UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 09/10/2016 14:59

Siltumnieki pateica, ka vajagot 960m² priekš siltumsūkņa kolektora - sak', man vajagot ~11kW siltumsūkni apkurei un ūdenim, bet pēc ģeologu sniegtajiem datiem izskatoties, ka no manas zemes var dabūt ap 12W/m² pusotra metra dziļumā. Tad nu sāku prātot…

1) Cik varētu izmaksāt horizontālā un cik - vertikālā kolektora ierīkošana?
2) Cik daudz no tiem 11kW varētu būt nepieciešami karstā ūdens sildīšanai? Šobrīd ar 100 litru elektrisko boileri dienā tērējam vidēji 6-7 kWh, ūdeni sildam līdz 65-70°C, boilera virsmas temperatūra ap 30-35°C.
3) Cik kW varētu būt nepieciešami apkurei?

Māja pusotrstāvīga (sienas ap 3.3m augstas), perimetrs ap 9x14, divslīpu jumts 42°, būves tilpums 728m³, logi ap 33m². Kā viens no sienu variantiem varētu būt 375mm gāzbetons + 150mm vate, bet šo proporciju vēl var mainīt.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: info (85.10.211.---)
Datums: 09/10/2016 22:38

Horizontālo kolektoru "līdz atslēgai" pirms 1.5 gadi man ieraka pa 5.3 EUR/m (500 m trubas apmēram 500 m2 pleķī, ap 1.3-1.5m dziļumā).
Vertikālo zondi pusgadu ātrāk cits racējs sarēķināja, ka maksātu 2.4 reizes dārgāk par horizontālo un "ne līdz atslēgai".

Par vertikālajiem viņš man stāstīja, ka pieņem, ka no 1 m zondes vertikālā garuma dabū 45-50 W siltuma. Toreiz prasīja 35 EUR par zondes metru (cenā laikam nebij glikols un arī ķeskas uz māju).

Par horizontālo - ar saviem 500m trubas baroju 9.8 kW siltumsūkni bez elektroteniem. Apkurinu 150 m2 (30 cm gāzbetons + 10 cm vate, zem grīdām 10 cm puķiks, pārsegumā 30 cm vate, logi/durvis 27 m2 -, logi labi, durvis pasūdīgas, ventilācija "parastā").
Šķiet pietiek, bet man laikam horizontālam kontūram pateicīga ģeoloģija - truba praktiski gruntsūdeņos guļ slapjā smiltī.
Boileris man ir atsevišķs Dražice 300 l (par mazu toč nav, bet mazākiem bija švakāki čūsku virsmas m2). Vasarā uz boilera sildīšanu SS apēd vidēji ap 2.5 kW elektrības dienā (2 lielie + 2 mazie iedzīvotāji).

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 13:38

Paldies par info!

Nu jā, man gruntsūdeņi zemi - par ziemu nezinu, bet vasarā esot bijuši 5m. Ūdenssūknis stāv pusotru metru dziļā bedrē, tur pēdējo 3 gadu laikā ūdeni neesmu novērojis. Pēc kartēm spriežot, mums tur varētu būt ierīkota arī kaut kāda nebūt meliorācija. Nav gan zināms, vai tā meliorācija ir arī vietā, kur varētu atrasties kolektors (pēc kartēm spriežot, plānotās mājas rajonā ir pēdējā drenāžas caurule).

Ja reiz tev vertikālais būtu 2.4x dārgāks par horizontālo, tad horizontālais 2650 (500*5.3), vertikālais 6360 (2650*2.4 jeb ~180m par 35/m). Man horizontālajam prasa teju 2x lielāku platību nekā tev, attiecīgi izmaksas pie tādas cenas būtu ap 5k - tur jau atšķirība starp horizontālo un vertikālo ir diezgan niecīga. Ja vēl no tā vertikālā var dabūt ūdeni patēriņam (cik lasīju, tad vertikālajiem ir divi veidi), tad vēl jo vairāk apdomas vērts variants, jo spici kaut kad nākotnē varētu gribēties nomainīt pret dziļurbumu…

Pagājušā gada ziema gan vairāk līdzinājās parodijai par ziemu, grūti izdarīt kaut kādus pilnvērtīgus secinājumus. No otras puses - kā runā, jaunākās prognozes liecina, ka ilgtermiņā varam aizmirst par sniegbaltiem Ziemassvētkiem (vēlas ziemas, agri pavasari, vidējā temperatūra par dažiem grādiem augstāka nekā agrāk).

