Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 27/11/2016 22:06

Tu esi galvu sasitis, jeb nav ar ko mājās parunāt? Te raksti, ka gaisu nevajag regulēt, pietiek ar malkas resnumu un beigās tomēr saki, ka jāregulē ir gaisa padeve! Kā tad tu viņu regulēsi? Tās pozīcijas ko es nosaucu? Tās tak nedrīkst, tas bīstami!
Jā, tieši procentus nevis herzus maina ventilatoriem šādā izpildījumā uzstāda minimālo / maksimālo robežu. Paņem vismaz manuāli katlam un tad gudri te izsakies, ka nav citu variantu regulēšanai un jāpērk kompis par dažiem tūkstošiem.
Kontrolieru izpildījums ir dažāds, bet pamatfunkcijas visiem vienas.

Links manuālim. [gorelka-kotel.ru] Tevis izglītojošā informācija ir 7 un 8 lpp.
Un uzmanies, kur rakstīts, ka katlā var likt briketes ar malku 50/50 proporcijā, ka sirds neapstājas!

Laipni lūgts 21.gadsimtā

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: pip ()
Datums: 27/11/2016 22:20

Ne pa velti esmu redzejis sos katlus nolaistus. Pilnus ar darvu. Ka dedzina slapju malku. Un uzliek granulnieku. Jo neprot vai negrib izzinat ka vini jalieto.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: khe ()
Datums: 28/11/2016 07:09

1- skurstenim ir nozīme, bet tas tik pastiprina nepatikšanas
2- rs jau rakstija, arī Rx, ka snaudā būtu jāieiet tikai kuršanās beigās - cirkulācija nepietiekoša
3- ar smalku malku snaudā nevar laist - šāvieni neizbēgami...
Pats kurinu Atmosu, bet esmu cīnījies ar 80kw šāvieniem:)

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: binary ()
Datums: 28/11/2016 09:12

Autora vietā es kaut veikalā nopirktu pāris maisu "normālas" malkas un paskatītos, kā ar to kurās - ir izmaiņas vai nav. Tas taču ir tik vienkārši…

Pāris sīkumi no iepriekšējiem komentāriem:

ggatis Wrote:
Quote

> ir viens mīnus jo skursteni nopirku pirmo 180mm
> keramiskais, un tad katlu Viessmann Viltogo 150 -
> 60kw kuram paredzēts 210mm skurstenis bet vai tas
> varētu būt par iemeslu tādai nedegšanai?
180mm -> 2.54 dm²
210mm -> 3.46 dm²
It kā tikai par 3cm šaurāks, bet rezultātā caurums ir 26.5% mazāks.


Rx Wrote (27.11.2016 14:44):
Quote

> Skatāmies :
> [www.hearth.com]
>
> (..)
> Sakāt:""Trešais gals" tiek atvērts tik daudz,
> lai no termovārsta izejošā temperatūra būtu
> tik liela, cik ir tervovārstam uzrakstīts.
> "Trešais gals" ir pilnībā vaļā un karstais
> pilnībā ciet tikai tad, ja trešā gala
> temperatūra ir 5-10 grādi virs termovārsta
> nomināla" No zīmējuma tas ir pluss 18 grādi!
> Nevis tik liela, bet ne zemāka. Kā tā var būt
> zemāka par 61 grādu krāsns apakšā, ja
> augšā-izejā ir 80 grādi, (..)
Tai bildītē gan ir 18 grādi, bet tie ir Fārenheita grādi, kas atbilst 10 Celsija grādiem.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 28/11/2016 09:13, labojis binary.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Niks ()
Datums: 28/11/2016 10:13

Vilnis_Radio Wrote:
-------------------------------------------------------
> Par to Niks varētu pakomentēt kā viņa katls
> tiek galā ar situāciju, ja katlā samesti
> smalkumi. Bet katrā ziņā tas nemaina faktu, ka
> gāzģeneratori nav paredzēti šādai malkai.

Mans "prieka katls" :) tīri labi tiek galā arī ar smalkni. Tieši tā, kā Tu raksti. Nepārtraukti čekojot T un CO2 un attiecīgi regulējot abus gaisus un ventilatora ātrumu.

