Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
xyz
(85.10.211.---)
Datums: 02/03/2017 11:59
J,
tas ir domāts 30 min strādā un 30 pauze?
tas ir domāts 30 min strādā un 30 pauze?
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
J
(85.10.211.---)
Datums: 02/03/2017 20:40
xyz Wrote:
-------------------------------------------------------
> J,
> tas ir domāts 30 min strādā un 30 pauze?
Nē, bija domāts, ka pastrādā minūtes 20 un tad pauze uz stundu, bet tas bija pie viegla mīnusa. Tagad pie +3C ir tā - pastrādā 20 minūtes un tad pauze uz 6 stundām.
-------------------------------------------------------
> J,
> tas ir domāts 30 min strādā un 30 pauze?
Nē, bija domāts, ka pastrādā minūtes 20 un tad pauze uz stundu, bet tas bija pie viegla mīnusa. Tagad pie +3C ir tā - pastrādā 20 minūtes un tad pauze uz 6 stundām.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
LaurisV
(85.10.211.---)
Datums: 02/03/2017 21:44
Kaut kāds mīts par tiem kurmjiem. Man kolektors gandrīz pa visu gabalu, un kurmji arī tāpat (: Kāreiz pārējā gabalā bez kolektora arī kurmji nav manīti.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
Xyz
(85.10.211.---)
Datums: 04/03/2017 17:13
Cik zemes ss lietotājiem kw nokurināti pa februāri?
Man ~400kw/130m2
Man ~400kw/130m2
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
he
(85.10.211.---)
Datums: 04/03/2017 19:26
570 kW uz 155 m2 un ūdens uzsildi
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
rbm
(85.10.211.---)
Datums: 04/03/2017 20:34
180m3 gāzes (0,4eur/m3) uz 154m2 māja+k.ūdens
------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]
------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
VK
(85.10.211.---)
Datums: 04/03/2017 22:45
627 kWh uz 200m2 par apkuri + silto ūdeni. EUR 86.29
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
rolex
(85.10.211.---)
Datums: 05/03/2017 13:20
Feb. 668 Kwh, apkure +k.ū. 4 cilv., 1st. s-grīdas, 2st. gan s-grīda ,gan radiatori, uzstādīts 8kW SS.
Insanti zināt kādas citiem SS īpašniekiem zemes kontūra temperatūras. Man šodien , SS strādāja uz apkuri ,sekojoši lasījumi : ieeja no zemes kontūra SS +6.2C/ izeja -4.1C.
Insanti zināt kādas citiem SS īpašniekiem zemes kontūra temperatūras. Man šodien , SS strādāja uz apkuri ,sekojoši lasījumi : ieeja no zemes kontūra SS +6.2C/ izeja -4.1C.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
rolex
(85.10.211.---)
Datums: 05/03/2017 13:21
Piemirsu piebilst, apkures platība 155m2.
Feb. 668 Kwh, apkure +k.ū. 4 cilv., 1st. s-grīdas, 2st. gan s-grīda ,gan radiatori, uzstādīts 8kW SS.
Insanti zināt kādas citiem SS īpašniekiem zemes kontūra temperatūras. Man šodien , SS strādāja uz apkuri ,sekojoši lasījumi : ieeja no zemes kontūra SS +6.2C/ izeja -4.1C.
Feb. 668 Kwh, apkure +k.ū. 4 cilv., 1st. s-grīdas, 2st. gan s-grīda ,gan radiatori, uzstādīts 8kW SS.
Insanti zināt kādas citiem SS īpašniekiem zemes kontūra temperatūras. Man šodien , SS strādāja uz apkuri ,sekojoši lasījumi : ieeja no zemes kontūra SS +6.2C/ izeja -4.1C.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
aigarello
(85.10.211.---)
Datums: 05/03/2017 15:56
rolex, vai nav par lielu starpība starp ienākošo/izejošo tempratūru ? Izejošā ir -4,1 ?
Man ienākošā ir +3, izejošā nezinu jo devējs beigts, bet domāju ka plusos jo caurule neapsarmo .
Izejošā kaut kad apsarmoja kad ienākošā bija 1-2 grādi ilgstoši .
Man ienākošā ir +3, izejošā nezinu jo devējs beigts, bet domāju ka plusos jo caurule neapsarmo .
Izejošā kaut kad apsarmoja kad ienākošā bija 1-2 grādi ilgstoši .
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
he
(85.10.211.---)
Datums: 05/03/2017 16:39
man vakar bija +1.2 iekšā, -3 ārā (pēc 15 min strādāšanas)
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
rolex
(85.10.211.---)
Datums: 05/03/2017 21:52
aigarello
-rolex, vai nav par lielu starpība starp ienākošo/izejošo tempratūru ? Izejošā ir -4,1 ?-
pa lielu tu domā , ka nepareizi rāda sensors un tāda starpība fiziski nevar būt ? vai arī tu domā ka tā starpība rāda ka SS strādā nepareizi ? tie rādījumi ir tādi kādi ir patiesībā. Vispār cik atceros man meistars kurš lika SS teica ka normāla starpība starp ieejiu / izeju zemes kontūrā ir ap 10C. Bet uz šo neuzstāju, jo mana pieredze ar SS ekspluatāciju ir limitēta ar vienu SS par kuru arī iet runa.