----

Kā ir ar zemes izmantošanu tur, kur ierakts horizontālais kolektors? Ar kaut kādu smago tehniku (lauksaimniecība) drīkst braukt pāri bez riska sabojāt kolektoru? Kā ir ar apstādījumiem - aug, neaug (puķes, krūmi)?

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: xyz (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 14:37

"Horizontālo kolektoru "līdz atslēgai" pirms 1.5 gadi man ieraka pa 5.3 EUR/m (500 m trubas""

Tai ierakšanai vajag traktoru un trubas. Pirmais maksā atkarība no čakara ~ 300 Eur un trubas 100m 90 eur(?) [www.buvserviss.lv]

Bet nu jā - var jau būt baltrocīts un pasūtīt visu līdz "atslēgai" un maksāt 2 800E firmačiem.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: info to xyz (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 22:03

lai Tev veicas ar šādu precīzu tāmi pašam ierakt un saštellēt "līdz atslēgai".

Mazliet papildināšu: vajag traktoru (2 dienas manā gadījumā), trubas (500 m), propilēnglikola šķīdumu (ap 200 l), pāris mucas, sūkni, visādus mazākus štrumus, pāris cilvēkus uz 2 dienām, vēlams ar kaut kādu pieredzi līdzīgos darbos, vai vēlmi un laiku jāties pašam. Nu un plus apsaiste (savi knifi)

Jā, zinu, ka to var izdarīt pats. Es nevaru/negribu.

Mana atvaļinājuma dažādošanai pilnībā pietika ar kaujas lauka sakārtošanu un apzaļumošanu, par ko, ja pērk no firmačiem, arī var pāris taukšķus nolocīt.

Gribētos domāt, ka esmu "pelēkrocīts" :)

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: info to binary (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 22:16

Par zondes apvienošanu ar ūdeni nebiju līdz šim dzirdējis. Pirmā doma - ja nu "tfu tfu tfu" zondei rodas sūce, tad ne tikai apkure, bet arī ūdens momentā kļūs nelietojams. Lai arī kāds tas propilenglikols eko-šmeko, vietās, kur tas nolīst zemē, zāle nodzeltē (pieredze).

Par apzaļumošanu, man pārāk īsa pieredze. Zāle aug. Kaut kādi augļu koki/krūmi vismaz pirmajā gadā arī nenomira vēl :) Gan jau te vecie SS buki var labāk pastāstīt, kas viņiem izaudzis, kopš šī topika pirmsākumiem. Es gan priekš sevis domāju, ka centīšos nestādīt virsū neko, kas dzen trakas saknes dziļumā.

Rokot kolektoru ciet un līdzinot klajumu traktors vandās pa virsu apraktajam kolektoram tā, ka maz neliekas. Kolektoram tas nekaitēja. Tā, ka ja vien neiebuksēs tos 1.x metrus dziļumā, tad kolektoram domājams nekaitēs.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: info to binary (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 22:28

Meliorācijas esamība vai neesamība plānotās rakšanas vietā, imho, varētu būt visai svarīgs jautājums/nezināmais, kas var ietekmēt gan izvēli, gan izvēles realizāciju un izmaksas. Man tādas nav.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 22:41

