UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 3 no 9
Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 12:29

to Porex ... ka redzi planojuma tur nebus ne baseins ne udensgultas :)

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 02/10/2009 13:00

Principā risinājums ar šādām krusteniskām saitēm ir uz paša īpašnieka atbildību. Jo projektā redzmajai lielajai telpai grīdu var izmantot viesību rīkošanai un tad iespējams, ka 1.stāva griesti sāk deformēties.
Vēl viens no variantiem būtu divu velmētu dubultT siju izmantošana, kuras ~10m telpas garumu sadala 3 zonu laidumos pa 3m un tad šķērseniski liktās koka brusas noteikti nodrošinātu slodzi. Te siju izmērs varētu būt 27 vai 30, bet godīgi ir jārēķina.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 02/10/2009 14:10

[foto.inbox.lv]

vel ir variants attieciba uz dubulto T tad meginat sadi ielaist paraleli esosajam un tad pari 100*100 ( tas papildus nepieciesamas papildus skanas izolacijai jebkura gadijuma ) un cik saprotu tad otra puse kur sijas ir 3.5m ir ok ar izturibu jau esosa varianta

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: tante (87.110.144.---)
Datums: 04/10/2009 14:53

jautājums MartinsFT: ja jau šaubas vai kaut ko tur sijas ar h200 5,3 m laidumā, tad ko nes sija ar h100 vairāk par 10 m lielā laidumā(spriežot pēc bildes)- šajā gadījumā viennozīmīgi krusteniskās sijas būs papildus slodze un viss...

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 05/10/2009 08:21

sarkanas sijas ir metala ( dubult T profils ) un saja gadijuma 100*100 sanaks atbalstities uz tam un otraja puse siena ... tas tomer novaks savu dalu slodzes no 200*100 ... un kadel 10m laidums , sanaks videji 3.5m laidums 100*100 sijam

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 05/10/2009 08:23

pat 3.5 nesanak,bet 2.5

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 05/10/2009 09:09

Ja shēmā sarkanās līnijas ir domātas metāla dubultT sijas, tad solim 2,5m koka sijas, kas balstās uz metāla jāpietiek. Te šīs 10x10cm koka sijas lai gan šķerso esošās apakšējās, bet nav savstarpēji saistītas.
Tad jau principā viss ir kārtībā un liekam uztraukumam nav pamata.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: MartinsFT (94.140.126.---)
Datums: 05/10/2009 10:44

Tiesi ta ari ir domats - sarkanas ir metala dubult T ... apsekoju vel pasakumu un tehniski ir iespejams ievietot ... katra zina Liels Paldies par veltito laiku un palidzibu :)

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: Andrisn (78.84.136.---)
Datums: 07/10/2009 22:08

Labvakar! Ļoti atvainojos par ielausšanos tēmā, bet tā kā tieši šis pats jautājums ir aktuāls arī man, tad negribējās taisīt vel vienu topiku. Plānojam vasarnīcā būvēt pirtiņu zem kuras ir atvēlēta vieta arī pagrabam, bet gatavus paneļus pārsedzei uzlikt nav iespējams, jo attālumi un piekļuve ceļamkrānam nav iespējami. Jaunnedēļ tiks lieti pamati 4*4,5(pamatu ārmala). Par pamatu veidņiem esam izvēlējušies RIPO piedāvātos armētos putuplasta blokus, kur betonējamā daļa ir 15cm, kurai abās malās ir 6,5cm putupolistirols un kopējais pamatu platums sastāda 28cm. Pārsegumu esam nolēmuši liet monolīti apmēram 15cm biezumā, kurā plānots iestrādāt arī lūku 60*70, kas atradīsies ēkas vienā stūrī. Esmu meklējis, bet bez redzamiem rezultātiem, informāciju par mūsu vajadzībai nepieciešamā pārseguma stiegrojumu. Mūsu pusē ir pieejāma armatūra ar 10mm un 12mm šķērsgriezumu, armējošais siets 100*100*4 3m garumā un 1m platumā. Lielāku diametru armatūra mums būtu jāved visai patālu un transporta izmaksas nebūtu mazas, tad nu gribētos, ja vien tas ir iespējams, izlīdzēties ar tepat pieejamo materiālu. Aprakstīšu,kā pats redzu iespējamo pārsedzes veidošanu: Uz uzstādītu PERI veidņu finiera ar distanceru palīdzību 2-3cm no veidņa liekam sietu 100*100*4 virs kura tiek piesieta armatūra 10 vai 12 kaut vai krusteniski vienlaikus iestrādā no metāla sagatavotu lūkas sagatavi. Pie pildīšanas ar betonu pārsedes augšējā daļā atkārtoti liekam armatūru. Uz pārsedes plānots celt nelielas starpsienas, kam būs nepieciešams līdz 1,5m3 fibo 100mm bloku. Bez duškabīnes, pirtskatla un pāris koka soliem nekādu citu smagumu nav paredzēts izvietot. Jumta konstrukcija balstīsies uz ārsienām. Tad nu rodas jautājumi: Vai mums pieejamā armatūra nav pa mazu? Vai pārsedzes stiegrojumam sagataves nevajadzētu kaut kādā veidā sametināt? Kādas markas betons pārsedzei būtu labākais? Cik lielam būtu jābūt attālumam starp armatūrām? Būtu ļoti pateicīgs, ja kāds zinošāks šajās lietās sniegtu padomu, kā pareizāk mums būtu rīkoties. P.s. Ja pieejamā armatūra 10mm un 12mm tomēr ir par mazu priekš mūsu ieceres, tad esam pat domājuši par starpsienas izveidi pagrabā, lai samazinātu pārsedzes slodzes, un 100mm fibo bloki mums ir palikuši pāri no vecās būvniecības.

Re: Starpstavu parsedzes
Autors: stute (87.110.121.---)
Datums: 07/10/2009 22:30

Ļaudis, kas notiek, kāpēc pārsegumus sākuši saukt par pārsedzēm? Arī sarunās. Apmainies pāris teikumiem un tad tik sāc nojaust, ka viens par māti, otrs par meitu...

Pašreizējā: 3 no 9


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  **         ********   **    ** 
 **     **  **     **  **    **   **     **   **  **  
 **     **  **     **  **    **   **     **    ****   
 **     **  **     **  **    **   **     **     **    
 **     **   **   **   *********  **     **     **    
 **     **    ** **          **   **     **     **    
 ********      ***           **   ********      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727