UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 13
Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 26/11/2016 22:24

Vilnis_Radio Wrote:
-------------------------------------------------------
> Pēc visa spriežot katlam nevar noņemt jaudu
> viss tas kas pieslēgts un katls tiek vienkārši
> slāpēts.
> Normālā situācijā ventiltoriem bez apstājas
> ir jāstrādā visu kuršanās laiku un
> temperatūrai katlā attiecīgi jābūt
> orientējoši tie 80. Tātad jāsāk ar
> jautājumu, kapēc nevar noņemt visu siltumu -
> vai nu nav aķi, vai cirkulācija īsajā lokā
> par lēnu, vai caurules par tievām utt.

Starp aķi un katlu 54mm kapars, mazais lokskas savieno turp un atpakal ir 28mm starpā balansieris pusabgriezienu vaļā un termo 61 grādu.
Tad varbūt tas balansieris jāgriez vairāk vaļā?

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 26/11/2016 22:34

Balansieris tur vispār nav vajadzīgs visticamāk neko viņš tev neveic šajā situācijā.
Tā uz aci šķiet, ka caurule ir adekvāta diam. - to tev jālasa manuālī. Paliek vismaz 2 jautājumi:
1) pievienojums (kāds sūknis īsajā lokā un cik ātri strādā), kāds termovārsts, vai neveido redukciju un ir paredzētā caurplūde tavam katlam, Piemēram ja sūknis par švaku tad nevar izdzenāt pietiekoši plūsmu, ja temovārsts par maza diametra - tas pats.
2) cik smalka malka. Ja pārāk smalka, tad arī līdzīgas problēmas ar režīmu.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 26/11/2016 23:00

Balansieri ārā! Ja samazini mazā loka cirkulāciju ar balansieri, tad viņš nevar attiecīgu daudzumu atpakaļgaitas laist klāt. Proporcijas ir termovārstam rakstītas papīros. Jo mazāk karstais tiek cauri, jo mazāk aukstais piejaucas. Temperatūra augšā, katls guļ.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 26/11/2016 23:09

Malka ļoti smalka, Patik skaldīt 3-5cm diam.
Sūknis Wilo Yonos Pico 25/1-6
Termovarst 32 - 61gr.
bildes nemāku šeit ielikt.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 26/11/2016 23:12

Jānis Zomerfelds Wrote:
-------------------------------------------------------
> Balansieri ārā! Ja samazini mazā loka
> cirkulāciju ar balansieri, tad viņš nevar
> attiecīgu daudzumu atpakaļgaitas laist klāt.
> Proporcijas ir termovārstam rakstītas papīros.
> Jo mazāk karstais tiek cauri, jo mazāk aukstais
> piejaucas. Temperatūra augšā, katls guļ.

Paprovēšu nākoša kurināšanā (pirmdien) atgriest vaļā

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 26/11/2016 23:57

3-5cm ir krietni par smalku un tā arī būs problēma. 10-20 cm diametrs būs īstais. Tev notiek vienlaicīga aizdegšanās un izpaliek gazifikācija. Ja vēl tu piekrauj pilnu muti savam lielajam katlam ar tādiem skaliem, tad tev tur nekas labs nebūs. 100%. Meklē citu malku, pilnīgi noteikti.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Dindirin ()
Datums: 27/11/2016 01:06

ggati - vai pareizi sapratu, ka katls Tev 60kW? un no katla nāk 28mm caurule? tad tā lieta ar smalko malku ir nopietna, jo tādai žagaru kaudzei aizdegoties var nākt arī vairāk par 80kW

1) Uzliec mazā loka sūkni uz maksimālo ātrumu
2) katla vadībā pieregulē ventilatoru atslēgšanās temperatūru uz 85

un tad paskaties, kā sokas

tomēr gādā rupjāku malku

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 27/11/2016 09:38

Dindirin Wrote:
-------------------------------------------------------
> ggati - vai pareizi sapratu, ka katls Tev 60kW? un
> no katla nāk 28mm caurule? tad tā lieta ar
> smalko malku ir nopietna, jo tādai žagaru
> kaudzei aizdegoties var nākt arī vairāk par
> 80kW
>
> 1) Uzliec mazā loka sūkni uz maksimālo ātrumu
> 2) katla vadībā pieregulē ventilatoru
> atslēgšanās temperatūru uz 85
>
> un tad paskaties, kā sokas
>
> tomēr gādā rupjāku malku

Nē starp kattlu un aķi ir 54mm lai saglabātos paštece el, atslēguma gadījumā, mazais loks savienots ar 28mm kur ir balansieris, termo 61gr., filtriņš, wilo sūknis.
sūknis ir uz pilnu jaudu,
katla vadībā nevar uzlikt vairāk par 80 tikai mazāk

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 27/11/2016 10:14

Gati, tev ir jāsaprot kā šis katls darbojas. Tu iekurini, izveidojas ogļu kārta, virs tās esošā malka karst nevis deg un tad izdalās gāze, kura attiecīgi tad sadeg apaksējā kamerā un sprauslā. Pati malka nedeg tādā izpratnē kā parastās krāsnis. Gāze izdalās vienmērīgi un noteiktā daudzumā (dēļ tā, ka kurināmais ir liels). Katls strādā efektīvi un lietderīgi.
Tavā gadījumā dēļ tā ka ir skali, viņi nesilst, bet vienkārši sāk degt visi kopā pašā malkas kamerā (tur kur viņiem nav jādeg) un izdalās milzīgs daudzums nesadegušu dūmgāzu, kuri nevar pilnīgi vairs sadegt, patiesībā viņas vispār nesadeg, jo skābeklis nepietiekoši uz to visu milzu gāzu apjomu. Rezultātā gazifikācija vispār nenotiek, maigi izsakoties katls strādā ļoti neefektīvi, sliktāk par jebkuru parastu krāsni. Tāpēc dari kas jādara un lieto katlu tā kā tas paredzēts un hobiju skaldīt skalus aizstāj ar kādu citu nodarbi. :)
Ar pieslēgumiem viss ir pareizi visticamāk un ar regulācijām tu pilnīgi neko nevari panākt.

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 27/11/2016 10:18

Šādā 60kw katlā mierīgi var kurināt pat malku ar diametru 30cm un ja pamiksē ar nedaudz tievākiem, tad ņem pretī arī visu, ko vispār var iebāzt pa durvīm iekšā kurtuvē.

Pašreizējā: 3 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******    ******   ********   ******   **    ** 
 **     **  **    **  **        **    **  ***   ** 
 **     **  **        **        **        ****  ** 
  ********  **        ******    **        ** ** ** 
        **  **        **        **        **  **** 
 **     **  **    **  **        **    **  **   *** 
  *******    ******   ********   ******   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727