Vertikālajiem esot divi veidi - viens ir tā zonde, kur ir viens urbums (vai vairāki, ja ar vienu nepietiek), kur urbumā ir slēgta cilpa - šķidrums (tas tavs propilenglikols) aiziet lejā un nāk atpakaļ, pa ceļam to atpakaļejošo sasildot. Otrajā variantā ir urbumu pāris, kur starp urbumiem 15-20 metri - pa vienu urbumu rauj augšā ūdeni, pa otru urbumu gāž atpakaļ tai pašā ūdens slānī. Kaut kādu daļu tā ūdens var izmantot patēriņam, pārējo - atgriež atpakaļ dabā (mazliet atdzesētu). Otrajā variantā nekādam propilenglikolam nevajadzētu būt. Nu tas tā - pēc pāris lapās rakstītā. Vēl atšķirība varētu būt kaut kādos dabas resursu nodokļos (pirmajā variantā slēgta sistēma un nav nodokļa, otrajā variantā varētu būt kaut kāds nodoklis), bet par šo konkrēti nezinu.

Meliorācija pēc kartēm esot tik dzīvojamās mājas vietā. Potenciālajās kolektora lauka vietās it kā nevajadzētu būt.

Par traktoru, kas to visu aizraka - jā, tiešām, to visu ierīko tak arī kaut kāda smagā tehnika, kas tam visam brauc pāri… Tad jau nevajadzētu būt problēmām, ja retu reizi gadā pabraukāsies pāri ar kādiem traktoriem.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: ints45 (85.10.211.---)
Datums: 10/10/2016 23:14

par drenāžu var uzzināt melioracija.lv, ja jūsu teritorijā tā ir sazīmēta. Visur vēl nav

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Jānis Zomerfelds (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 00:31

Uz kolektora lauka kokus, krūmus un citus ēnu metošus augus neiesaka stādīt. Jo aizkavētā saule samazina zemes uzsildīšanu. Ja kārtīgi sasaldēs grunti, tad līdz Jāņiem ledus lejā stāvēs.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 09:00

ints45, tur arī skatījos. Ir arī izņemti tehniskie noteikumi no Zemkopības ministrijas (tur, šķiet, bija iekļauta identiska karte). Bet nu dati tur ir no 1972. gada, svaigāka informācija par konkrēto vietu viņiem gluži vienkārši nav pieejama, tāpat arī dabā drenāžas izvietojums var atšķirties no kartē redzamā.

Jāni, par noēnošanu no krūmiem, kokiem - laba piezīme, nebiju aizdomājies. Tātad biezi krūmi atkrīt… Kā ir ar visādām puķēm? Aug, neaug? Aug vēlāk nekā citur? Zied švakāk?


info Wrote:
-------------------------------------------------------
> Boileris man ir atsevišķs Dražice 300 l (par
> mazu toč nav, bet mazākiem bija švakāki
> čūsku virsmas m2).

Par tām čūskām ir lasīti bēdu stāsti… Kā ir ar siltumsūknī iebūvētajiem boileriem - tiem arī ir līdzīgas problēmas?

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: J (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 10:58

Nav nekādu problēmu ar augšanu uz kolektora. Vienīgais ieteikums nestādīt lielus kokus (neattiecas piem. uz ābelēm).

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 11:09

tik daudz muļķību un mītu vienuviet, kā parasti, var sastapt tikai diskusijās par siltumsūkņiem un it īpaši par horizontālajiem kontūriem.

it kā virs kontūriem neaugošā zāle un puķes, ēna no krūmiem un augļukociņiem, līdz jāņiem sasalusī zeme, ar mašīnām saspiestie kontūri (par saspiestiem ūdensvadiem, kanalizācijām un sliekām neviens nesatraucas).
fobija no kaut kā novietošanas virs kontūra (man ir uz kontūra uzbūvēta pirts) u.t.t. ir brīžam smieklīga.
līdzvērtīgi ir tikai stāsti par levitējošiem putekļiem un pampstošajām kājām uz siltajām grīdām.

šajā diskusijā tas ir izcilāts vairākas reizes.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 12:02

v_t, diemžēl nav tik daudz laika, lai izlasītu >1760 šīs diskusijas ierakstus, kur lielākā daļa ir spams.

