UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 14:41

Neesmu līdis kompresora kastē. Kā šis var nobīdīties?

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: MW (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 14:43

Tev kāds āra kontūrs? Ja ir vertikālie urbumi, tad varbūt temperatūras devēji otrādāk pieslēgti. Vispār dīvaini, ka automatika neko nebļauj par šādu triku.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: MW (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 14:44

Nu... pietiktu ar 1mm gaisa spraugu starp devēju un trubu un rādījums ir absolūti nepareizs.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 14:54

Paskatījos shēmā, tie devēji ir divi - ienākošajam un izejošajam. Vai abi būtu nobīdījusies?
Domāju, ka sis bļauj tikai tad, kad temperatūra ir par zemu (iestādīts -8C).
Paldies, ka palīdziet! Paskatīšos tos devējus.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 14:55

Man kontūrs ir horizontālais.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 15:10

Ar devējiem viss izskatās OK. Tie ir iekšā tadās kā aizsargcaurulītēs. Protams, ka ārā nevilku. Viss akurāti. Ļoti neliela oksidācija ap caurulīti, bet citādi viss smuki, kā no rūpnīcas.
Sūknis jau darbojas 4 gadus. Nekad šitāds joks nav bijis.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: dzincha (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 16:37

Varbūt sensori pamazām gatavojas uz akmeņdārzu? Pamēri pretestību.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 16:50

OKi!
Testera gan nav, bet būs jāiegadājas. Rīt nopirkšu un pamērīšu. Aizdomīgi liekas, ka abi uzreiz.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: MW (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 18:06

Devēju pretestība maz ticams, ka "noveco" , galvenais secinājums - ja ss silda un el, patēriņš ir līdzīgs kā iepr. gadus, tad poblēma ss darbībā nav, Jāpārbuada vai SS kādos brīžos nepārslēdzās saldēšanas režīmā, tā gan varētu būt, ka tad "silda" zemi, bet šādā gadījumā ss apkures cauurles nesilda, bet dzesē, arī apkures pusē temperatūrām jābūt ačgārnām.

Kapēc tu pievērsi uzmanību brine temp.? Vai tomēr bija kāda problēma?

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 18:18

Parasti "izstaigāju" ik pa brīdim lietotaja līmeņa rādījumus, tāpēc pieversu uzmanību tam , ka atšķiras no citiem gadiem. Īpaši, ja viss tajā brine in/out izgriezies otrādi. Paskatījos, kā tas izskatās manuālī - tur pavisam citi cipari.
Par elektrības pateriņu grūti spriest, jo teņi neslēdzas (rudens/pavasara režīms), mājā silti un ir ļoti daudz citu patērētāju (ūdens, plīts, datori, rūteri, televizori utt), kurus nespēju nokontrolēt (ģimene liela).
Glupākais, ka manuālī norādīta tikai "starpība", bet nav norādīts kādā virzienā. Loģiski ir out- zemāka temperatūra, in- 2 - 5 grādi augstaka. Tagad vispār nav mīnusos un ir otrādi. Starpība par labu out.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: MW (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 18:30

Vēlreiz saku, ja tā būtu - ss nesildītu apkuri, tad mājā būtu auksti, līdz ar to jāsecina, ka vai nu devēji nepareizi rāda jau 4 gadus, vai kaut kādu citu iemeslu pēc "melo" tagad, paņem santehnikas veikalā ir tādi termometri ko uzliek uz trubas un pievelk ar atsperi, tu redzēsi indikatīvi, ka out būs par tiem 2-5'C zemāks nekā in. Vislabāk, ja tev būtu iespēja dabut distances termometru.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 19:48

Man ir iespēja paņem lāzeru termometru - nomērīšu. Taustot ar roku, neticās, ka tur ir ap 9-10 grādi C izejošais. Liekas vesāks.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: MW (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 20:17

Pēc mērīšanas uzraksti rezultātu.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: aigarello (178.16.22.---)
Datums: 15/12/2013 22:04

Papirus Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vai kāds var paskaidrot kādēļ zemes
> siltumsūknim brine in uzrāda 2,8 grādus, bet
> brine out 9,8 grādus. Sanāk ka es sildu zemi?
> Kā tas var būt, ja siltumsūknis darbojas
> perfekti (labi silda maju, teņi iekšā
> neslēdzas)? Kur tad šis liek aukstumu? varbūt
> sensoru vaina?

Kas Tev ir par sūkni ? Man ir Thermia apmēram 5 gadus vecs, tas pats joks, tikai ar atšķirību ka rāda izejošo pat 20 grādus . aizdomas ka kaut kur ir aukstie lodējumi, jo pakustinot vadus reizums uz neilgu laiku rāda T līdzīgu kādai būtu jābūt .

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 16/12/2013 07:05

Man NIBE Fighter

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 16/12/2013 07:07

Man NIBE Fighter.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: VK (178.16.22.---)
Datums: 16/12/2013 10:19

Man arī ir NIBE. Viņiem bija devēju brāķis (mitruma ietekmē meinīja pretestību/temperatūru - bija jānomaina ārējā kontūra devēji. Garantija laiks bija beidzies, bet Nibes kantorī iedeva par velti.

Citu problēmu nav bijis.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: uldis_s (178.16.22.---)
Datums: 16/12/2013 12:40

devēji arī medz sabojāties. man nesen apkures katlam tā gadījas. kurināja pēc pašizdomātas programmas, kamēr nenomainīju atpakaļgaitas temperatūras devēju.

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: Papirus (178.16.22.---)
Datums: 16/12/2013 14:42

Paldies! Nomierinājāt!

Re: Zemes siltumsūknis
Autors: pol (178.16.22.---)
Datums: 11/02/2014 10:25

Sveiki!

Tiem, kam horizontālais zemes kontūrs - kāds apmēram spiediens Jums ir zemes kontūrā?
Ja ir info no uzstādītāja vai arī no citiem avotiem - kāpēc tieši šāds spiediens zemes kontūrā ir optimāls (caurulēm mehāniski labvēlīgākais? Cirkulācijas sūkņiem optimālais utmldz) - arī interesētu dzirdēt dažādās versijas.

Un vai ir kādas atauksmes dzirdētas par Jelgavā ražotajām zemes kontūra 4 cm caurulēm, kas esot speciāli paredzētas siltumsūkņu kontūriem?

Paldies!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **      **  **    **        **  **     ** 
       **  **  **  **   **  **         **  ***   *** 
       **  **  **  **    ****          **  **** **** 
       **  **  **  **     **           **  ** *** ** 
 **    **  **  **  **     **     **    **  **     ** 
 **    **  **  **  **     **     **    **  **     ** 
  ******    ***  ***      **      ******   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727