Bet ir tāds brīdis "run up" fāzē, kad viss katls mazliet rūc. Ja ir izteikti smalka & sausa malka, tad tā purkšķināšana ir diezgan stipra. Nu bet arī ar šī gada "meža malku" tāds moments pastāv.

Kad ieskrienas un aiziet pilnā jaudā, tad tas troksnis pazūd

Re: Viessmann katla regulēšana
Datums: 28/11/2016 10:23

JZ.
Tu lieliski proti atkāpties no saviem sākotnējiem apgalvojumiem, bet būtību tas nemaina. Ja ir neatbilstoša malka - katlu ar rūpnīcas regulācijas iespējām nebūs iespējams noregulēt. Tas ir pretēji tavam apgalvojumam, ka visu var saregulēt un ka jebkura izmēra malka būs ok šim katlam.

Jā, apskatot manuāli izskatās, ka šim konkrētajam katlam ir maināmi apgriezieni ventilatoram, kas protams ir liels pluss un dod papildu regulāciju. Taču ja ar visu to ir par maz, tātad - nevar.
Tas ka tev uz displeja rādās % nenozīmē, ka AC motoru apgriezienu regulācijā izmanto "JZ procentu metodi" un nemaina frekvences. Frekvenču pārveidotājs tur būs iekšā. Apgalvojums, ka kontrolieri visiem dažādi, bet pamatfuncijas vienādas nav taisnība, drīzāk pretēji - kontrolieri ir līdzīgi, bet funkcijas var būtiski atšķirties. Piemēram šajā gadījumā tas pats ventilators - vismaz līdz šim tā nav standarta pamatfunkcija budžeta katlos.

Ja tu sevis iesūtīto manuāli paskatītu neselektīvi, tad redzētu, ka pie katla klepus problēmām ir minēta pārāk maza izmēra malka. Kā risinājums ir piedāvāts malku miksēt ar mitrāku. Es gan domāju, ka angļu versijā varētu arī būt cits tulkojums, jo cēloņi var būt 2 - pārāk maza un/vai pārāk sausa. Bet būtību nemaina - pārāk smalka malka šim katlam neder. Pretējā gadījumā būtu aprakstīts, ka katlu var noregulēt uz konkrēto kurināmo.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Niks ()
Datums: 28/11/2016 10:29

Izlasiju visu līdz galam.
nezinu Vīzmaņa smalkumus un attiecīgi nokomentēt topikstartera jautājumu neņemos

Bet runājot par mazo fergasseru ģenerālo koncepciju - Vilnim ir taisnība.




======
P.S. kaut kad sev runājām, ka buildinga enerģētikas & santehnikas speciālisti - spameri :) brauks "sertificēt" manu ietaisi. Beidzot esmu gatavs to atrādīt - palīgstroika beidzās, vakar garāžu izmazgāju. Vēl tik jānokrāmē galds, bet to pa vakariem varētu nodarīt. Sestd vai svētd rītā varētu pie manis. Parādītu tīrīšanu un ielaistu dūmu skurstenī :)

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 28/11/2016 11:30

Es neesmu no sava teiktā atkāpies. Es joprojām saku, ka saregulēt var, tikai tas ir darba ietilpīgs process.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: ggatis ()
Datums: 29/11/2016 10:41

Rupjā malka protams ka gandrīz visu atrisināja, bet maza bubināšana vēl ir. Snaudā Katls gaja tāpat kaut biju piegriezis ventelātora aizvērtņus un liesma bija ļoti švaka. Suknis nespēj apmainīt ūdeni.

Re: Viessmann katla regulēšana
Autors: jaunakais ()
Datums: 29/11/2016 11:25

ggati iemet info kāda Tev ir aritmētika ar tempeatūrām cik katlā, cik ieplūdē, cik nāk no akumulācijas tvertnes utt (ja tas ir iespējams, ja ir salikti termomanometri, ja ne, tad ar kādu citu termomanometru) uzmet kas tur notiek!

Varbūt viss ir OK, a varbūt nē - tad mēs ar dakšām mākoņus stumdam.

Pašreizējā: 8 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    *******         **  ********  ******** 
 **    **  **     **        **  **    **  **       
 **        **               **      **    **       
 **        ********         **     **     ******   
 **        **     **  **    **    **      **       
 **    **  **     **  **    **    **      **       
  ******    *******    ******     **      ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727