UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 11 no 13
Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 30/11/2016 11:07

provēšu šādi ielikt bildes
[drive.google.com]

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Rx ()
Datums: 30/11/2016 12:17

Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts? Sauc to par "LK ARMATUR termoventilis"..nevis termovārsts. Īstais būti šis no LK ARMATUR: tikai 60 grādi C.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 30/11/2016 12:57

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts? Sauc
> to par "LK ARMATUR termoventilis"..nevis
> termovārsts. Īstais būti šis no LK ARMATUR:
> tikai 60 grādi C.
>


Tas nozīmēka tas nau īzstais uzlikts un tāpēc bremzē caurplūdi?

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 30/11/2016 13:22

ggatis

ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma uzlikts.

[www.cerbos.ee]

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 30/11/2016 13:32

Beidzot arī atvēru bildi. It kā neliela redukcija tomēr ir īsajā lokā pie termovārsta aukstā ievada.
Klau bet vai gadījumā pie paša katla nestāv arī atsperes pretvārsts? Tāds iesūbējis misiņš? Varbūt arī tā ir mufte, nevar no bildes saprast. Ja tas ir pretvārsts, tad tam gan tur pilnīgi noteikti nav jābūt un var būt problēmas cēlonis.
Par LK armatūru jau būtu jāpapēta, te gan var būt vajadzība ar balansēšanas vārstu, rep. tā piegriešanu pēc Rx instrukcijas.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Rx ()
Datums: 30/11/2016 13:37

Kur atbilde: "Tikai jaatbild uz jautajumu: kas ir uzlikts?". Man neizdevās atrast ......

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: arre ()
Datums: 30/11/2016 13:53

Es šo te palsaīju jautājums ne par tēmu - bet filozofiskas dabas. Kā cilvēkam, kurš kādreiz plāno no krāšņu apkures pāriet uz centrālapkuri.
Vai man arī visa šitā *uiņa būs jāapgust vai arī ir iespējams noalgot cilvēku, kurš atnāk, saslēdz katlu ar apsaisti un viss strādā un var iztikt bez šitajām diskusijām? Vai arī tie apkures licēji visi ir līkroči vai arī prasa tādu atalgojumu, ka visā jāiedziļinās pašam?

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Rx ()
Datums: 30/11/2016 14:19

Jānis Zomerfelds Wrote:
-------------------------------------------------------
> ggatis
>
> ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma
> uzlikts.
>
> [www.cerbos.ee]
> matur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF
Ir divu veidu TĀDI LM ARMATUR : katram savs nosaukums: ThermoVAR, un ThermoBAC. Katram savs pielietojums. Kas Jums ir?
Domāju ka tas nav viens un tas pats...

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Rx ()
Datums: 30/11/2016 14:44

Izdevās tieši tādas konstrukcijas atrast:
[www.yumpu.com]

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 30/11/2016 14:45

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Jānis Zomerfelds Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > ggatis
> >
> > ir pareizais, tikai savādākā izpildījuma
> > uzlikts.
> >
> >
> [www.cerbos.ee]
>
> > matur/termostaat-messing-LK-820-ThermoVar.PDF
> Ir divu veidu TĀDI LM ARMATUR : katram savs
> nosaukums: ThermoVAR, un ThermoBAC. Katram savs
> pielietojums. Kas Jums ir?
> Domāju ka tas nav viens un tas pats...

Gatis man atsūtīja bildi un tas ir 820 TermoVar. Tam regulācija nav vajadzīga. Savukārt TermoBac ir regulācija vajadzīga, jo izpildījumā nav atspere ar termokapsulu.

VAR un BAC pilda pilnīgi vienādu misiju. Tikai vienam ir atspere un uzsilstot sāk jaukt ūdeni, bet otram ir tikai klape un cirkulāciju plūsmu regulē ar aizbīdņiem. Ja mazā loka sūknis apstājas, tad klape aizveras un tiek novērsta paštece no akumulatora uz katlu, kad katls atdzisis.

Pašreizējā: 11 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  ********    *******   ********   ********  
 **  **  **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **  **  **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **  **  **  **     **   ********  ********   ********  
 **  **  **  **     **         **  **     **  **     ** 
 **  **  **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
  ***  ***   ********    *******   ********   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727