Ienācās info, ka mani 960m horizontālā kolektora tiek palielināti līdz 1100m, siltumsūkņa nepieciešamās jaudas samazinātas no 11 kW līdz 9.6 kW, kā arī potenciāli iegūstamais siltuma daudzums no viena m² zemes samazināts no 12W līdz 10W (zemi gruntsūdeņi, mālsmilts)… Nemācēšu gan teikt, cik pamatoti ir šie skaitļi - neprotu to matemātiku.

Tāpat ienācās informācija par vertikālā kolektora izbūvi (2x 120m), kam cena sanāk ja ne tāda pati, tad vien par kādu 1k augstāka nekā horizontālajam. Arvien vairāk sliecos vertikālā kolektora virzienā. Vēl tik jātiek skaidrībā ar to vertikālo kolektoru veidiem, ieguvumiem, trūkumiem.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 12:23

vienkāršais aprēķins, kas darbojas arī manā gadījumā pie zemiem gruntsūdeņiem smilts gruntī ir tāds, ka vienam m2 apkures laukuma vajag 3 reizes lielāku zemes kontūra lauku.
maniem 170 m2 vajag 510 m2 zemes. apmēram tā arī ir, reāli nedaudz mazāk kā 500 m2. kontūrs palielā dziļumā un viss notiek.
kā jau te liku iekšā ss monitora rādījumus, teni apkurē nepiedalās, tikai lai reizi mēnesī uzkarsētu boileri līdz 62 grādiem.
ierakt kontūru nav nekāda mikroķirurģija.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: binary (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 13:13

v_t, 10 gadi - nav maz… Tā bildīte ar rādījumiem gan ir pazudusi. Tev kaut kādu ģeoloģiju arī noteica (t.i., konkrētu grunts sastāvu, blīvumu un ko tur vēl)? Varbūt vari padalīties? Kāds ir sienu pīrāgs? Cik jaudīgs SS? "Palielā dziļumā" ir tie 1.5m vai vairāk?

Par apkures laukumu - tur man arī līdz galam nav skaidrs, kā rēķināt.
Tas plānojums apmēram šāds (dienvidi augšā) - [content31-foto.inbox.lv]
Tas gan ir vecs variants, ir mazliet pamainījušies izmēri (garums, platums), tā lielā telpa kļuvusi šaurāka, lai siena būtu vienā līnijā ar pretējo sienu.
Tas ir pirmā stāva plānojums… Otrais stāvs ir mansards bez jelkādām starpsienām (faktiski mājas sienas no grīdas līmeņa ir kaut kādus 3.2m, pēc tam sākas 42° jumts, līdz ar to mansarda līmenī ārsienas ir tikai mājas galos). Lai arī mansarda stāvā aktīva dzīvošana nav paredzēta, tai lielajai pirmā stāva telpai nav griestu, tāpēc faktiski tai ir kopīga gaisa telpa ar visu mansarda stāvu.
Nu lūk… Tad skaitās, ka apkurināmā platība ir tikai pirmā stāva platība (jo mansardā nav paredzēta aktīva dzīvošana)? Jebšu klāt jāskaita arī mansarda stāva platību (jo mansarda stāvam ir kopīga gaisa telpa ar pirmo stāvu)?

Kā vispār ir - vai tādas atvērtas telpas gadījumā siltums no pirmā stāva siltajām grīdām aizies līdz tam mansarda stāvam? Apkurnieki centās iestāstīt, ka siltās grīdas lielāko efektu dodot ~pusotra metra augstumā, augstāk tas siltums īpaši neceļoties… Kārtējais mīts, puspatiesība vai patiesība (kuru varētu pamatot, piemēram, ar gaisa sastāva un līdz ar to arī blīvuma atšķirībām dažādos līmeņos)?

