām. pirmā iedarbināšana pēc 10 dienām.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 04/04/2010 12:45

sate Wrote:
-------------------------------------------------------
> Posted by: Jūsu Santehniķis (IP Logged)
> Datums: 25/12/2009 15:03
>
> Akumulācijas tvertnes jēga ....
> 3.katlam izkuroties katla līnijas temperatūrai
> nokrītot zemākai par akumulācijas tvertnes
> temperatūru katla līnija pārslēdzas katla
> iekšējā lokā bet atdziestot līdz 35-40 grādi
> atslēdz sūkni(Vasaras režīma gadījumā, bet
> ziemā neatslēdz)
>
>
> Vai kāds var pakomentēt, kāpēc katla sūknim
> jāatslēdzas pie tiem 30-40 grādiem, nevis tad,
> kad beidz kurties.
> Man sanāk, ka sūknis maļas vēl ilgi pēc
> kuršanās beigām, kamēr akumulators nokrīt
> līdz tiem 30-40, it kā bez vajadzības.
> (aizsalšanas varbūtību neapskatu)

drõši palielini šo temperatūru sūkņa izslēgšanai uz 50-55 un viss kārtībā un atkarībā no boilera pieslēguma tu iegūsi tā uzsildīšanas enerģiju bet neizmalsi pa tukšo skurstenī.
Ar cieņu un sapratni: Jūsu Santehniķis - Gunvaldis.
Jususantehnikis.lv


Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: miks ()
Datums: 08/04/2010 06:38

Kā tad īsti ir - vai akumulācijas tvertnes var novietot pagrabā, ja apkures katls atrodas 1. stāvā?

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 11/04/2010 16:33

var arī tā

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: EdgarsL ()
Datums: 20/04/2010 13:17

Labdien. Sobrid majas sistema izskatas aptuveni sada- [content20-foto.inbox.lv]

Sime katls kkur 40kW, malkas, sobrid situacija sada- pirmais stavs- radiatori, otrais- neapkurinats. Planots- 1.st. ierikot siltas gridas, 2.st- radiatori, ierikot sogad siltuma akumulatoru apt. 1-1.4m3, pec 1-2 gadiem siltuma akumulatoru ar boileri un domat par automatiku.
Jautajums sekojos- kur slegt klat silto gridu konturu un akumulatoru? Un kadi pricendali jaliek virus uz tiem konturiem? Aplukojot esoso sistemu- plusi, miinusi ?!

Vel te izskaneja info ka adazu- carnikavas puse kads taisa akumulatorus, velamas kadas coordinates.

Ieprieks paldies.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   *******   **     **  **     **  **     ** 
    **     **     **  **     **   **   **   ***   *** 
    **            **  **     **    ** **    **** **** 
    **      *******   **     **     ***     ** *** ** 
    **            **   **   **     ** **    **     ** 
    **     **     **    ** **     **   **   **     ** 
    **      *******      ***     **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727