UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 14 no 14
Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: didzis2 ()
Datums: 07/06/2017 10:52

Dzīvoklī krāns šad tad sit pa nagiem, vai būs pareizi ja dzīvoklī trubas savienošu ar dzīvokļa sadales nullvadu???

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: Rx ()
Datums: 07/06/2017 16:12

Dzīvokļa "trubas" nedrīkst ne zemēt, ne nullēt! Ja tās sit "pa nagiem" un tās kāds ir izmantojis tādiem mērķiem, kā "zemējums" , tad tā ir liela problēma, lai noteiktu vainīgo....Ir teorija, kas var notikt un kādos apstākļos. Te tai nav jēgas..... Krāns var "sist pa nagiem" arī tad, kad "nagi" ir paši uzlādējušies ar statisko elektrību, staigājot pa elektrizējošu grīdu, staigājot un beržoties sintētiskā apģērbā. Kā tad sevi un citus aizsargāt? Praktiski nekādi.....Vienīgi uzticoties veļas mašīnas izolācijai, nelietot fēnus , bārdas dzenamos no tīkla un t.t.t.t vannas izstabā. Protams, pārtaisot visu elektroapgādi mājā, ierīkojot atsevišķu zemes vadu var nodrošināties no strāvas bīstama trieciena.....

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: MartinV ()
Datums: 08/06/2017 10:04

Var, protams, mēģināt izvairīties, bet prātīgāk tomēr būtu problēmu atrast un novērst. Pirmkārt, jau to būtu jādara apsaimniekotājam, taču labi zinam, cik viņi visi ir izdarīgi (pat Nils teica, ka ķeršoties tiem razbainiekiem klāt).
Mans ieteikums ir vispirms atrast dzīvokli, kurš pie tā vainīgs. Ātrākais veids ir vienam sēdēt ar indikatoru un telefonu pie caurules, otram atslēgt uz mirkli strāvas padevi dzīvokļos. Vajadzētu būt tā, ka atslēdzot vainīgo dzīvokli, pazudīs arī strāva no caurules.

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Datums: 08/06/2017 11:55

labāk paskaties vai tev gadījumā nesit brīžos, kad ir ieslēgta kāda elektroierīce, kurai ir arī pieslēgums pie ūdensvada(boileris, veļene, trauķene, utt)

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: khe ()
Datums: 09/06/2017 00:09

Dzīvokļa "trubas" nedrīkst ne zemēt, ne nullēt! Ja tās sit "pa nagiem"

Ja pieliek el boileri ar strāvu vadošām ''trubām'', tad sanāk sazemēs ūdensvads... Sūkņi arī, gan jau vēl ko piemeklētu...

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: Rx ()
Datums: 09/06/2017 09:39

khe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Dzīvokļa "trubas" nedrīkst ne zemēt, ne
> nullēt! Ja tās sit "pa nagiem"
>
> Ja pieliek el boileri ar strāvu vadošām
> ''trubām'', tad sanāk sazemēs ūdensvads...
> Sūkņi arī, gan jau vēl ko piemeklētu...


Boilerim ir speciāla zemes vada klemme, un tā ir jaizmanto! To protams daudzi to nedara, no nav pie kā likt, nav zemesvada. Protams, pieliekot pie metāla ūdensvada caurulēm, "zeme" tiek daļēji saņemta, varbūt nesaņemta , jo neviens negarantē tāda zemes vada nepartrauktību līdz labai zemei. Noplūdes gadījuma tad tāds "zemesvads" būs zem sprieguma! Man ir zināms gadījums, kad mainot ievada ūdens skaitītāju mājā, meistars dabūja tādu triecienu, ka tika slimnīcā ar lieliem sarežģījumiem...Jo izņemot skaitītāju, caurules galos var būt ļoti bīstams spriegums....

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: zemejums ()
Datums: 30/10/2018 22:08

nejauši dabūju mazliet pa nagiem no gāzes plīts padomjlaiku daudzīvokļa mājā. izskatās, ka tādēļ, ka gāzes plīts ar elektronisko aidedzi bija atslēgta.

pēc atslēgšanas uzreiz uz iekārtu korpusiem (piemēram ledusskapis / veļas mašīna) parādījās spriegums - ar multimetru mērot (pret ūdenskrānu) sanāca 45 V. ja atvieno no kontakgligzdas (izslēgto) veļasmašīnu tad krīt uz 16 V. ja vēl atvieno (arī izslēgto) trauku mašīnu, tad jau paliek uz 5V.

kontakligzdā ir uz 232 V, starp zemējumu un nulli / fāzi attiecīgi 5 / 9 V. ja pieliek trauku mašīnu jau 17 / 25 V. vēl veļasmašīnu - 45 / 60 V. tikko kā iesprauž atpakaļ gāzes plīti tīklā - tā 0 / 232 V.

ja pareizi saprotu, tad te netieši gāzes vads kalpo kā zemējums? kāpņu telpas skapī kāds kaimiņš pielicis zemējumu pie skaitātāja korpusa - darīt tā pat vai ir kādi citi ieteikumi? skaitātāja korpuss izskatās pievienots pie kaut kāda trosveidīga vada, kas izskatās stiepjas cauri visu stāvu sadales skapjiem.

un vai normāla ir: 1) 5 V indukcija nepieslēgtā zemes vadā 2) veļas mašīnas un trauku mašīnas ieguldījums strāvas pastiprināšanā līdz 45 V?

Re: jeedziens par "zemeejumu" un "nulli"
Autors: Viesturs773 ()
Datums: 31/10/2018 09:46

Protams ka tas nav normāli.
Normālajā pasaulē pret šādām strāvas noplūdēm cīnās uzstādot noplūdes automātus.

Esmu dzirdējis variantu kad kaimiņš nuli vai zemi bija uzmetis uz aukstā krāna trubas, otrs kaimiņš kā iet dušā un pieskaras klausulei tā dabūn pa nagiem :D

kopā to visu sauc par gateri, ko gadiem ejot ir izveidojuši dzīvokļu iemitnieki.

Protams tikpat labi varbūt ka tā trauku un velāsmašīnas ir bojātas.

Jutu līdz.

Pašreizējā: 14 no 14


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********         **  **     **  ******** 
    **     **     **        **   **   **   **       
    **     **     **        **    ** **    **       
    **     ********         **     ***     ******   
    **     **     **  **    **    ** **    **       
    **     **     **  **    **   **   **   **       
    **     ********    ******   **     **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727