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Jānis Zomerfelds (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 14:37

No personīgās pieredzes zinu vismaz 2 mājas, kurās ir pa 800m caurules ieraktas. Vienā mājā tās ieraktas mežmalā, kur sauli pilnībā nosedz egļu mežs. It kā grunsūdeņi augsti, bet vasarā no zemes nāk -2 grādi. Arī sniegs tur nokūst visvēlāk. Atrakām un caurules smukā ledus klucī guļ.
Otrā mājā uz kolektora ir rožu un ogu krūmu lauks. Viss aug un ir laimīgi, tikai no kolektora plusi tikai jūlijā parādās.
Saules neapspīdēta kolektora risks ir realitāte.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: v_t (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 15:57

ģeoloģiju netaisīju, rokot pamatus konstatēju, ka apakšā ir tīra smilts un zemi gruntsūdeņi. arī topošie kaimiņi apstiprināja. kontūru rakt salīgu traktoru, kaimiņš atnāca palīgā patīt lielo caurules rulli. traktorists bija centīgs un raka turpat 2 metru dziļumā. sieva uztaisīja dažas bildes un tur var redzēt kā es stāvu tranšejā, kas pāri galvai. ss firmā mani baidīja, ka tādā dziļumā es kontūru kā sasaldēšu, tā viņš nekad vairs neatkusīs, bet dzīvē ir tā, ka līdz augustam tas sasilst līdz +16!!! un februārī/martā +3. kādu gadu ir bijis arī +2. un tā katru gadu.
ar kontūra rakšanu mežā ir kā tajā anekdotē, kur vīrs banānus apkaisa ar sāli un met pa logu laukā, jo viņam, redz, sālīti banāni negaršojot. mežs, droši vien, kontūram nav tā labākā vieta.
ja kolektors jūlijā vēl ir sasalis, tad noteikti kaut kas nav pareizi izdarīts. banālākais iemesls ir tāds, ka apkurināmajai platībai kontūrs ir par mazu, vai katru dienu mazgā ar siltu ūdeni vairākus ziloņus.

ja mansardam ir kopīga gaisa telpa ar pirmo stāvu, tad protams, ka to jārēķina klāt pie apkures platības. joku par siltajām grīdām un 1,5 metru siltuma celšanos nebiju dzirdējis un piedzīvojis arī ne, jo tā būtu īstenība, tad man ar augumu virs 1,8 m bārdai būtu jābūt apsarmojušai.
siltās grīdas (radiant floors) izstaro zemas intensitātes infrasarkano starojumu, bet no liela laukuma. infrasarkanais starojums sasilda apkārtējos priekšmetus, konstrukcijas, tie silda saskarē esošo gaisu. starojums pats gaisu nesilda. radiatoriem ir mazāks laukums bet augstāka temperatūra, attiecīgi augstākas intensitātes starojums un straujāka gaisa sildīšana un tā kustība telpā.

dzīvoju guļbūvē ar mansardu, kopā 170 m2, sienas nesiltinātas, grīdā 10 cm puķika + atstarotājs, griestos 20 cm vates + atstarotājs. ss 10 kw.
abos stāvos siltās grīdas, flīzes un lamināts 50/50

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Aldiss (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 19:32

Uzreiz saku, ka neesmu siltumsūkņa lietototājs, bet vienu gan es neesmu sapratis- kāpēc jāņem no zemes siltumsūkņa -2 vai +2 grādi, ja ārā ir +7 vai plus 12, vai jūlijā +30? Varbūt taisiet otru SS kontūru no melnās plastmasas trubas pa šķūnīša perimetru vai žoga sētu (pārspīlēju) un lietojiet laimīgi no marta līdz novembrim. Attiecīgi vairāk siltuma paliks, ko no zemes paņemt ziemā, COP lielāks un Latvenergo rēķins mazāks. Var pievienot vēl ķīniešu kontrolieri no aliexpress par padsmit eiro, kas skatās kurā kontūrā temperatūra augstāka un no tā ņem.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: xyz (85.10.211.---)
Datums: 11/10/2016 19:42

Līdz jāņiem kontūrs ledus klucī varētu būt ja tas ir ierakts pa seklu un ir reāli apaudzis ar ledu.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********  **    **  ********  **     ** 
 **     **     **     ***   **     **     **     ** 
 **     **     **     ****  **     **     **     ** 
 **     **     **     ** ** **     **     ********* 
 **     **     **     **  ****     **     **     ** 
 **     **     **     **   ***     **     **     ** 
 ********      **     **    **     **     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727