Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: VOLVO ()
Datums: 04/02/2010 12:50

Vai kāds nevarētu paskaidrot,ar ko atšķiras saitēs norādītie termovārsti un vai tie abi ir derīgi katla mazajam lokam?

[www.akvedukts.lv]
[www.2bb.lv]

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: pauljukas ()
Datums: 04/02/2010 15:14

Pirmais der. Otrais nē.

Pirmais ievēro atpakaļgaitas temperatūru.
Otrais miksē lai aizejošā temperatūra būtu 60°C. Domāju ka paredzēts aizejošā karstā ūdens temperatūras ievērošanai. Izmantojams boileriem kur ūdens var sasniegt augstu temperatūru, teiksim - solārās sistēmās vai malkas apkurē, kur boileris ir bez regulācijas.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: pauljukas ()
Datums: 04/02/2010 15:21

Hmm. A varbūt tomēr pa otro samelojos. varbūt tie 60° ir vārsta atvēršanās temperatūra.
Vot tomēr neesmu drošs. Nav bijusi darīšana tieši ar šito.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: valdis27 ()
Datums: 04/02/2010 16:30

Kādas atsauksmes par SIA Fan?

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: VOLVO ()
Datums: 04/02/2010 17:03

Man arī likās, ka pie 60 grādiem otrais varētu padot ūdeni pa atveri, uz kuras ir ir cipari. Pētīju ESBE mājas lapā, bet tāpat netiku gudrs.Vēl ir variants, ka otrs ir jaunāks modelis.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: VOLVO ()
Datums: 04/02/2010 17:12

Sajaucu. Pirmais ir jaunāks modelis. Pie tāda secinājuma nonācu apmeklējot akvedukta mājas lapu, bet gribētos būt 100% drošam. Varētu jau likt 1., bet otro ir iespēja dabūt lētāk.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: VOLVO ()
Datums: 04/02/2010 18:29

Vēl viela pārdomām [www.siltumnieks.lv]
Pēc skata un nosaukuma tāds pats, tikai uzlīme cita.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: pauljukas ()
Datums: 04/02/2010 20:46

Nu šitas arī ir pareizais.
Tas otrais Tavs variants tiešām varētu būt kaut kāds vecs modelis. ESBE mājaslapā tāds nebija nekur pieminēts pie produktiem.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: VOLVO ()
Datums: 04/02/2010 23:41

Toties interneta veikalos pārsvarā ir tie,kas ar melnbalto uzlīmi (preces apraksta,protams,nekāda).Un ticēt tam, ko teiks pārdevējs,kurš tirgo sākot no eglīšu mantiņām un beidzot ar veļasmašīnām,arī negribas.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: pauljukas ()
Datums: 05/02/2010 00:15

The ESBE Thermostatic Bypass valves type TV are designed to allow boilers to
reach their optimum operating temperature quickly and to prevent cool/cold return
temperature from affecting them.

Značit vajadzētu derēt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********  ********  **     **  ********  
 **     **  **    **  **        ***   ***  **     ** 
 **     **      **    **        **** ****  **     ** 
 **     **     **     ******    ** *** **  **     ** 
 **     **    **      **        **     **  **     ** 
 **     **    **      **        **     **  **     ** 
  *******     **      ********  **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727