UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123456789Nākošā
Pašreizējā: 1 no 9
Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: Oskarito ()
Datums: 29/12/2011 10:02

Sveiki,kungi!
Tāda lieta, nesen iegādāta maza mājele,apkurināmā platība 120 m2 un tagad ir pienācis laiks ķerties klāt apkures lietām!Radiatori un apkures caurules jau ir/bija saliktas un sākumā māju bija domāts kurināt ar gāzi,bet no šī apkures veida es atsakos, jo diezgan labs gabals ir jāveic, aptuveni 1.5km., lai pieslēgtos gāzes vadam,līdz ar to kosmiskas izmaksas!
Tā kā pie mājas ir mežs, malka nav un nebūs problēma, tieši tādēļ sliecos uz sveces tipa katlu, tikai viens liels jautājums - Kuru un kāpēc tieši to?!?! Tātad, vai kāds var pateikt kuru no šiem sveces katliem - Rudesta, Žvake, Liepsnele, Stropuva, vai iespējams vēl kādu citu. Visi viņi liekas anologi viens otram!

Padies jau iepriekš

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: eb ()
Datums: 29/12/2011 11:06

stropuva.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: ggg ()
Datums: 29/12/2011 11:37

Tikai nedaudz analogi.
Stropuvai ir vienīgai patents uz gaisa ieplūdes vārstu.
Ja pārejiem ir tāds pats kā visiem parastajiem katliem mehāniskais ar ķēdīti, tad stropuvai ir nekustīgais. Viņu noregulē tā, lai katlā, ūdenim uzsilstot līdz +90°, katls tik tālu izplēšas(jo liekas pat vienīgais ir mucveida), ka aizpiež pats gaisa ieplūdes caurumu ciet.
---
Žvake noteikti nē. Viņam nav iespējams izgrābt normāli pelnus pa mazo apakšas durtiņu.
---
Rudestai licēji Latvijā ir analfabēti. Cik saprotu pilnīgi neviens nesaprot, kas tas ir par katlu un kā jātaisa apsaiste. Liek kā parastam katlam un piedāvā likt pat divus akumulatorus. Pat tikko notikušajā izstādē slāvs centās iestāstīt par akumulatoriem.
---
Ir vēl viens sveces tipa katlu ražotājs. Tam ir vēl pa vidu durtiņas vasaras ielādei un laikam pat šūplāde pelniem, bet tad jājautā - cik nopietni ir noslēgts lai nepiekļūst pa tām durtiņām gaiss. Līdz skurstenim jābūt ir vairāk vai mazāk hermētiski noslēgtam un durtiņas ir vienīgās, kuras ir mīnuss katla uzbūvē.
Iesaku arī ņemt uzreiz ogļu versiju. To, kurai nāk ventilatora kaste virsū. Mums patreiz ir fiškla, ka skurstenim vilkme ir par švaku un nākas arī sausai malkai vilkmi pastiprināt ar ventilatoru. Normālā skurstenī vilkmei jābūt tik lielai, ka katls rūc vai pulsē un tāpēc jēliek vikmi samazinošs šīberis.

P.S. Varbūt šo lasīs sieviete, kura man zvanija par lielu darvas uzaugšanu - problēma Jums ir pārāk lielā ūdens ieplūde katlā. Ja nekļūdos instrukcijā bija rakstīts par ne vairāk kā 8L/min. Pārbaudiet vēlreiz vai tiešām katlā ieplūst lēnām. Ja ir uzlikts parastais lodveida krāns uz ieplūdi, tad tie laikam bija tikai kādi 2-3 apgriezieni vaļā.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: po ()
Datums: 03/01/2012 22:58

Krāsni vajag mūrēt.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: plumber ()
Datums: 09/01/2012 19:10

Sveiks! Kur tik liela gudriiba par shiem katliem,ja pashi Leishi nezin kursh ir pirmais un kursh ir gudraakais. A te konkreeta virziiba uz kaadu neredzeetu katlu ar 3 durviim.
Patents ir konkreetam Leitim kursh ir paardevis patentu kantoriem kuri ar razo taada tipa katlu : Attieciigi 2 razho ar kjeediiti bez dibena un 2 bez kjeedes un bez dibena.
Kapeec jaapieturaas pie konkreeta razhotaaja sheemas? lai garantija buutu?
Kapeec citiem nekaadu nosaciijumu uzstaadiishana nav? Akumulatori neskaitaas...

