Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Rx ()
Datums: 02/02/2010 22:51

Juris001 neseko tam kas rakstīts, tapēc turpina savā garā . Nelasa jau rakstīto:Posted by: Rx (IP Logged)
Datums: 02/02/2010 13:03. Kur trīsvirzienu vārsts radiatoru ķēdē. Vai ar pilnu krāsns temperatūru Barosit radiatorus neatkarīgi no laika apstākļiem?.... Arī to jau teicu... Kā izlaidīsit no apkues ūdeni, ja vajadzēs?, kā uzpildīsit, pa kuru galu? Nav klapītes virknē ar boileri. Nav filtri, par kuriem pats prasījāt, kas tie ir...Savādi ka Jūs nesekojat visam kas teikts. Lietās ir jāiedziļinās, nevis ar piedāvāšanas metodi no kāda jāizspiež patiesības shēma... Visas shēmas jau iedevu . Salīdziniet tās. Papētiet katru, kas tajā ir, kā strādā. Kā boileris pieslēgts. Padomājiet kapēc tieši tā....Paldies par uzmanību. No manis viss.

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Juris001 ()
Datums: 02/02/2010 23:16

atvainojos ka radies tādz iepsaidz , centīšos būt uzmanīgāks pielaboju shēmā jūsu teiktās lietas [myphoto.eu]

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: pauljukas ()
Datums: 02/02/2010 23:26

Tagad vēl vairāk pats sarežģīji!
Tā kā tagad pārzīmēji būs brīži, kad apkure vispār nedarbosies!

Labāk jau ņem to [www.atmos.by] shēmu un neko nemainot radiatoru slēguma galā liec savus sešus radiatorus un miers! Nav ko pa mazam posmam to shēmu pārzīmēt. Un labāk pajautā vai tai shēmai vajadzētu veikt kādas mazas izmaiņas lai būtu labāk.

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Juris001 ()
Datums: 02/02/2010 23:27

atvainojos istā bilde te - [myphoto.eu]

tātad esmu salicis sietiņus , uzlicis klapiti pie boilera un izvācis trubas pirms radiatoriem kas savieno turp teci ar atpakal teci, pielicis 3 zaru vārstu radiātoru zarā..

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Juris001 ()
Datums: 02/02/2010 23:28

lab atvainojos par kļudu bet kur tad būtu jaliek 3zaru vārst radiātoru ķēdē ja rakstija rx ?

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: pauljukas ()
Datums: 02/02/2010 23:34

Vieta viņam pareiza, bet tur vismaz ir jābūt vēl pretvārstam lai kaut kas strādātu, un vispār labāk būtu ka sūknis atrodas aiz trejgaitnieka. Un ja sūknis ir aiz trejgaitnieka un vēl viens pie katla un vēl viens boilerim, tad labi būtu uzlikt kolektoru.
Kad to visu sazīmēsi, tad tava shēma būs copy/paste Atmos piedāvātai shēmai. ;)

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Juris001 ()
Datums: 02/02/2010 23:39

uztaisīju tākā atmos shēma to 3zaru vārstu -tik taj shēmā nekur nau parādits ka būtu jābut pretvārstam - lab ja ielieku pretvārstu tad kā izkatitos shēma kas vel pietrūktu?

[myphoto.eu]

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Rx ()
Datums: 02/02/2010 23:47

Man liekas ka vienkāršāka būs šī: [www.atmos.by] tikai atvērtā izplešanās trauka vietā var likt slēgto. Krāsns ķēdē sūknim pilnīgi pietiek jaudas un plūsmas, lai cirkulētu siltumnesējs arī caur boileri,(kā tas ir siltuma akumulatora variantā)Kā arī šajā shēmā nebūs boilerim pārkaršanas aslēgšanās elementa, (temperatūra var būt par karstu...var apdedzināties no karstā ūdens. Tapēc būtu jāliek plūsmas atslēdzējs (elektrovadāms vārsts) virknē ar boileri, vai trauksmes sigāls, kad par karstu un ar roku nogriež, boilera apsildi, vai speciāla uzparikte, kas piejauc pie karstā auksto tādā proporcijā, lai neapdedzinās.

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Rx ()
Datums: 02/02/2010 23:52

....vēl: Boilerim trūkst atslēgšanas ventiļu. Vienu jānoplombē, lai kāds neaiztaisa abus...

Re: malkas katla centrāl apsildes pieslēgšana
Autors: Juris001 ()
Datums: 02/02/2010 23:55

ok uzliekam atslēgšanas ventīļus un pretvārstu aiz triszaru vārsta radiātoru zarā - kas tad vēl truksT ?

Pašreizējā: 8 no 10


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **   **   **     **   **   **   ***   *** 
 **     **  **  **    **     **    ** **    **** **** 
 **     **  *****     *********     ***     ** *** ** 
 **     **  **  **    **     **    ** **    **     ** 
 **     **  **   **   **     **   **   **   **     ** 
 ********   **    **  **     **  **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727