-rolex, vai nav par lielu starpība starp ienākošo/izejošo tempratūru ? Izejošā ir -4,1 ?-
pa lielu tu domā , ka nepareizi rāda sensors un tāda starpība fiziski nevar būt ? vai arī tu domā ka tā starpība rāda ka SS strādā nepareizi ? tie rādījumi ir tādi kādi ir patiesībā. Vispār cik atceros man meistars kurš lika SS teica ka normāla starpība starp ieejiu / izeju zemes kontūrā ir ap 10C. Bet uz šo neuzstāju, jo mana pieredze ar SS ekspluatāciju ir limitēta ar vienu SS par kuru arī iet runa.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
Dindirin
(85.10.211.---)
Datums: 06/03/2017 00:08
300m3 gāzes (120eur) uz diviem dzīvokļiem kopā 200kvm, tai skaitā 9m3 k.ūdens
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
ekosilts
(85.10.211.---)
Datums: 06/03/2017 07:03
Normāla starpība starp izejošo un ienākošo t ir no 2 līdz 4...5C. Ja tā ir 10C jāskatās kāpēc. Iespējams, ka traucēta cirkulācija ārējā kolektorā. Jāpārbauda filtrs, kuram būtu jābūt ienākošajā galā.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
xyz
(85.10.211.---)
Datums: 06/03/2017 13:22
Dubļu filtrs ir 1, bet ja tāda t starpība ir jau no sākuma, tad iespējams cirkulācijas sūknis ir par vāju vai iestatīts uz pārāk mazu ātrumu.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
he
(85.10.211.---)
Datums: 06/03/2017 14:30
ož jau pēc ārstēšanas pa telefonu šeit... Bet man arī šķiet ka 10 grādi starpība in/out ir aizdomīga. Ja nemaldos manējie uzstādītāji ar teica, kaut ko par 5 grādi starpību un ne vairāk.
Man tik daudz (10) nebija pat tad, kad sūknis avārijas režīmā strādāja tikai ar vienu no 2 zemes kontūra cilpām, tātad ar lielāku plūsmas pretestību.
Ieteiktu
a) pārbaudīt gružu filtru
b) ja tas neko nemaina, drošības labad apjautāties kādam citam konkrētā ražotāja un modeļa SS pārstāvim, cik ir normāla temp starpība šim SS modelim zemes pusē. Jo nav izslēgts, ka Tavs meistars Tev makaronus uz ausīm sakāris, lai nečakarētos un paslēptu sevis pielaistu kļūdu (par mazu sūknis, par lielu plūsmas pretestība izbūvētajā zemes kontūrā vai tmldz).
Man tik daudz (10) nebija pat tad, kad sūknis avārijas režīmā strādāja tikai ar vienu no 2 zemes kontūra cilpām, tātad ar lielāku plūsmas pretestību.
Ieteiktu
a) pārbaudīt gružu filtru
b) ja tas neko nemaina, drošības labad apjautāties kādam citam konkrētā ražotāja un modeļa SS pārstāvim, cik ir normāla temp starpība šim SS modelim zemes pusē. Jo nav izslēgts, ka Tavs meistars Tev makaronus uz ausīm sakāris, lai nečakarētos un paslēptu sevis pielaistu kļūdu (par mazu sūknis, par lielu plūsmas pretestība izbūvētajā zemes kontūrā vai tmldz).
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
ekosilts
(85.10.211.---)
Datums: 07/03/2017 12:47
....un pats sliktākais, kas varētu būt papildus visam augstākminētajam ir - aizlocīta kolektora truba. Bet nu cerams, ka tas nav tā...
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
ekosilts
(85.10.211.---)
Datums: 07/03/2017 16:53
Jā lielajai temperatūras starpībai par iemeslu var būt visi augstākminētie faktori, bet pats sliktākais (ja tā ir bijis no paša sākuma) var gadīties, ka kolektora ierīkošanas procesā ir aizlocīta caurule...nu bet cerams ka tā nav un ar filtra iztīrīšanu jeb cirkulācijas sūkņa plūsmas palielināšanu starpība mainīsies.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
Jo
(85.10.211.---)
Datums: 07/03/2017 19:58
No sākuma jāparliecinās vai +6.2 grādi atbilst patiesībai, un tikai tad sākt stresot.
Re: Zemes siltumsūknis
Autors:
J
(85.10.211.---)
Datums: 08/03/2017 18:47
Man ar bija info, ka normāla delta starp izejošo un ienākošo 3-4C. Man ienākošā temperatūra 1.5-2C. +6C priekš pavasara ir vienkārši izcila - vai tas vispār ir zemes kolektors?
Patēriņš ~250 kwh kopā elektrība par visu , platība 160m2, siltās grīdas plus karstais ūdens, tiesa temperatūra ēkā pazemināta, jo notiek remontdarbi.
Patēriņš ~250 kwh kopā elektrība par visu , platība 160m2, siltās grīdas plus karstais ūdens, tiesa temperatūra ēkā pazemināta, jo notiek remontdarbi.