Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Dindirin ()
Datums: 29/11/2016 11:58

nedaudz parēķināsim: 60kWh = 3000kg ūdens, uzsildīti par 20 grādiem (katlā ienāk 60, aiziet 80 grādi), stundas laikā
Nepieciešamais ūdens plūsmas lielums no un uz katlu ir 3000kg/3600s = 0.85 litri sekundē.
Ja no aķa atpakaļ nāk 20oC, lai to uzsildītu līdz 60oC (ko laiž katlā), tad 2/3 no turpgaitas ir jālaiž caur mazo loku un termovārstu. Tas būtu 0.85*2/3=0.56 litri sekundē

LBN nosaka (8.pielikums 1.tabula) [likumi.lv]-
Maksimālais pieļaujamais ūdens ātrums cirkulācijā ir 1m/s

Pie caurules diametra 28mm, iekšējais šķērsgriezums 22mm, laukums 3.8kv.cm. Ūdens ātrums 560/3.8=147cm/s=1.5m/s

Un tas nav normāli. Tavam cirkulācijas sūknim ar maksimālo jaudu 40W ir jāstrādā režīmā kā dārza laistīšanas 250w sūknim
yonos pico maksimālā hidrauliskā veiktspēja pēc brošūras vispār ir 3.5kub.m/h
Es balsotu par to, ka arī mazā loka caurule jāpārliek vismaz 35mm, balansierus un visu lieko ārā.

Un pie reizes paskaties vai temovārsts vai sūknis nav piedrazoti ar rūsu no akumulatora

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 29/11/2016 12:05

Ok, ja iet snaudā, tad tiešām vēlreiz pārskati līniju turp atpakaļ aķis.
Caurule ir 58mm cik atceros - ar to ir jāpietiek pilnīgi noteikti.
Nākamais tomēr ir termovārsts - tev vajadzētu būt vismaz DN 40 vai drošāk DN50. Kāds tev ir?
Sūkni būtu jāskata kā pēdējo.
Vai ir vēl kādi savienojumi, kuri varētu veikt redukciju? Filtri, pretvārsti, krāni, jebkas.

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 29/11/2016 12:09

Es nezinu vēl par to 28mm vertikālo gabalu, kur tev tas "balansieris". It kā varbūt pietiek, bet drošāk jau būtu bijis laikam likt to pašu 58nieku tajā posmā. Bet nu to pagaidām nav jāskata kā pirmo.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 29/11/2016 13:22

Vakar sākot kurināt 17.30 aķī bijas 25gr. 3t. ūdens, 23.00 izslēdzu katlu jo bija izkurējies, aķī 70gr. Par grādiem vairāk neko uzrakstīt nevaru, jo pārējo regulē termo vārsti kā tam arī jābūt.
Kā jau rakstiju kurināju ar pievērtiem ventilātoriem, un liesma degkamerā bija ļoti švaka (klepot gribēja). Rīt provēšu ar kurināt ar lielāku jaudu bet drošvien būs jāpiegriež degkamerai skābeklis.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: jaunakais ()
Datums: 29/11/2016 15:30

Mans ieteikums – nopērc lāzera termometru, varēsi mērīt T jebkurā vietā, kaut vai dūmgāzēm (saimniecībā noderēs).

Vēl jau neviens nav pienējis vai ir atbilstoša dūmvada vilkme, piemēram, šajā video cilvēks gāzģenerācijas katlam uzstādījis dūmvadā ventilatoru (droši ne par velti, jo izskatās, ka viņš to katlu jau kurina labu laiku).

[www.youtube.com]

Beigās šajā video labi parāda, kā ar gāzģenerācijas katlu sadedzina mašīnas riepas gumiju – gumija katlā deg ,bet pa skursteni dūmi nenāk!

Ja nav nepieciešamās vilkmes neiet īsti neviens centrālapkures katls. Tur var darīt ko gribi - neiet un viss. Iemesli švakai dūmvada vilkmei dažādi – nepietiekami siltināts, ļoti īss dūmvads mazāks par 6m, aizsērējusies kāda šaurākā vieta (itkā dūmvads tīrs, bet katlā kaut kur ir šaurākā vieta ciet un neiet).

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 29/11/2016 16:41

Ir vispār man lāzernieks bet ko man mērit ar viņu visur kur vajag monometri mehāniski, janu vienīgi aizejošās dumgāzes kuras man pie stipras degšanas no80gr.lidz 145gr. staigā snauda mazāk kad pūš venķiki tad vairāk.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Espats ()
Datums: 29/11/2016 16:58

1. Nevajag izlaist visu siltumu līdz 23 grādiem tad termovārs/termostats nebremzēs ūdens apmaiņu, citādi lielais katls ar supermalku pārāk ātri uzkarst - bet ūdens apmaiņa/siltuma atdošana nenotiek tikpat raiti... man gan āki ir uz pāšteci pēc Termovara grupas un problēma ir ilgā uzsilšana, nevis otrādi...
2. Bez gudriem vārdiem- slāpēt vajag tikai to gaisu kas iet kurtuvē otru līdz galam vaļā ... tad arī nebūs paātrināta degšana (tikai ar oriģinālo aizbīdni noregulējot pareizu liesmu pēc instrukcijas) +vārtiņiem kurtuvei jābūt hermētiski noregulētiem, lai nesūc papildus gaisu) līdzīgi ķā manam 15 lpp.
[www.viessmann-shop.lv]

[www.forumhouse.ru]

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 29/11/2016 19:52

Vilnis_Radio Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ok, ja iet snaudā, tad tiešām vēlreiz
> pārskati līniju turp atpakaļ aķis.
> Caurule ir 58mm cik atceros - ar to ir jāpietiek
> pilnīgi noteikti.
> Nākamais tomēr ir termovārsts - tev vajadzētu
> būt vismaz DN 40 vai drošāk DN50. Kāds tev
> ir?
> Sūkni būtu jāskata kā pēdējo.
> Vai ir vēl kādi savienojumi, kuri varētu veikt
> redukciju? Filtri, pretvārsti, krāni, jebkas.

Termovārsts un Balansieris ir DN40

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 29/11/2016 20:07

ggatis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vilnis_Radio Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Ok, ja iet snaudā, tad tiešām vēlreiz
> > pārskati līniju turp atpakaļ aķis.
> > Caurule ir 58mm cik atceros - ar to ir
> jāpietiek
> > pilnīgi noteikti.
> > Nākamais tomēr ir termovārsts - tev
> vajadzētu
> > būt vismaz DN 40 vai drošāk DN50. Kāds tev
> > ir?
> > Sūkni būtu jāskata kā pēdējo.
> > Vai ir vēl kādi savienojumi, kuri varētu
> veikt
> > redukciju? Filtri, pretvārsti, krāni, jebkas.
>
> Termovārsts un Balansieris ir DN40

[drive.google.com]

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 29/11/2016 20:07

DN40 tomēr vajadzētu pietikt, it kā tā uz robežas, bet nu vajadzētu. Tev bija jauna sistēma - parasti sākumā ir visi montāžas gruži un padaudz - filtru vajadzētu pārbaudīt. Tev taču tāds ir kaut kur tur tuvumā pie sūkņa?

Pašreizējā: 9 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **        **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **        **     **  **     **  **     **  **     ** 
 ******    **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **        **     **   **   **    **   **    **   **  
 **        **     **    ** **      ** **      ** **   
 ********   *******      ***        ***        ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727