Parasta sheema straadaa un neviens nav suudzeejies, leishi razhotaaja sheemu pashi noliek.

Kam taisniiba, interesei gribeetos redzeet pareizo sheemu izgliitoshanaas labad.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: qwe ()
Datums: 11/01/2012 01:05

plumber
Neviens neattura taisīt savu shēmu, bet ir pārs mezgli/posmi, kuri ir jāievēro, lai arī kādu sistēmu taisa.
Un cik es zinu, tad leiši noliek tikai to, ka nav nekādas kontroles uz gaisa ieplūdi katlā. Tās 3 shēmas, kuras ražotājs piedāvā, nav nekas svešs tiem, kas vispār liek katlus un jebkurš profiņs pateiks, ka tā ir pareiza, ja neievēro pārs detaļas, kas nepieciešamas tikai sveces tipa katlam.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: plumber ()
Datums: 11/01/2012 23:05


Padalies tad ar to detalju nosaukumiem... ko veel liksti bez triisgaitnieka,cetrgaitnieka vai termovaarsnieka. Procentuaali ljoti daudziem ir saliktas vienkaarshas sheemas un viss ok straadaa un neviens nesuudzas... ko maina taas detaljas-mezgli?
Luudzu padaliities,ja tik taa nav slepena info.


Padalie konkreeti ar qwe Wrote:
-------------------------------------------------------
> plumber
> Neviens neattura taisīt savu shēmu, bet ir pārs
> mezgli/posmi, kuri ir jāievēro, lai arī kādu
> sistēmu taisa.
> Un cik es zinu, tad leiši noliek tikai to, ka nav
> nekādas kontroles uz gaisa ieplūdi katlā. Tās
> 3 shēmas, kuras ražotājs piedāvā, nav nekas
> svešs tiem, kas vispār liek katlus un jebkurš
> profiņs pateiks, ka tā ir pareiza, ja neievēro
> pārs detaļas, kas nepieciešamas tikai sveces
> tipa katlam.



Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: qwe ()
Datums: 12/01/2012 01:35

Procentuāli daudziem kam?
Sveces tipa katliem?
Nu tad pajautā viņiem kāpēc viņi samierinās, ka katls tek vai skurstenis aizaug. Ir viena ģimene, kura Smiltenē mokās ar Rudestu. Ir vēl vienam paziņam katls kādreiz iepirkts, pieslēgts sistēmai, bet nav saprast kāpēc kaut kas nesanāk ar "parasto" sistēmu un aizmirsts. Stāv vairākus gadus nekustināts.
No turienes arī rodas baumas, ka katls nekam neder. Pirmā un galvenā lieta no detaļām ir plūsmas regulējošais ventīlis, bez kura sveces tipa katlu nemaz nedrīkst laist, lai nezaudētu garantiju. Cik santehniķu Latvijā skatās instrukcijas? 90% točna neskatās? Es uz tāda uzrāvos. Nācās pārtaisīt, lai vispār katlu palaistu kā tam jādarbojas. Pirms viņa arī bija tāds pats gudrinieks, kurs visu prot pats, tikai par darbu gribeja 3x vairāk.
Tā pat arī mazā cilpa ar vārstu, kas vēlams automatizēts vai mehāniskais. Parastais nederēs. Vēlams arī sūknim termoslēdzis.
Gribi teikt, ka "latvietis parastais" šādu shēmu uzskata par vienkāršu? Iebrauc dziļākos laukos un redzēsi, ka vēl joprojām kurina ar pašplūsma sistēmām un par tādu brīnumu kā sūkni sistēmā nav pat dzirdējis.

Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: plumber ()
Datums: 12/01/2012 21:15

Man ir ljoti daudzi kuri kurinaas ar taada veida katliem ( paarsvaraa Rudesta mazaak ir Liepsnele)tikai neviens nesuudzaas par teceeshanu vai aizaugshanu.Visiem ir parasta sheema ar triisgaitnieku. Rudestai instrukcijaa nemaz nekas nav teikts par pluusmas reguleejoshu ventili vinjiem ir tikai uz garantijas dzeeshanas sheema no droshiibnieka, uz paareejo ir pofig. Vienigie ir Stropuva kas uzzspiesh savu sheemu lai buutu garentija.
Ir paaris suudzeejushies par teceeshanu tikai deelj taa kad skusrstenja diametrs ir par mazu. ir pat likti pashtecee un rezultaati ir pat ok.
Kursh tad liek likt ventiljus kur tas raxtits?
Uzziimeet sheemu var lai ir skaidrs bilde... savaadaak 50 uz 50 ticamiibas...


qwe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Procentuāli daudziem kam?
> Sveces tipa katliem?
> Nu tad pajautā viņiem kāpēc viņi samierinās,
> ka katls tek vai skurstenis aizaug. Ir viena
> ģimene, kura Smiltenē mokās ar Rudestu. Ir vēl
> vienam paziņam katls kādreiz iepirkts,
> pieslēgts sistēmai, bet nav saprast kāpēc kaut
> kas nesanāk ar "parasto" sistēmu un aizmirsts.
> Stāv vairākus gadus nekustināts.
> No turienes arī rodas baumas, ka katls nekam
> neder. Pirmā un galvenā lieta no detaļām ir
> plūsmas regulējošais ventīlis, bez kura sveces
> tipa katlu nemaz nedrīkst laist, lai nezaudētu
> garantiju. Cik santehniķu Latvijā skatās
> instrukcijas? 90% točna neskatās? Es uz tāda
> uzrāvos. Nācās pārtaisīt, lai vispār katlu
> palaistu kā tam jādarbojas. Pirms viņa arī
> bija tāds pats gudrinieks, kurs visu prot pats,
> tikai par darbu gribeja 3x vairāk.
> Tā pat arī mazā cilpa ar vārstu, kas vēlams
> automatizēts vai mehāniskais. Parastais
> nederēs. Vēlams arī sūknim termoslēdzis.
> Gribi teikt, ka "latvietis parastais" šādu
> shēmu uzskata par vienkāršu? Iebrauc dziļākos
> laukos un redzēsi, ka vēl joprojām kurina ar
> pašplūsma sistēmām un par tādu brīnumu kā
> sūkni sistēmā nav pat dzirdējis.



Re: Kuru "sveces" tipa katlu izvēlēties
Autors: qwe ()
Datums: 13/01/2012 00:45

Ja viņiem nav regulējošais ventīlis, tad kā viņi katlā nodrošina temperatūru virss 60 grādiem uz gruzdēšanas režīma? Kaut ko nejauc? Vispār man baigi gribētos redzēt kaut vienu tādu sistēmu bez plūsmas regulatora un kur sistēma strādā. Nu tikai izglītošanās nolūkā. Varbūt var sarunāt? :)
Jā Rudestai iespējams nekas nav. Viņi arī vairākus akumulatorus iesaka likt uz sveces tipa katlu. Domāju, ka tas visu izsaka par viņu profesionalitāti.
Un otrkārt - Stropuva neuzspiež, bet iesaka. Vari likt arī savu sistēmu, tikai pēc tam nečīksti, ka katls nestrādā tā kā tam jābūt.
...
Stropuvas mājas lapā ir instrukcijas grāmatiņa PDFā. Tur arī ir trīs shēmas.
...
Paštecē ir ok, ja radiatori atbilst telpas platībai un ūdens nepārsniedz to normu, kura nepieciešama uz kvadratūru. Tur pat nevajag regulējošo ventīli, jo paštece notiek lēni un katlam tas ir pozitīvs rādītājs.
Neesmu nekur redzējis čuguna radiatorus ar pareizo ribu skaitu. Visur komunisma laikā tika skrūvēti vairāk pat līdz 2x.
...
Kāpēc gan jātek būtu dēļ skursteņa diametra? Tek tāpēc, ka katlā rodas kondensāts. Un kondensāts pa tavam nerodas no tā, ka katlā ir aukstā ūdens ieplūdis vairāk kā nepieciešams? Katls ir paredzēts uzturēt siltumu sistēmā, nevis kurināt uz pilnu jaudu. Uzturot siltumu jeb lēni degot katls nekad nespēs uzsildīt ūdeni pie ārtas cirkulācijas. No turienes arī kondensāts - ja precizējam, tad skābe, kas saēd katlu.
P.S. citēt nav obligati, var tā pat arī atbildēt ;)